距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线灌注桩设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与灌注桩设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如图所示,请问在计算钢筋笼时需要加上桩端扩大头的高度吗? 如果需要的话,h1,h2,h3要哪几个?谢谢! 4527836...查看详情
四、主要施工方法 1.设备选型 根据土层条件及文明施工、环保要求,本工程选用进口履带式旋挖钻机IMT180、R-518、GZ50。见钻机主要参数: 钻 机 参 数 表 机型 扭矩 最大钻深 最大直径 卷杨提升力 发动机功率 IMT180 18TM 60m 1.5m 17.8t 219kw R-518 16TM 50m 1.5m 15.6t 224kw GZ50 12TM 50m 1.2m 13.2...查看详情
如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多?? 本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ] 4521747...查看详情
各位师兄,大家对钻孔灌注桩施工质量控制有什么心得,尤其是沉渣控制的过程要点,交流一下。 我现在的项目是132根直径1400mm的反循环法钻孔灌注桩,单桩竖向静载15000kn,特征值30000kn,在静载过程中发现陡降,沉降量超出允许值,初步判断为沉渣。...查看详情
19m的桩.直径1200mm.一般可以用哪种型号的冲击钻机? 台效是多少小时/根? 一天能打多少根? 我是学生,在做课程设计.谢谢帮忙啦....查看详情
最近在做一个工程,两层地下室,局部电梯井标高达-15.5m,成孔深在24-28m左右,现有场地标高-0.2左右,想请教桩顶超灌高度控制在多少比较合理?我们这边的方法是用一个小斗丢下去感觉,提起来后如果里面有商砼的石头,停止浇砼,目前控制在1m。...查看详情
我所在工地钻孔桩正在施工,有几个非常头痛的问题: 1、孔深不到位(入持力层深度不够) 2、清孔不到位,一次清空可以说就没有, 3、钢筋笼垫块我从来没见过,有时候钢筋笼还下不去 4、叫工人捞岩样,去泥浆池里给搞来点,我们自己去捞也能捞出来,很少,(我听一个有经验的施工员说,我们捞的岩样都是从泥浆池里出来的,孔深根本没到位,他给我说了一方法我不清楚怎么捞,大家看看怎么样,知道的最好解释一下,)大泵开开...查看详情
DGJ32TJ 60-2007 灌注桩钢筋笼长度检测技术规程 4503055...查看详情
文件格式:PDF 文件大小:256 KB 4502517...查看详情
为什么公路部门几十年来在灌注桩混凝土强度上含糊不清 1、 应正确理解规范条文。考虑到水下混凝土强度比陆上降低,《公路桥涵地基与基础设计规范(JTG D63-2007)》规定灌注桩的混凝土强度等级不得低于C25。又由于钢筋混凝土构件的最低强度等级为C20,因此所说的C25指的是陆上混凝土的强度等级,即配制混凝土强度等级,就是说,设计时按低一级强度等级取值,如C20。混凝土标准试件按C25评定,而钻芯...查看详情
②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b....查看详情
混凝土灌注桩抗拔桩图集10SG813总说明6.6条裂缝计算时裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数考虑了基桩成桩工艺系数,而混凝土规范裂缝计算没有基桩成桩工艺系数,到底抗拔桩裂缝计算要不要考虑基桩成桩工艺系数,求高手赐教...查看详情
钻孔灌注桩检验沉渣厚度用的标准测锤或沉淀盒的形式是怎么样的?求救 本帖最后由 tony19850811 于 2012-9-19 17:34 编辑 ]...查看详情
深基坑开挖灌注桩支护设计-专家送审版.pdf.rar 4482692...查看详情
福建省这边对冲孔灌注桩的检测是否必须钻芯取样或采取哪些检测手段,我们工地,由于地下水丰富和有地下溶洞,故有8根桩原设计人工挖孔灌注桩改为冲孔灌注桩,并增加筏板基础,县质检站要求做静载试验,请问各位大侠有何规范要求?...查看详情
目前我我工地正在施工桩基础,因工期紧、场地狭小,钻孔灌注桩施工附近有后压浆施工、高压旋喷桩施工。有一次,我看到高压旋喷桩在钻孔灌注桩旁施工,钻孔灌注桩旁的泥浆池的泥浆很快变得很稠。看到现场情况只知道有影响,请问高人,这样同时施工会造成什么后果?...查看详情
主要介绍了 关于桩底注浆 对于施工,设计,以及施工遇到的问题的解决...查看详情
本文发表于《建筑结构》2011年增刊(第三届全国建筑结构技术交流会论文集,2011年4月,深圳) 某小区2幢28层剪力墙结构高层住宅原设计采用人工挖孔灌注桩基础、按端承桩设计,试挖后发现持力层埋深过大、桩长过长,难以满足施工要求,原设计单位尝试改用冲(钻)孔灌注桩也没有成功。经研究分析,确认详勘报告未准确反映实际地质情况、导致按其设计的基础方案难以实施,并判断出补勘报告提供的设计参数偏于保守、尚...查看详情
灌注桩的 孔径最小可做到多少啊...查看详情
根据甲方提供的勘查报告,土层分布依次为杂填土、粉质粘土、细砂层、卵石层(以上均分布均匀),漂石层、圆砾、中风化砂岩(以上3种土层分布不均匀)。设计要求单桩承载力特征值为3800kn。由于漂石层分布不均匀,而且漂石层的桩端承载力特征值和桩侧阻力特征值均与卵石层不同,导致桩长设计分为2种。一种为桩端位于卵石层,另一种为桩端穿过卵石层,进入漂石层。桩端位于卵石层,桩长为15m,桩端位于漂石层,桩长19....查看详情