距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
谁有这方面的图纸参考一下,手头有一个洁净厂房的防排烟系统必须与洁净通风做一个系统,请各位赐教...查看详情
现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙...查看详情
防排烟的管道管长有没有限制呢?在空调风管设计时一般管道长不能超过60m,不知道防排烟有没有相关规定。...查看详情
个位高手前辈,我想问下地下室在什么情况下要防排烟,什么情况下要排风?是不是有什么要求的,急!!!...查看详情
地下室按照排烟分区分别设置排烟风口,这是最常见的方式,很多设计者会在地下室注明用来划分防烟分区的挡烟垂壁,却忽略了一个问题,那就是存在的大量下翻梁,把地下室分成了若干个面积很小的迷你防烟分区,这些大梁突出顶板下500以上,似乎可以用来作为挡烟垂壁,这样就产生了第一个和防排烟知道思想违背的问题,是每个由梁分隔成的防烟分区做一个分口,还是对这些梁视而不见,自己管自己划分防烟分区。问题2,风管在大梁下穿...查看详情
请教下大家了:11万平米商场通风和防排烟怎么去做?规范哪里有?应该注意些什么?...查看详情
现在正在做一个地下车库,上部拖小高层及18层 高层住宅关于防排烟问题请教大家。 一、一个防火分区按规定宜设两个防烟分区, 每个防烟分区应该设置各自独立的防排烟机房和系统吗? 是否为四个机房和两套系统?如果合用风量怎样控制, 是一个防烟分区的风量还是两个防烟分区的风量? 机房的面积应该多大? 二、机房的位置是否可以位于单体下面, 风口的截面怎样控制?送排风(烟)口出地面位置及高度如何控制? 三、关于...查看详情
剪刀楼梯间正压送风可否合用一个送风竖井给两个楼道分别送风呀,高规8.3.4说可以,可是一位前辈不赞成我这么做,说是风道不好布置,可我觉得可以.我的观点是在一层设一个送风口给楼梯甲送风,在二层设一个送风口给楼梯乙送风,在上面的楼层中每隔两至三层交错设置送风口,这样做有什么不妥吗?请大家赐教....查看详情
同题...查看详情
地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机?规范上没有明确与排烟风机连锁。...查看详情
我现在做一个高层写字楼。一~三层为商场,单层面积是2300,为敞开式大空间,层高5.1m 这个怎么做排烟方案啊,急...查看详情
杭州市建筑设计研究院有限公司 李光华 摘要:从应用技术角度出发,针对建筑消防防排烟系统设计的诸多环节予以探讨,提出了完善的建筑防排烟系统所需的必要条件及设计注意要点。 关键词:建筑消防防排烟系统、设计要点、技术环节 建筑防排烟设计是现代建筑消防设计的重要内容,在建筑设计的不同阶段不同环节中,不仅要注意防火设计,更要注重防排烟设计,防烟就是将烟气控制在某一特定区域内,确保消防疏散通道不受烟气侵害,而...查看详情
一个住宅项目的地下室(主要是地下车库)的防排烟系统的设计问题。在境外设计的方案中,是采用变频电机,并与一氧化碳探测器联动的.但今天国内的施工图设计单位打电话告诉我:现在国内的一般做法都是采用一般的电机,并且不设一氧化碳探测器的。 请问各位,住宅项目地下室(主要作为地下车库)防排烟系统的风机是否需要采用变频电机,是否需要与一氧化碳探测器联动?以15KW的风机为例,采用一般的风机和采用变频电机的费用分...查看详情
如题,多谢大家指教...查看详情
高规:面积大于200平方米且经常有人停留。 对于大于200平方米的自行车库是否要做排烟呢? 我认为需要做。 请大家谈谈自己的意见…… 期待中……...查看详情
请问消防要求的 排烟风机 送风风机 排风风机 是否需要远程控制及风机口防火阀联动停风机 排烟风机是必需 其他的呢?谢谢啊...查看详情
《防排烟工程》 1991年版 作者:赵国凌 出版:天津科技翻译出版公司 封面如下: 1757061...查看详情
做了一个建筑,三层的活动中心,一层为大空间的报告厅,人数为630人。 二层居部为四个音乐教室。 三层为篮球场及羽毛球场。 单层建筑面积为1400。 按规范该建筑可不做火灾自动报警。 可通风专业做了防排烟。 请教大家该建筑消防上如何控制,需不需要设置火灾自动报警与控制系统? 另:如果需要设置,为何规划定义了那么多,不如加一条,凡做防排烟的建筑应做火灾自动报警及控制系统得了。...查看详情
直燃式溴化锂制冷机房需要做排烟吗?另外其通风量如何计算?...查看详情
请教下各位高手, 防排烟的风量以及风管应该怎么计算啊??比如说:一个面积为2000平方米的地下车库,高为3.5米,那么它的排烟量是多少?设几台风机?矩形风管的边长是多少...查看详情