防排烟更新时间:2024-11-21 16:46:02

本专题为土木在线防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,本人设计一个5层商场,在首层设计一个排烟风机控制箱再放射配到2,3,4,5层排烟风机负荷(因为上下同个位置比较近),但审图说排烟风机要就地控制,说设计不满足要求,但我找遍所有资料都看到排烟风机需要就地手动控制的要求!只是说需要在消防控制室内自动和直接启动控制,各位大虾请问可以这样设计吗?谢谢大家能给我建议.....查看详情

    用户:chunrongli 浏览量:6233 时间:2007-05-28
  • 上海防排烟技术规程里3.1.10说加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需送风量、门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成------但我看实用供热空调设计手册625叶的例题,楼梯间的加压送风量是按压差法和风速法算出的大的那个值,而不是两者之和,这是怎么回事?...查看详情

    用户:liulihua2007 浏览量:1229 时间:2007-05-27
  • 《上海市民用建筑防排烟技术规程》Dgj08-88-2000,那位大虾有这本书,请上传,不甚感谢!...查看详情

    用户:xicihyszh 浏览量:2563 时间:2007-05-25
  • 老师让我设计本题目,因为未接触过这种题目,希望得到各位老师师哥师姐的指点。我想明白该设计的设计步骤是怎样的,具体一点好吗?谢谢了...查看详情

    用户:haofenghua007 浏览量:2587 时间:2007-05-22
  • GB 50055-93 第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定: 一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。 二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过...查看详情

    用户:wx_911 浏览量:8857 时间:2007-05-22
  • 本人设计一丙类仓库的排烟,屋顶是钢结构的,结构专业不让装屋顶排烟风机。业主又不让用风管系统。那就只能装在墙内了。请问还有什么好的方法吗?这种风机能装在墙内吗?这种风机一般长度都在600~700,如何安装呢?请有这方面经验的仁者帮我想想办法...查看详情

    用户:dlldll 浏览量:1782 时间:2007-05-18
  • 根据规范对机械排烟的要求,我们可以根据防火分区面积计算风机风量,但小弟一直不懂怎么计算选择其相应的风管、风口、防雨百叶等的规格大小,还望各位大虾多多指教,先谢过!!~...查看详情

    用户:sugerm 浏览量:19351 时间:2007-05-14
  • 防排烟系统法兰之间的连接可以使用8501防火胶条吗?我们是用的是冷轧碳钢板...查看详情

    用户:nihama 浏览量:1958 时间:2007-05-13
  • 请教各位专家: 防排烟系统计算送风系统,排风系统和排烟系统 是不是可以这样理解? 空调送风系统只是在送新风的情况下计算到空调系统,而不送新风的情况下是计算在防排烟系统里面?...查看详情

    用户:361609016 浏览量:2397 时间:2007-05-11
  • 某公建(二类高层),内走道长度超过60米,设置了防排烟.那请问走道还要不要做正压送风? 谢谢! 新手,请不要见笑....查看详情

    用户:qiang11lang 浏览量:2136 时间:2007-04-24
  • 通风排烟图片1

    手头一个高层住宅和酒店 住宅有4栋,28层(不超过100米) 酒店23层(超过了50米) 酒店和住宅共用一个地下车库 其中有一栋住宅1~2层为商场 想问一下 这样的话住宅是按公共建筑还是按居住建筑? 如果是公共建筑就必须加压防烟了 另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间 剪刀楼梯间能不能自然排烟? 如果能是不是要满足两个楼梯间自然排烟的开窗面积? 单独的前室送风量规范上并没有给指标 套用合用前室的指标...查看详情

    用户:tkdy2002 浏览量:4626 时间:2007-04-20
  • 在设计中遇到多层工业厂房,包含部分净化车间.根据规范是要做防排烟设计的,但是施工图审查时,有人提出"防排烟系统风管不能直接穿墙排出室外".是不是排烟系统的风管都要翻上屋顶?...查看详情

    用户:luoshouping 浏览量:3473 时间:2007-04-18
  • 上海民用建筑防排烟技术规程...查看详情

    用户:daijianrong1982 浏览量:1473 时间:2007-04-18
  • 通常高层民用建筑的防排烟设施主要包括防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室、封闭楼梯间、避难层(间)等场所设置的防烟设施,地下室、内走道、中庭、无窗或设有固定窗房间等部位设置的排烟设施,防烟分区之间的挡烟垂壁等。防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的消防安全设施,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一...查看详情

    用户:somebody665 浏览量:1520 时间:2007-04-13
  • 消防排烟风机可否设置于室内?设计告诉我消防排烟风机只在发生火灾时使用,可以设于室内。请大家谈谈看法...查看详情

    用户:kongxia.1983 浏览量:1189 时间:2007-04-09
  • 06年的规范要求机械防排烟更严格,请问哪里有关于机械防排烟的规范,比如风口多远一个,风管多大,,有没有详细的设计资料? 谢谢高手的指导!...查看详情

    用户:wanan119 浏览量:1397 时间:2007-04-08
  • 小弟是新手,刚接到了毕业设计的课题 公共建筑的防排烟设计,以一个房间为例就行 不知道如何下手, 进行防排烟设计的方法和步骤是什么啊?有没有谁有资料上传共享下??...查看详情

    用户:sukaiseu 浏览量:1862 时间:2007-04-01
  • 这是位于负一层的一个夜总会的防排烟设计,由于第一次做,希望大家给点意见。 一、 防烟分区划分 在每个防火分区里面,根据平面布置,每个房间单独划分为一个防烟分区,设置排烟口,其余公共空间(走廊及与走廊连通的大厅)为一个防烟分区,防烟分区均不跨越防火分区,防烟分区通过挡烟隔墙分开,最大防烟分区的面积不超过500平方米。 二、 排烟量的确定 本设计中,每个排烟系统均担负两个以上防烟分区,排烟风量按最大防...查看详情

    用户:kyben 浏览量:1023 时间:2007-03-20
  • 本人刚做暖通设计,现在有一个地下夜总会的防排烟设计,请教各位前辈几个问题。夜总会面积大概5000平方,分成6六防火分区,请问每个防火分区的排烟量怎么确定,可否讲走廊或为一个防烟分区,其余单独的一个房间作为一个防烟分区?排烟量安最大防烟分区(走廊面积最大)考虑?由于吊顶内空间叫小,现打算排烟及通风共用系统,新风和消防送风共用系统,这样处理是否可行?排烟风管可否穿越防火分区?...查看详情

    用户:kyben 浏览量:1026 时间:2007-03-16
  • 请教几个初级问题: 1、为什么楼梯间要考虑排烟,不是都有前室作保障的吗,是不是考虑到万一烟气进入楼梯而采取的进一步措施,但是烟气进如楼梯采用加压送风的话,烟气是怎样被排出室外的? 2、排烟风管的支管和总管的风速是不是都是小于等于20m/s? 3、用板式排烟口的话是不是在排烟的各支管上可不设排烟防火阀,它不是具有排烟防火阀的作用吗? 4、通风系统主管需要装消声器吗? 5、为何防烟楼梯间(前室不送风)...查看详情

    用户:coolheating 浏览量:893 时间:2007-03-14