距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
车库的防排烟风口什么样的形式比较好?这个问题本人一直比较困惑。车库属于人比较少的区域。一般排烟风机的选择是按照换气次数6次/小时来选择的,那么风口是什么形式呢?也是电动的吗?我们这里经常的做法是选用耐高温的单层百叶风口,,选用双速风机,但是也有人用电动风口的,那一种比较好呢?...查看详情
请教各位大哥大姐:排风跟消防排烟共用时,对风口,风机,阀门和风速上有什么要求?对风管的布置有哪些规范要求?...查看详情
多层写字楼,地面上20层,每层2000平米的办公区域,排烟口处的风速应该多大?...查看详情
如题...查看详情
也是从网上跟别人要来的^_^,拿来跟大家一起分享...查看详情
有一问题,此建筑不属于高层建筑,是民用建筑,但是地下室有制冷机房,发电机房,高低压配电机房,生活泵喷淋泵房等,查〈建筑设计防火规范〉上面没有关于这些房间需不需要做防排烟,我们原来就做排风,但是监理说规范上要做防排烟,但是不知道在哪查?...查看详情
本人是刚转行接触暖通的,有很多不明白的,想请教各位高手!! 通风设计的时候什么地方需要按防火阀,常开排烟阀,常闭排烟阀,止回阀? 哪里需要设置消防排烟? 具体怎么设计? 对风量,风速 ,压力有哪些要求?...查看详情
走道防排烟问题:如果有100米走道,其中50米可以满足自然排烟要求。 能否按2个防烟分区考虑,只做垂壁:50机械排烟,50米自然排烟?...查看详情
请教一下消防排烟的产品,在世界上最好的smoke damper有哪些?除了RUSKIN,GREENHECK等...查看详情
详见附图,上半部分以前已做过!...查看详情
高层楼梯间及前室合用前室均有外窗无需加压送风,仅地下室无窗的楼梯间及前室还用加压送风吗?...查看详情
求救:各位高手谁有车库防排烟方面的施工方案或施工组织设计能提供一下,邮箱:gzy7711@sohu.com,...查看详情
这个风阀0.37KW是在什么地方拿电?‘ 请教各位高手...查看详情
本人刚做防腓烟不久,很多还不明白 现有一地下车库,1500平方米,防排烟风量都是很大,可建筑只能提供300的净空 请问,怎么做排烟设计,怎么划分分区比较好 可以采用一个分区对应一个排烟系统吗? 试问下,可以采用划分为三个防烟分区,三个单独的系统 还有个问题不明白 一个大空间划分为三个系统,中间是不是用防火墙隔开,在墙上开防火门? 可地下车库,是不是就不方便 请大虾指点了...查看详情
如图 现在这是一个地下一层的地下室 房间功能是储藏 面积达600平M 没有外窗 应该做排烟 不知道是应该把整个600平做为一个防火分区 在走道直接设排烟兼排风口 还是把每个屋子作为一个防火分区 使排烟兼排风口遍步每个屋子 1686119...查看详情
现在接手的一个工地,图纸上遇到2个车库防排烟问题,请各位大虾指点:1、设计上所有排汽车尾气的下落风管的阀门用的是防火防烟调节阀,70度关闭的,但主管用的是280度的,我记得好像一般排烟都是280度,这70度是何用意? 2、有的车位几乎一车一个排烟风口,但有的地方很多车位一个排烟口都没有,请问车位与风口之间有什么联系吗?哪条规范上有? 请各位高手指点迷津,小弟先谢过了!!!...查看详情
在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我...查看详情
L型的走廊,其短边有外窗,长边是无窗的内走廊(长度大于20米),并且短边处有电梯与楼梯间的合用前室,建筑类型是19层的高层。那这样,长边的内走廊是否应做机械排烟?若做了机械排烟那么补风量从何而来?ps:在L型的转角处设有防火卷帘。 请高手速来帮忙!...查看详情
一.烟气的基础知识 烟气是物质燃烧和热解的产物。火灾过程所产生的气体,剩余空气和悬浮在气体中的微粒的总和称为烟气。 影响烟气的成分和性质的因素。 烟气的成分和性质首先取决于发生热解和燃烧的物质本身的化学组成,其次还与燃烧条件有关。 对于正常的燃烧工况,燃烧条件得到良好的保证,燃烧进行得比较完全,所生成的气体都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。 对于非正常的燃烧工况,没有...查看详情
在一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区排烟中,当第一个分区有火情时,如何实现排烟联动控制?--大家都会。但是,当烟气扩散到第二、第三、...分区时,如何实现排烟联动逻辑编程控制?有哪家消防联动控制产品能实现? 设计院消防设计上已经把风机的风量按2~3个防火分区考虑了。 请网友们发表各自观点!...查看详情