支架现浇施工质量通病防治 1、 边跨现浇段变形过大 1.1现象 支架在施工时下沉,造成现浇段线形与设计不符,如跨中挠度过大,甚至出现混凝土裂缝。 1.2原因分析 ( 1)施工方法和技术措施考虑不周。如未根据现浇段的工程量、地基承载力和施工能力,合理选用一次立模浇筑成型或分段浇筑、设置施工缝、最后合拢的施工方法。 ( 2)支架基础下沉过大,...查看详情
给排水管道支架制作安装标准...查看详情
抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系: 抗震设防烈度 6 7 8 9 设计基本地震加速度值 0.05g 0.10(0.15)g 0.20(0.30)g 0.40g 注:g 为重力加速度。 依据《建筑机电工程抗震设计规范》设计范围为:3.1.6 建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准,对其与建筑结构的连接构件和部件应采取相应措施进行设防。对重力不超过1.8k...查看详情
室内采暖系统中,管道是靠支架来支撑并固定的、根据支架在管路中所起的作用可分活动支架、固定支架、导向支架等类型,不同支架其结构形式也不同。(1)活动支架:活动支架的作用是均匀分配并承担管道、热媒、保温材料、管道上的管件或阀门等全部荷载。活动支架除了承担以上基本荷载外,还可允许管道在支架上自由滑动。活动支架的种类很多:有滑动支架、滚动支架、吊架、弹簧支吊架等。室内采暖系统常用的多是滑动支架和吊架。(2...查看详情
管道支架在安装时应注意事项: (1)支架埋设深度应符合图集和规范要求,型钢型号应按图集要求选择,不允许以小规格代替,焊缝应平整牢固、焊透,支架需专职电焊工焊制,型钢支架应平直。(2)水平干管上的支架应均匀受力,不允许个别支架悬空或找坡不合格造成管道变形。(3)管道的连接焊缝不允许在应力集中的支架上,宜错开50~200mm。(4)当采用吊架和滑动支架时,考虑管道受热伸长后的位移,当采用吊架时,可将吊...查看详情
随着抗震支架的不断普及,越来越多的人意识到它的重要性。抗震支架作为地震中建筑的保护神。因此对于抗震支架的安装过程必须保证严谨的态度。 抗震支架多是成品配件现场进行切割组装,因此抗震支架工程通常工期比较短,一般常规不大的工程从进场到出场通常在15天30天左右。 抗震支架运用的范畴较为广,包含工程建筑给排水、采暖自然通风与中央空调、电气设备、天然气、消防安全等,因而针对抗震支架的工程施工规定会较...查看详情
此前,江苏省已有5地发文要求使用承插盘扣架: 苏州:2021年1月1日起,所有新开工 的房屋建筑及市政基础设施工程 应使用承插型盘扣式钢管支架 。 扬州:2021年6月1日起, 所有新开工的房屋建筑及市政基础设施工程高支模 应使用盘扣式钢管支架 。 南通 : 国有资金投资的新开工房屋建筑及轨道交通工程中属于超危大工程的模板支撑工程 应使用承插型盘扣式...查看详情
1 、含义 钢支撑指运用钢管、 H 型钢、角钢等增强工程结构的稳定性,一般情况是倾斜的连接构件 。 初期支护中环向的钢拱架叫钢支撑,钢支撑 是指用型钢或钢筋等弯曲加工成的拱形构件,分为型钢钢架和格栅 钢架两种,一般埋设在喷射混凝土中,起到增强初期支护,稳定围岩的作用。 2 、要求 钢架 是用钢筋或型...查看详情
目前为止,河北、重庆、嘉兴、上海都已发文,禁限使用外墙外保温系统。近日,湖北宜昌也发文了。 5月31日,宜昌市住建局发布关于征求《宜昌市建设工程推广、限制和禁止使用建筑技术、材料、工艺和设备目录(第二批)》修改意见的通知, 在第二批禁限目录中显示 : 1、施工现场采用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统(保温装饰复合板除外) 限制使用范围 :限制在新建的27米...查看详情
1.1.1边跨现浇段变形过大 1 、现象 支架在施工时下沉,造成现浇段线形与设计不符,如跨中挠度过大,甚至出现混凝土裂缝。 2、原因分析 ( 1 )施工方法和技术措施考虑不周。如未根据现浇段的工程量、地基承载力和施工能力,合理选用一次立模浇筑成型或分段浇筑、设置施工缝、最后合拢的施工方法。 ( 2 )支架基础下沉过大,导致支架变形。 ( 3 )支架刚度不够,...查看详情
现场预压与方案不符且雨夜违规施工引起支架坍塌...查看详情
消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致...查看详情
分享给大家...查看详情
2018年建设从业人员安全培训之脚手架、模板支架工程...查看详情
想问问天正软件公司,能不能在以后版本里面加入一键布抗震支架的功能?管道、风管、桥架都用天正设计了,按理识别很容易,加这个功能应该不难吧。...查看详情
抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系: 抗震设防烈度 6 7 8 9 设计基本地震加速度值 0.05g 0.10(0.15)g 0.20(0.30)g 0.40g 注:g 为重力加速度。 依据《建筑机电工程抗震设计规范》设计范围为: 3.1.6 建筑机电...查看详情
依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 01 ...查看详情
原文载自:http://www.xjxhd.cn/?id=472591 本工程抗震支撑体系设计主要包括以下内容: 1.给排水及采暖水管系统:管道采用衬塑热镀锌钢管、热镀锌港股及焊接无缝钢管,管道≥DN65应设置抗震支架; 2.消防(包括喷淋)系统:所有DN65级以上的管道应配备抗震支架; 3.电气(含火灾报警)系统:采用电缆桥架、母线槽,重力大于150牛/米,并设置抗震支吊架; 4.通风与防排烟系...查看详情
地震支持制造商认为,每个人都知道,纵向地震的主要功能是减轻地震造成的危害。它们的地震强度可以达到六到九级。当我们选择时,我们会看到许多品牌的桥梁纵向抗震支撑。那么,我们该如何选择适合我们的抗震支架呢? 在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时,首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的地震效应。最好的选择是选择一些品牌公司,以确保其抗震支持的安全。这样的公司,抗震支吊架从最初的设计、施工到最终安装,都...查看详情
承插型盘扣式脚手架因承载能力强、外形美观、操作简单、材料损耗低等特点,在现浇法支架施工中得到了迅速的发展,盘扣式支架施工案例越来越多,今天小编给大家整理了新型盘扣式支架搭设施工技术要点,供大家参考。 1、盘扣式支架的优点 ①搭建效率高。一人一锤也可快速完成搭建,节省工时和人工成本。②工地形象“高大上“。盘扣脚手架搭起来,工地摆脱了“脏乱差”。③ 材料用量省。不需使用扣件,比传统脚手架...查看详情