距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线支架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与支架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置 1748480...查看详情
我是做施工管理的,有一个问题请教同行,我有一个工消防喷淋工程,它是钢结构厂房,主梁也是钢结构的,现在我们要安装喷淋管道支架,钢结构厂家提出不能在主梁上焊接或打眼,请教那位同行碰到过这个问题吗?用那种方法解决的。谢谢!...查看详情
我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架? 1748220...查看详情
做预算书图纸中喷淋、消防管的支架量怎么估算。...查看详情
支架基础的沉降允许值范围是多少...查看详情
现浇连续梁钢管支架的计算及施工 扣件式钢管脚手架工程是桥梁连续梁施工中常用的且十分重要的临时设施,这项工作的优劣将直接影响工程的质量、安全、速度、效率等。扣件式钢管支架安装,拆卸比较方便,在荷载作用下稳定性较好。现以2005年合肥当涂路现浇连续刚构扣件式钢管支架的计算施工为例,浅述一下我们的应用。 一、工程概述 该桥孔跨布置为:1-8m框架+(20.3+2×17.8+20.3)m连续刚...查看详情
仅供对安装报价还不很熟悉的初学者做以参考-----暖通类 同时大家还要即使关注具体信息价,加以修改....查看详情
请教一下内固定内滑动结构形式的管道固定支架推力如何计算?手册只有内固定外滑动和外固定内滑动的。...查看详情
我记得在哪本书上看过:支架不能直接安装在阀体上,但一时找不到依据,请大家看看.阀体支架这样安装行吗? 1745183...查看详情
补偿器导向支架和固定支架的安装布置是否按照补偿器说明书进行布置安装就行,因为设计一般都没有设计。...查看详情
在空调水系统决算中,支架的工程量怎么计算啊?在以往的施工中要按照规范进行施工往往监理不会同意?支架的施工都是施工单位根据经验进行自行设计施工参考施工规范,为了安全角度的考虑支架往往比施工规范的大,这样以来在决算中就成问题了。算少了单位亏了,不合理啊,设计院又不给设计支架,所以现在干施工的很难啊 活好干钱难要啊...查看详情
对于室内采暖水平干管和立管的支架有没有什么规定啊?比如要几米设一个固定支架?...查看详情
我公司为李嘉诚一家地产公司机房装一部空调重量为550KG,支架是用40×60的槽钢制作的。现在他们要我司提供支架是否能承受550kg的精密空调的计算书,请问哪位高手可不可以帮个忙啊? 图纸见附件...查看详情
请问沟槽连接DN150喷淋立管,在做了扫地卡以后,还要在1.5-1.8米间做立管支架吗?...查看详情
固定支架及悬吊系统技术要求细则...查看详情
高层建筑空调冷冻水立管,一般都是主管,考虑热膨胀须加设波纹补偿器,固定支架的做法一般在管道上焊接几个翼板然后再和支架焊接,不管怎么保温,支架和管道之间的冷桥都无法取消,现在我们工程的监理抓住此问题不放,但我也没有高招,除非是支架和管道之间不要焊接,但又担心不牢固,请高手指点指点...查看详情
直埋敷设热水管道采用钢管、保温层、外护层紧密结合成一体的预制保温管,土壤的束缚作用可使管道升温时热伸长受阻。在热水热力网的工作温度范围内,由热伸长受阻产生的温度应力能够满足安定性分析的强度条件。因此,从管道强度角度考虑,在长直管段可以不设补偿器和固定支架。...查看详情
要走三排管线,要求管线支架采用钢支架,各位大侠有人作过么?需要考虑哪些方面的问题?...查看详情
支架的制作安装重量怎样计算...查看详情
供暖管道固定支架的间距:请高手指点....查看详情