本专题为土木在线电缆桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 金属电缆桥架接地是指将桥架及其附件连接到接地系统中,以消除静电荷和防止电磁干扰。静电荷和电磁干扰是电气事故的主要原因之一,因此接地是保护人员和设备安全的重要措施。 然而在建筑电气设计中,由于设计要求不到位,验收时发现金属电缆桥架的接地不满足 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 2016的相关规定。 ...查看详情
我看了《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》规范,里面好像也没明确说明这种情况。 我想知道双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架? 如果可以敷设在同一桥架,中间是否必须设置防火隔板?...查看详情
电缆桥架是电气光缆的重要部分,虽然外部有绝缘层保护,但由于其导电性,接地是必不可少的。只有形成良好的电气连接,才能确保其安全可靠。然而,金属电缆桥架在生产时并未配备专业的接地螺栓,因此在施工时需借助连接板上的螺栓来固定跨接接地线。需要注意的是,电缆桥架及其连接板涂有防腐涂层,如果跨接处的防腐涂层未清除干净,将影响电气连接,增大接触电阻,进而影响接地线的可靠连接和接地质量。 根据《验收规...查看详情
桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文选取桥架及电缆工程验收中屡见不鲜的施工问题,以供大家逐一对照引以为戒,提升质量管理水平。 #1 常见问题 线管和桥架连接使用波纹管,且未可靠固定: 桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上: 规范要求:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于...查看详情
PART 1 电缆桥架 需要接地吗? 电缆桥架需要接地,看看截止2023年有关桥架接地的国家相关标准: 《GB?50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》 11 梯架、托盘和槽盒安装 11.1 主控项目(强制条文,必须严格执行) ...查看详情
桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文选取桥架及电缆工程验收中屡见不鲜的施工问题,以供大家逐一对照引以为戒,提升质量管理水平。 #1 常见问题 线管和桥架连接使用波纹管,且未可靠固定: 桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上: 规范要求:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜2。 桥架间连...查看详情
建筑电气设计和施工中,电缆桥架是要做接地的,这点是比较明确的,但是电缆桥架的支架是否也要做接地呢? 首先我们来看下规范是怎么要求的,依据国标GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条要求,电缆桥架、支架和井架必须接地。 从以上规范条文看,似乎电缆桥架的支架也要做接地,其实不然,我们先了解一下电缆桥架为什么要做接地。我们所说的电缆桥架接地,更明确一...查看详情