防雷更新时间:2025-01-06 20:33:33

本专题为土木在线防雷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 关于机房的接地规范,本期我们一起来了解下机房的防雷接地相关施工方法。 一、什么是防雷接地? 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。 接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:433 时间:2020-12-07
  • 看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:1016 时间:2020-12-03
  • 第一类:制造、储存火工品等,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。 第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者; 具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有...查看详情

    用户:cof1604471973542 浏览量:171 时间:2020-11-20
  • 收录于话题 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:452 时间:2020-11-19
  • DB32T 3811-2020 建筑工程防雷装置施工质量验收规程...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:395 时间:2020-11-18
  • DB32T 3810-2020 建筑工程防雷装置检测技术规程...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:537 时间:2020-11-18
  • (来源:网络 ,版权归原作者)...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:504 时间:2020-11-13
  • 收录于话题(来源:百度文库 ,版权归原作者)...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:393 时间:2020-11-10
  • 地下室顶板防雷需要焊防雷网?或者外围焊均压...查看详情

    用户:老盖 浏览量:260 时间:2020-11-10
  • 来源:百度文库 编制:碧桂园 如有侵权,请联系删除 一、基础接地 1、防雷接地的施工质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定: 圆钢与圆钢搭接 长度不应小于其圆钢直径的 6 倍, 双面施焊 (当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的 6 倍, 双面施焊 ; 扁钢与扁钢搭接 为扁钢 不应小于其宽度的2倍 , 不少...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:988 时间:2020-11-06
  • 收录于话题建筑工地,水电工可以说是最高进场,最迟退场。最迟迟到交房验收,还要进行维修一年。那最高又早到什么时候呢?从做基础破桩开始进场。因为我们的防雷工作要开始了。基础焊接 在基础桩头破桩后,我们需要从桩头钢筋,引出防雷引上线,一个基坑桩头内,至少引出两根。防雷引上线需同桩头钢筋引出,桩头通常又分为两种,一种为管桩,一种为井桩。管桩在锯断后,敲开管桩的钢筋焊接,一个承台内,有两根或两根以上管桩的...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:840 时间:2020-11-04
  • 在建筑电气线纸中,经常会在平面图上看到一些箭头图例符号。很多人可能都知道这些是用来标示引上引下符号,这些符号通常用出现在线路的引上引来,还有防雷的引下线中。线路中的引下引上,通常指的是楼层与楼层之间的线路,可能是一楼引到二楼,引到三楼,引到N楼。也有可能是二楼引到一楼,引到负一楼,负二楼····,有些时候,单单看平面图是看不出哪里到哪里的,这就需要我们深入的了解,这些符号在图纸中,到底是从哪到哪。...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:2552 时间:2020-11-03
  • 防雷减灾图片1

    直流屏内直流电源采用防雷设计的意义:直流屏内直流电源防雷设计是保证电源系统可靠运行的必不可少的环节,对于设备而言,雷电过电压来源主要包括感应过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,电源防护必须采取系统防护、概率防护和多级防护的防雷原则。直流屏内直流电源采用防雷设计的注意事项:1、直流电源的防雷电路使用瞬态抑制二极管(TVS)时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用;2、压敏电阻MO...查看详情

    用户:zhinengdianli 浏览量:189 时间:2020-10-29
  • 收录于话题避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:690 时间:2020-10-28
  • 01超管材类敷设施工技术一、钢管敷设 1、镀锌钢管敷设工艺流程 2、工艺要求 1)敷设前检查管路是否畅通,内侧有无毛剌, 管子不顺直必须调直; 2)所有预埋在砼内的管线外壁均不得刷油漆; 3)使用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净; 4)根据设计图要求,确定盒、箱实际的轴线位置,以土建弹出的轴线与...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:320 时间:2020-10-28
  • 对于建筑安装工程预留预埋的施工做法,从 电气管线 、 防雷接地 、 套管预埋 三个方面,以 优秀案例 和 缺陷案例 ,分别展示施工的正确做法和错误做法。 先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴: 1、 电气管线 现场表现:镀锌电线管跨 接地规范。 现场表现: 多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。 现场表现 :管口固定牢固,封堵严实。 ...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:484 时间:2020-10-26
  • 收录于话题一、基础接地 1、防雷接地的施工质量要求防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:756 时间:2020-10-23
  • 1、基础底板防雷接地做法(1) ①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。2、基础底板防雷接地做法(2) ①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 ...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:677 时间:2020-10-21
  • 正文: 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成: 接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成: 等电位、电涌保护器等。 预防的对象: 直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读 基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:336 时间:2020-10-21
  • 防雷接地概况 本建筑属第二类防雷建筑物,按此类建筑物的防雷要求设置防雷设施。利用建筑物的金属构件及钢筋混凝土结构中的钢筋作为防雷接地装置。 利用本建筑金属屋面及屋面上的金属屋架做接闪器,利用建筑物四周柱子内的主钢筋做为引下线,基础内钢筋网做为自然接地体,并用φ12MM镀锌圆钢与金属屋面接闪器相连。 将进出建筑物的所有金属管道就近与防雷接地装置相连,将竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:653 时间:2020-10-08