我现在正在做一栋9层,建筑是36.5米的办公楼,底层还有一个可容纳300多人的会议室,现在建筑的要我提供消防控制室,水泵房及消防水池的占地面积?请问大概要多少啊,我没做过类似的, 希望大家帮帮忙!谢谢!...查看详情
1.水泵房内有消防泵(星三角启动)、生活水泵(通过变频器供电),问题:是因 变频器的功率因数大于0.9(电机功率因数0.75~0.8)而 不需要 设电容柜进行低压集中补偿了吗? 2.泵房内的“电解控制器”是什么设备?原图设计师给它单相供电(预留插座形式),且功率很小,估了1KW。 3.从变频装置柜到水泵,设计人用了两根等截面电缆,一根三芯,一根四芯,不知何意?...查看详情
概况: 现设计一栋五层的多层丙类工业厂房,市政供水压力不小于28米,室内消防给水直接采用市政给水,并在市政管网不同地点两路引入,最高点设6立方米的消防水箱,水箱底标高为27.3米,最不利点消火栓的标高为19.1米,水箱高度满足最不利点消火栓的静压8.3米。 请问: 根据建规,最不利点消火栓充实水柱应不小于7米,则消火栓口的压力应为18米左右,如发生火灾时,其静水压力为8.3<18米,满足不了...查看详情
这类光源好像有频闪效应?...查看详情
据高规及自喷规范要求:每一泵组的吸水管不应少于两条。好象是指消火栓泵组与喷淋泵组分别设两条。每条吸水管可满足本泵组流量要求,当泵房条件受限分别设两条吸水管有困难时,可否只设两条吸水管,连成环管供水,环管管径可可满足消火栓及喷淋泵组流量要求?...查看详情
水泵房内的水池上空的照明要求照度如何?采用什么灯具??(这照明主要用于水池维修)...查看详情
雨水泵房设在小区的侧门,是下大雨的时候,在原来的管子上用闸门关闭,雨水进入泵房,泵房里有四根350的管子出来,连接在一根500的总管,然后那总管是接在附近的原来的雨水管路呢还是直接接到市政雨水井,可是市政雨水井距泵房有300左右的距离,接到原来的雨水管道又怕水泵的有压力流导致那根雨水管到市政的雨水不能排出去?...查看详情
雨水泵房,三台泵出来的管子上原来是一个闸阀和止回阀, 现在只各自设一个止回阀合不合理?...查看详情
位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管...查看详情
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗? 2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗? 3。管材都采用镀锌钢管可以吗?...查看详情
规范上好象没说报警阀组必须安装在首层 工程实际中要是设在地下二层会不会有什么不方便?...查看详情
以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言: 不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现, 若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗? 不同意! 说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误! 我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!...查看详情
规范里没有这方面的要求,我们这里通常做法是市政压力小于0.15MPA的才做。也就是市政压力可以满足室外和室内一层的消火栓压力就可以不设泵房,因为标准厂房多,基本都是一层。如果超过一层的就设水箱和增压泵,也不设泵房。只有0.15MPA的情况下,这样保证不了室外的用水压力,才设。 不知道同仁都是怎么处理的。...查看详情
现本人做到一个丙类厂区,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为25L/s。但室外供水管网为枝状,请问各位此种情况要不要设水泵房?如果设的话它是供给室内,还是室外消防水?水泵平时是不是要动作?...查看详情
住宅大楼使用了变频调速水泵供水系统,但大泵一使用自动变频,就发出很大的噪音,若使用手动方式启动大泵,就稍微减少。加装了软性接头和消音器也无法解决,噪音经由给水管,一直传到高层用户供水管。原因可能是泵的震动频率和管道震动频率重合,但现在供水系统已经投入使用,请教有什么方法可以解决?...查看详情
生活水池容积职何计算,水泵房大小如何定...查看详情
如果水泵房不做自灌式的应该怎么处理?...查看详情
小高层住宅小区是目前房地产的热点,由若干组团组成,每一组团由地下停车场将数栋小高层住宅联成一片,每一组团采用一个消防水泵房.为了降低投资,可否数个组团,即整个小区采用一个集中式消防水泵房以及一个消防控制室?恳请各位同行探讨一下设计的要点....查看详情
消防水泵房位于地下二层,没有车道可以通向泵房,规范上充许吗?主要是消防方面有没有问题?...查看详情
高层建筑水泵房水泵扬程往往都大于20米,在停泵和开泵时会发生水锤现象,对水泵造成损伤,有必要设水锤保护设施,但现行的设计中很少有设的,对此希望大家讨论以下。...查看详情