二沉池更新时间:2025-01-07 10:01:16

本专题为土木在线二沉池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二沉池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 印染废水,日处理量10000t/d,工艺为调节池-水解酸化-曝气-二沉池-絮凝池-出水,运行3年来基本没什么问题,平时出水水质很好,色度很小,COD在90左右,今天下午突然在二沉池出现明显红颜色,如同染料直接化开。在基本排除前面铁盐和后面铝盐对水质的影响下,我自己分析可能是原水的问题。各位大神,在什么方面有问题。(另一组工艺,原水-水解酸化-曝气-浅层气浮-出水。在仅仅添加铝盐的情况下,也出现同样...查看详情

    用户:linqyy 浏览量:1042 时间:2014-06-06
  • 图纸简介: 该图纸为某污水处理厂二沉池全套结构施工图,图纸包括:平面布置图,剖面模板图,池体配筋图,各种井配筋图,进、出水渠配筋图及洞口加固图等。 投稿网友: liuqiang19841008 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:满天星123 浏览量:579 时间:2014-06-05
  • 说明:1、工艺:旋流沉砂——改良式奥贝尔氧化沟——二沉池——砂滤池——次氯酸钠脱色。设计日处理水量2万m3/d。两座氧化沟,两座二沉池。目前调试一座氧化沟与一座二沉池。2、目前处于调试期间,5月10正式调试。 目前进水COD:200~500mg/l,氨氮:20~30mg/l,昨天进水量4000m3/d。昨晚8点开始进水量提高到:5000m3/d。 二沉出水COD:50mg/l左右,氨氮:4mg/l...查看详情

    用户:linqyy 浏览量:3314 时间:2014-06-05
  • 污水厂二沉池青苔很多,一周人工清理3-4次,青苔除了人工清理有没有其他办法了?...查看详情

    用户:njjijia 浏览量:7541 时间:2014-05-29
  • 图纸简介: 本图为某小城镇污水厂的辐流式二沉池大样图,包括平面图、剖面图、刮泥机设备等大样图。 投稿网友: yu112372010 上传时间: 2014-05-28...查看详情

    用户:yu112372010 浏览量:450 时间:2014-05-28
  • 图纸简介: 本图为某焦化厂200万吨焦化废水污水处理工程二沉池设计图纸,包括平面图、剖面图和大样图。 投稿网友: wyslong 上传时间: 2014-05-27...查看详情

    用户:wyslong 浏览量:358 时间:2014-05-27
  • 图纸简介: 本图纸为简单的二沉池外形图纸,包含二沉池剖面图,二沉池平面图,二沉池材料一览表。 投稿网友: feiyugb 上传时间: 2014-05-26...查看详情

    用户:feiyugb 浏览量:362 时间:2014-05-26
  • 图纸简介: 本图为向心辐流式二沉池,采用周边进水周边出水的辐流式二沉池。包括平面图、剖面图、设备表。 投稿网友: weibo_1400759719404 上传时间: 2014-05-23...查看详情

    用户:weibo_1400759719404 浏览量:1315 时间:2014-05-23
  • 图纸简介: 该工程为污水处理二沉池,结构形式为钢砼结构,池内径为30米,最深处5米。图纸包括:顶板平面图,0.200标高平面图,1-1、2-2剖面图,底板配筋图,1-1剖面配筋图。 投稿网友: njs19851130 上传时间: 2014-05-21...查看详情

    用户:njs19851130 浏览量:621 时间:2014-05-21
  • 图纸简介: 该图纸为某污水处理厂氧化沟及二沉池结构施工图,图纸包括:设计说明,二沉池抗拔桩基础平面布置图,底板配筋图,池壁角腋详图,水池底板配筋图,池顶结构模板图,各节点图等。 投稿网友: jason-0791 上传时间: 2014-05-20...查看详情

    用户:jason-0791 浏览量:556 时间:2014-05-20
  • 急急急!二沉池漂浮死泥多,请高手指点!!本人所在一家废纸造纸的污水厂(正在改造厌氧池和高级氧化池,未投入使用),污水厂设计处理能力10000方/天,污水厂现在进水量在2000m3/天,初沉池出水COD大概2000mg/L,初沉池出水直接进好氧池处理,好氧池出水COD大概80mg/L左右,好氧池污泥浓度2.5-3.0g左右,污泥沉降比30-40%左右,溶解氧控制在3.0mg/L,采用射流式曝气,曝气...查看详情

    用户:novembes 浏览量:3212 时间:2014-05-16
  • 图纸简介: 某焦化厂水处理二沉池平面图、剖面图、材料设备表。内容简洁,作图清楚。 投稿网友: yzr452968 上传时间: 2014-05-15...查看详情

    用户:yzr452968 浏览量:630 时间:2014-05-15
  • 如题~生活污水采用AO,接触氧化工艺,二沉池出水出现大量肉眼可见的微小白色虫子,游动速度很快,会繁殖,造成出水浊度增加。是什么虫子啊?如何消除?...查看详情

    用户:dodge1984 浏览量:3416 时间:2014-05-09
  • 图纸简介: 某污水处理厂二沉池及配水井污泥泵房布置图、工艺图及大样图,含平面图、剖面图、大样图及安装图。内容简洁详实、分类细致。 投稿网友: lizhigang1990 上传时间: 2014-05-08...查看详情

    用户:安放 浏览量:973 时间:2014-05-08
  • 水处理图片1

    图片中的网格式漏斗是什么东东??哪位大神指导下?? 4894618...查看详情

    用户:xyj2368238957 浏览量:1014 时间:2014-04-25
  • 我厂是倒置AAO工艺,现在COD进水700左右,不过有时会波动。氨氮20—30,总氮也是差不多在20—30。近一个月来,池子上面一直都有棕褐色泡沫,而且比较多,有时布满一个廊道。外回流所在的缺氧池上面一直有一层黄色的浮泥,而且很厚。 出水COD一直在60—70之间,氨氮1以下,总氮有时候只有2。出水口DO保持在2-3的时候二沉池就有细小漂泥,然后二沉池中有很难下沉的悬浮物,池子几乎就是白黄色。SV...查看详情

    用户:linqyy 浏览量:6105 时间:2014-04-23
  • 1、废水特点光伏废水(主要污染物PEG、乳酸、清洗剂); 2、进水COD5000㎎/L 水量2000m³/D 3、工艺流程=调节池-水解酸化池(3000m³、COD2200)-好氧池(3000m³COD300)-二沉池 (500m³COD350) 4、水温20℃,沉降比45、二沉池出水发白会有少量浮泥 讨论二沉池发白的原因。...查看详情

    用户:novembes 浏览量:1956 时间:2014-04-07
  • 水处理图片1

    我厂运行三年多,最近有领导来检查,厂长发话了,二沉池的浮泥太难看了,要搞好。但问过身边各种做水处理的孩子,都没有好的解决方案。所以上论坛求救了。沉淀池本身设有防止浮渣外流的PP挡板,而出水由于镍超标,后面跟着的是离子交换,没有砂滤,因为真的是没地方安放砂滤了,所以你们就别建议加砂滤了,只想把这些渣沉下去就好。现在每天都有排泥的,而且有刮泥机在连续运行的。附图: 5994576 599457...查看详情

    用户:laocaicaoyong 浏览量:6922 时间:2014-04-04
  • 图纸简介: 本图纸全部尺寸单位以mm均以计算,各种管道的位置以总平面为准,土建工程完工后应充水预压一个月后,再排空安装吸刮泥机,本图纸仅供参考。 投稿网友: yfrobot 上传时间: 2014-04-03...查看详情

    用户:yfrobot 浏览量:371 时间:2014-04-03
  • 1、每年到春天,二沉池表面都会有一层浮油泥,以前对出水水质到没有影响,只是来人参观时不好看,各位有经验的同行,你们是不是也遇到这种情况? 2、最近几天,出水COD超标105左右。生产运行参数没发生变化,只有进水COD忽高忽低,有时候达1000以上,设计值为300.是不是进水影响出水水质了?...查看详情

    用户:caonimas 浏览量:1679 时间:2014-03-29