距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线泳池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泳池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位前辈,请教下:如果游泳池水循环处理是采用臭氧消毒,那臭氧的加入量多少合适?余氯多少合适?...查看详情
各位大吓! 我帮朋友问个弱弱的问题: 他想用 强氯精+硫酸铜+灭菌灵 搭配用于泳池水消毒,这样行得通吗? 你们能否给个配合比呀?? 谢谢!...查看详情
想用强绿精+硫酸铜+灭菌灵搭配用于泳池消毒,请教各位大侠有没有详细配方?怎么配呀怎么配。。。请各位专家指教!!!...查看详情
--------gongjiubing 某五星级酒店,270平米游泳池欲采用地板采暖系统,我通过计算下来,循环泵扬程选定15mH2O,不知是否可行?另外,游泳池层高5米,板换等设备放在夹层内,板换二次侧出水采用电动三通阀保证定流量,阀门开度根据室内温度来调整,那么室内温度测定点是采用空气温度呢还是采用地板表面温度呢?定压装置采用膨胀水箱还是膨胀罐呢?循环水是否必须要处理呢? 地板采暖采用PEX管道...查看详情
谁能给我一份关于泳池机房的日常维护守则呀 hehe211@eyou.com 谢谢啊!!!...查看详情
新建一片小区 甲方要求露天游泳池兼做消防水池用 可行吗?消防水池350T就够了 可行的话需要注意那些问题 没做过 请教大家 谢谢...查看详情
现有一案子为游泳池过滤,是一家五星级酒店的,泳池容积为1200立方米,因我们以前没做过这方面的项目,不知哪位能帮忙...查看详情
本人最近有个工程,是一个高层的酒店,旁边有一个25*10米的游泳池,业主想利用这个池子作为消防水池,消防水池须贮水400T,包括自喷和室内外消防,不行可性。请大家帮忙分析一下,谢谢主。...查看详情
一座550吨左右的游泳池,选冬天的加热设备该怎么计算加热水量? 加热器该如何选型?...查看详情
【壁挂式游泳池与传统游泳池的区别】 摘要: 近几年来壁挂式游泳池水处理设备(或称之为无机房式)渐渐普及,很多游泳池水处理系统采用的是壁挂式设备,没有机房,节约了初期投资,施工的周期也缩短。甚至有的设计单位也向甲方推荐壁挂式设备,有的标准池居然也全用壁挂式游泳池设备。壁挂设备大有代替传统设备之势。壁挂式设备真的能够取代传统设备,成为以后游泳池水处理的主力军吗? 关键词...查看详情
我想30平方的净化消毒设备用房,50平方的燃油锅炉房,室外储油罐,可以吗...查看详情
在沿海地区利用海水建泳池,循环处理时用什么方法进行消毒比较经济,又安全? 请各位大侠多多支招,多谢多谢!...查看详情
我们新盖的泳池和配套的淋浴,用哪种设备给水加热,从初期投资到运行最经济。而且要求占用面积小。另外我们不打算用燃煤和燃油锅炉。最好从热泵或电锅炉,太阳能方面讲一下。谢谢了。另外我是搞土建的,不懂给排水和暖通,请大哥讲仔细。...查看详情
工作中碰到问题了!请问一下南方的室外游泳池采用什么消毒最好?麻烦大家给个意见和指示!...查看详情
本人从事泳池之类的设计工作,对于游泳池的消毒,从以前的漂白水,发展到用强氯精、臭氧、紫外光灯等消毒剂、仪器,不知道大家对二氧化氯用于泳池消毒怎么看?...查看详情
本QQ群专业讨论水景的:喷泉\游泳池\不处理\过虑系统等设计及施工问题的. 欢迎大家加入来讨论....查看详情
小弟最近要做一个室外标准游泳池,哪位大哥有图纸请发到dibowei@hotmail.com 感激不尽 还有要注意些什么问题 也请赐教...查看详情
请教朋友们,游泳池水处理设备采用哪种好?不知道朋友们用过王清熙的爆气机没有,效果咋样?主要是设备的运行费用要低,游泳池不用换水,设备的机房占地面积要小,便于设备的维护管理,成本费用低。...查看详情
可以利用小区游泳池的水或者是景观水来代替消防水池的水吗?我想可以,这样可以不设消防水池,但不能直接从游泳池里抽水,我想做一个吸水池,和游泳池用连通管连接。游泳池里面水的循环时,设计时将吸水池的水也循环起来。游泳池水量不足的用吸水池容积补充。这样的方案可以吗?提提意见了。...查看详情
如果泳池加热和生活用热水共用一套系统,热源为热网换热,泳池用换热器,生活热水用热水罐。 1.采用定压罐补水吗? 2.补水是否为软化水?如果是,是不是浪费(用软化水洗澡)?如果不是,泳池的换热器不是很快就结垢了吗? 3.泳池可以直接混水不用换热器吗?...查看详情