“抠钢筋”费时费力,优化模型墙柱面临着施工图的大改,有没有一条改动量很小,但是成果很明显的优化意见? 干货来了 下面我司分享一条设计院仅仅修改下总说明,即可节省百万造价的优化意见。 下图为我司某项目关于钢筋连接方式的优化意见。 建议:需注明墙柱纵向钢筋12≤d≤22时采用焊接。 原设计中直径d≥22的纵向受力钢筋的连接宜采用机械连接或焊接。我司建议墙柱纵向钢筋12≤d≤...查看详情
剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式;由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。 1.剪力墙按结构分有:平面剪力墙和通体剪力墙 (1)平面剪力墙:平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中...查看详情
结构设计经济,就是结构设计做到材尽其力,建筑结构的构件能对结构安全出力,出最大的力。因而,要想得到经济的设计,就必须关注结构构件的有效性,效率低构件占用材料用量,增加结构自重,不仅不出力,反而成为累赘。 在设计条件一定的情况下,如何合理而有效地布置剪力墙就是一门学问,结合规范要求,经济的剪力墙设计,一般都有“四个不同”。 一、水平位置,内外不同 内部和外部的受力有区别,剪力墙在外圈对结构刚度...查看详情
在建筑层过多时,可以采用剪力墙结构进行建造,其空间结构表现为横向、纵向剪力墙及楼盖。 建造高层钢结构应考虑其抗震性和抗风性,而剪力墙有着承受水平荷载和竖向荷载刚度较大的特性,所以在地震区建造高层钢结构,应用剪力墙对高层钢结构安全性能的提高是很有必要的。 为了增强高层钢结构的抗震性能,应从剪力墙的整体设计中去把握,在建造时应严格的按照建造规程进行操作。下面就由华邦建设阐述高层钢结构对剪力墙...查看详情
建筑平面布置图 结构标准层平面布置图 现在十多层的住宅建筑比较多,在7度区,采用框架剪力墙结构比较普遍。一般来说,剪力墙布置的越多,抗震越有利,但无限制的增加剪力墙会增加造价,而且无法发挥框剪结构的优越性。另外我们知道,增加剪力墙以后,结构刚度增加,自振周期就会缩短。一般我们的建筑物自振周期应该在Tg~5Tg(Tg为特征周期),看一下地震影响系数曲线,在这个区段里,周期缩短会增大地震作用效应,...查看详情
1.总体把握: 1.1.1:一个房屋,形状、高度确定后,总侧刚大小范围也基本上确定了;6 度或者 7度区,地震作用小,可以多用些长墙,长度在 3m 左右或者更长,布置在四周,由于总侧刚大小范围基本上确定,所以内部布置一些一般墙,墙肢长度在 2m 左右或者更短,并且墙肢数量也少了,画图也方便,但配筋量上不见得省多少,因为地震作用小,边缘构件配筋一般都是构造;层数越高,比如 30 层,用长墙经济些;墙...查看详情
是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米? (1) 一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。单片剪力墙长度一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。 (2) 当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米。 是否可以采...查看详情
1 墙肢宜对齐布置,避免错位。 剪力墙构件作为高层剪力墙结构主要的抗侧移构件,进行结构设计时应充分发挥墙肢间的联动效用,尽量减少墙肢独立抵抗水平作用的情况。因此进行结构布置时,同一方向的墙肢宜均匀对齐布置,在平面上形成多道联肢剪力墙协同工作。图 1a 为佛山市某高层住宅的结构平面布置,因建筑方案限制,结构平面 Y 向存在 4 片墙肢刚好错位布置(图中方框部分)的情况。节选该区...查看详情
剪力墙是指在房屋建筑中与柱子浇筑在一起的转角处外墙和内墙,起到承受竖向压力和横向力的作用,通常为钢筋混凝土结构,与因其作用特点,又被称为抗震墙或结构墙。 剪力墙结构。钢筋混凝土墙体构成的承重体系。剪力墙结构指的是竖向的钢筋混凝土墙板,水平方向仍然是钢筋混凝土的大楼板搭载墙上,这样构成的一个体系,叫剪力墙结构。楼层越高,风荷载对它的推动越大,那么风的推动叫水平方向的推动,如房...查看详情
什么是剪力墙?剪力墙的布置原则是什么? 什么是剪力墙? 剪力墙也被叫做是抗风墙、抗震墙或结构墙。剪力墙是承受风荷载或地震引起的水平、竖向荷载的房屋墙体,以防止结构的损坏,一般由钢筋混凝土制成。此外,剪力墙也分为平面剪力墙和柱面剪力墙。 剪力墙用于钢筋混凝土框架、平板和无梁楼盖,同时为了增加结构的刚度、强度和抗倒塌,钢筋混凝土剪力墙可现浇、或者部分预制。 剪力墙的布置原则是什么? ...查看详情
最近优化了一个住宅小区项目。其中主楼为18+2F,就是地上18层住宅,地下室2层储藏室。 发现在地下2层储藏室的剪力墙布置比地上的住宅部分要多得多,见下图。 15号轴线上,地上部分剪力墙长度2300,而地下部分长度达到4800。4800/2300=2.09倍。我们首先想到的是地下增加这么多剪力墙是为了将地下室顶板作为上部结构的嵌固端,为了满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010...查看详情
剪力墙作为重要的结构抗侧力和承受竖向受力构件,布置是否合理,会很大程度的影响整体结构的经济性,因此剪力墙布置是结构优化过程中的重点,其中布墙率又是体现住宅剪力墙结构经济性指标的关键因素。 一、布墙率定义及经验值 业界普遍采用布墙率作为衡量剪力墙布置经济性的量化指标,布墙率为剪力墙面积与结构平面投影面积的比值 剪力墙投影面积随着楼层的增加,墙厚可能减薄,墙长也可能缩短。同一栋建筑,底部楼层的布墙...查看详情
全现浇外墙,充分利用了铝模施工优势,实现外墙一次浇筑成型,杜绝了外墙裂缝渗漏等质量通病,而且减少交叉工序(砌筑、抹灰等湿作业),节约工期,提高效率,因此受到行业的广泛推崇。但是,全现浇混凝土外墙体系钢筋混凝土用量增加、成本增加;另外一个弊病是构造外墙易开裂,即是采取结构拉缝措施也存在一定的开裂和渗水隐患。 如何从结构布置方面规避一些全混外墙的质量风险是每一位结构设计师应该考虑的问题,同时如何节...查看详情
上节给大家讲了洞口补强筋的图集规定及图纸标注,这节我们就讲具体的洞口加筋在软件里怎么计算,我们就一个一个洞口来,先看第一个洞口,如图1所示。 图1 这是一个穿墙的管的洞,洞的直径是146mm,这个洞在平面图上没有标注要加的钢筋信息,那就要看一下说明里的详图,如图2所示。 图2 根据图纸说明,这个洞不用加筋,另外要看一下关于砼计算的规则(现浇混凝土工程量除另有规定外,...查看详情
如上图所示,根据22G101-1中剪力墙平法施工图制图规则第3.5.4条中所示字母含义: CBQ侧壁墙、 bw剪力墙厚、H水平贯通筋、V竖向贯通筋、tb拉结筋 OS外墙外侧贯通筋Outer side、IS外墙内侧贯通筋inside、IN外墙中间贯通筋(如上图剪力墙配筋表中剪力墙钢筋分三层,中间一层表中为IN); 参考规范:...查看详情
从测量工程,土方开挖,一直到最后的装饰工程。精简点的,一共大概两三千个字就行了...查看详情
木框架剪力墙结构节点的试验方法和评价方法 ——木框架剪力墙结构技术介绍 No.12—— 1 适用范围 节点试验分为以下四类: (1)通过直接对节点加载求得节点的刚度及承载力的强度试验。 (2)为了通过计算求得节点的刚度及承载力而进行的主要材料等的承压强度试验。 (3)为了通过计算求得节点的刚度及承载力而进行的连接件强度试验。 (4...查看详情
1.地梁 基础条形承台与地梁之间、地梁与地梁之间的连接见图1所示。 图1 基础与地梁的连接 基础与地梁用锚栓紧密连接。当在地梁上直接铺设一层地面胶合板时,如果需要采用锚栓和螺母的情况下,应注意螺栓的长度,并在地梁中使用隐藏型的螺母。 地梁与地梁的连接时,除了木材之间连接缝加工外,也可使用金属连接件连接(图2)。 图2 地梁与地梁的连接 地梁与柱的连接...查看详情
剪力墙“轴压比”与“组合轴压比” 剪力墙结构轴压比计算结果查看有两个,一个是“轴压比”,另外一个是“组合轴压比”。 1 “轴压比” 对于像下图中的剪力墙 轴压比就是自己墙肢受力除以自己墙肢面积。 像下图一样,填充部分就是各自墙肢轴压比的计算范围。 2“组合轴压比” 组合轴压比不是这样的。组合轴压比各墙肢的计算范围和上面说的不一样。 盈建科计算手册里是这么说的,“墙组合轴压比...查看详情
1、剪力墙平法施工图识读可按如下方法识读: (1)查看轴线编号及间距尺寸,是否与建筑图、基础图一致。 (2)确定每道剪力墙边缘构件的编号、数量及位置,墙身的编号、尺寸、洞口位置。是否符合建筑平面图布置 (3)明确各标高范围剪力墙混凝土的强度等级。 (4)根据剪力墙编号,查看图中截面和墙身表,明确剪力墙的标高、截面尺寸和配筋。 (5)根据抗震等级、图集标准确定水平分布钢筋、竖向分布钢筋和拉筋的构造 ...查看详情