剪力墙更新时间:2025-01-04 23:20:03

本专题为土木在线剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 剪力墙之间的楼盖宽度指的是哪一个宽度?...查看详情

    用户:yuyuing891230 浏览量:8324 时间:2015-07-14
  • 请教:在JCCAD中如何实现剪力墙独基的生成?请看附件图片做完后的样子,就是不知道是怎么做到的!!...查看详情

    用户:daming30 浏览量:3455 时间:2015-07-14
  • 1、最近看到看了下朱总的书,朱总提到在框剪结构中,带边框剪力墙设置的边框柱应作为剪力墙的一部分,边框柱抗震等级应该修改与剪力墙相同,如果在底部需要设置约束端柱,应该按照约束端柱的要求,约束端柱还有应该是有带一小部分的墙肢。 2、但是对于框支剪力墙结构,底部带框支柱剪力墙配筋大家是怎么考虑的: 方法一,KZZ不带墙垛,直接按KZZ编号,KZZ配筋按程序计算结果配够(程序都是都是带墙垛,按YDZ编号)...查看详情

    用户:smart_ysx 浏览量:855 时间:2015-07-13
  • 《建筑地基基础设计规范》8.4.7中讲到平板式筏板基础上,柱子对筏板的冲切和核心筒对筏板的冲切以及冲切的验算公式,但是没有提到单片剪力墙对筏板的冲切,这是为什么,是因为墙对筏板的冲切太小可以不用考虑吗(就像板从来没提到验算剪切一样)?8.2.7中以及下面的条文也都没提到条形基础的受冲切验算问题,是不是也是这个原因呢(曾经做过的条基,用理正计算时有验算冲切,但是冲切力是远小于抗力的)?欢迎高手指点,...查看详情

    用户:liumozhi 浏览量:13536 时间:2015-07-13
  • 各位大神:小弟刚刚做设计遇到这么个工程特来请教。半地下室,背后最高处有7米高的坎,正面是公路用来做门面、屋面用来做广场、场地是淤泥,基础建议的用孔桩。问:背面可以做剪力墙来挡土吗?合适吗?设计中需要注意哪些问题?...查看详情

    用户:caihui3501 浏览量:1625 时间:2015-07-13
  • 一、剪力墙结构的最优厚度设计,根据结构抗震概念设计及规定,结合建筑功能设计,初步选定剪力墙结构构件的设置位置。根据场地工程地质条件,在所涉及地震波长较短,周期较小时,结构自震周期越长,对结构抗震越不利。所以,对框架一剪力墙结构剪力墙抗侧移构件水平截面面积的优选原则就是:在水平地震作用下,结构水平侧移值达到或接近等于规范规定的最大侧移值。 二、根据框架结构构件内力的计算结果分别对框架梁、框架...查看详情

    用户:oprm50897 浏览量:781 时间:2015-07-11
  • 混凝土结构图片1

    09年西南交通土木工程毕业,不学无术没敢做本行。今年倾全家之力在苏州(6度设防)买了房子。17层的剪力墙结构,位于5层。似乎3层以下截面加强。装修为省钱没有找装修公司。事情多昏头,电线开槽没盯住放线,,剪力墙上开了两条1.5米的横槽,凿入混凝土10mm深,只能用净浆补起来了。另外非常难过的一点是,主卧短肢剪力墙暗柱上被掏了300宽100高50深的槽准备安插座和开关底盒。现在悔之莫及,夜不能寐。准备...查看详情

    用户:qq_1436525673567 浏览量:1037 时间:2015-07-10
  • 最近在做一高层框架剪力墙结构中,带边框柱的开洞剪力墙,在PMCAD模型输入中,可以按墙体+边框梁输入,还可以按墙体+墙体开洞连梁输入,两种计算模型的计算结果有差别,墙体+边框梁输入时,梁的纵筋和箍筋计算都比较小,但按墙体+连梁输入时,连梁的纵筋和箍筋比较大,但两种模型,墙体配筋的结果差别不大, 但现在的疑问时,实际带边框柱的开洞剪力墙受力是什么个状态,配筋时,是取两者的包络,取大值,还是按边框梁配...查看详情

    用户:qhr259573 浏览量:7776 时间:2015-07-07
  • 剪力墙结构类型的确定剪力墙结构,即由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。目前结构墙结构广泛应用于高层住宅建筑,但对于抗震设防烈度较高的区域,诸如北京,由于当地不认可异形柱规范,故即便6层高的住宅楼也会采用剪力墙结构体系。需要注意的是:对于对品质要求不高的住宅建筑可采用框架-剪力墙结构体系。通常来讲对于框架-剪力墙结构框架承担的倾覆力矩在20%-30%是比较经济的。剪力墙结构的布置原则1、尽量在角...查看详情

    用户:co1426644841257 浏览量:2286 时间:2015-07-07
  • 混凝土结构图片1

    此楼共18层 1至3层为商铺 图中L形剪力墙从3层开始才有,本户位于16层,由于施工途中发现此剪力墙严重影响设计,请各位帮忙看看应该如何解决,如果按照我图中 示意将红色部分先加固做成新的剪力墙替代原有剪力墙 再在梁下用槽钢加固是否可行。如若不行是否还有其他方法将此剪力墙拆除 请各位一定帮忙看下,若有1%的可能性能改我也要改,只要能保证基本无大碍的前提下。 525399752540025254003...查看详情

    用户:wanghong52 浏览量:2741 时间:2015-07-04
  • 框架剪力墙结构,框架柱与剪力墙连接?...查看详情

    用户:wangjin2015 浏览量:9502 时间:2015-07-03
  • 混凝土结构图片1

    剪力墙结构建模的时候,剪力墙单肢轴压比超限,选组合轴压比以后就够了,但是我们主任说不能选组合轴压比,组合轴压是地震工况下的值,但是我在satwe说明书上没有找到相应依据,问一下大家怎么考虑的? 5253528...查看详情

    用户:秦jayouwh 浏览量:58743 时间:2015-07-03
  • 请问诸前辈,关于《高规》7.1.8中,注2:“具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指,在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%。”该注明中所指的“底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%。”,在SATWE文本输出WV02Q.OUT中查看,规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规),其中所有楼层短肢墙地震倾覆力矩百分比均大于30%时属于规定...查看详情

    用户:mcshannon 浏览量:8772 时间:2015-07-02
  • 高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?...查看详情

    用户:flykissinger 浏览量:826 时间:2015-07-02
  • 在做一个剪力墙结构,建筑外围剪力墙存在挡土情况,想问下挡土的剪力墙配筋是按主体计算和挡土计算的取大值,还是二者的叠加?...查看详情

    用户:fqiangjun 浏览量:1466 时间:2015-06-30
  • 请问剪力墙的外墙带保温时的环境类别属于哪类? 混凝土规范上并没有明确,请问各位达人指点!...查看详情

    用户:klacte 浏览量:877 时间:2015-06-30
  • 本帖最后由 fu2jie5 于 2015-6-29 23:11 编辑 墙肢-连梁-墙肢,嵌入框架,边框梁按照框架梁建入模型,边框梁截面不超过连梁,结果影响刚度和周期了。是不是不对?...查看详情

    用户:fu2jie5 浏览量:1044 时间:2015-06-29
  • 请问剪力墙的外墙带保温时的环境类别属于哪类?...查看详情

    用户:klacte 浏览量:809 时间:2015-06-29
  • 请问,绘制剪力墙是探索者好还是墙柱工具好啊?我用探索者绘制剪力墙发现探索者配的箍筋都偏大很多,导致体积配箍率大很多,减小箍筋又提示不满足最小配箍率,请问这是软件的不足还是我设置的问题呢?...查看详情

    用户:sadannideyanlei 浏览量:604 时间:2015-06-29
  • 剪力墙根部的位置漏水很严重,甚至是飚水出来,打针补不了的,现在是准备在地坪里面埋水管直接引到集水坑去,有没有更好的办法啊,谢谢各位知指导...查看详情

    用户:雪琴 浏览量:940 时间:2015-06-28