为什么《高规》第7.2.5条要将一级剪力墙底部加强区以上部位的弯矩放大,而底部加强区的弯矩不放大?...查看详情
木结构剪力墙静力有限元分析...查看详情
一八度0.2g框架剪力墙结构,墙二级,梁、柱三级,柱子配筋较小,二墙配筋很大,望各位帮我分析一下,相关信息见截图...查看详情
请问各位大侠,为了算嵌固端地下室比地上一层多加了一部分部分剪力墙,多加的那部分剪力墙需要设置构造边缘构件吗?...查看详情
无填充块木结构的剪力墙变形实验研究...查看详情
现在一6度区33层住宅楼,剪力墙结构,底部轴压比正常不超限,中部的楼层轴压比超过0.6,超限了,我知道可能是减少截面以及混凝土等级的原因。看规范的理解应该是只看底部截面的轴压比就可以了,中部超限的是不是可以不必管他?...查看详情
请教:短肢墙可否用于框剪结构,板柱剪力墙结构?我想应当不可以,就是没找到规范依据?故此请教!...查看详情
第一次出施工图,剪力墙的配筋大样图的根数跟下面写的有几个没对起来,图纸会审提出来了,好没面子啊,剪力墙的构件大样是自己一个一个画的,还是不够细心啊。...查看详情
两侧有覆面板的木结构剪力墙侧向变形计算...查看详情
8度特一级剪力墙的约束边缘构件长度如何取(暗柱)?是按照8度一级取还是按更严的9度一级取,我看到施岚青《应试指南2013》中P1294,例题8.7.19,轴压比大于0.3,他是按照0.25hw取的(9度一级)。希望大家多指导?...查看详情
剪力墙布置时要求两个方向的刚度相近,如何实现...查看详情
剪力墙结构设计中,怎样运用SATWE的计算结果配筋?具体步骤是怎样的?有那些地方需要的SATWE计算结果里面,人工加强的?请高手指点下?我是新手。 有没有高手的高层PKPM模型发过来小弟学习下,不胜感激!...查看详情
本帖最后由 芳草萋萋 于 2015-3-17 11:22 编辑 根据11G101-1 P86 附注第2条 5082514 也就是说,施工图中,一端与剪力墙平面外相连,一端支座为KL的话,该梁是不是应该为L。那两端都与剪力墙平面外相连呢?如下图标注(图上为示意支座情况,不考虑梁高与跨长,只是把几种支座情况汇总到一起)是否正确。 主要是L1跟L2 是应该标注为KL呢还是L呢。还是L1为L ,L2为K...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-3-17 06:59 编辑 结构构件剪力墙,墙肢抗剪同连梁。影响系数乘宽高,再乘四一轴压强。【注释】四一:四分之一。轴压强:混凝土轴心抗压强度。参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.7-12015.3.17...查看详情
平面外轴压墙同柱,欲求解需知层高度。晓墙厚求得其比值,查表得压稳φ系数。参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》6.2.152015.3.16...查看详情
墙体侧刚莫太大,否则低矮延性差。肢长不易超八米,结设亦当虑造价。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.22015.3.16...查看详情
谁有剪力墙的完整视频啊 建模 绘施工图 基础一套完整的 有的发我一下谢谢Q1655829615...查看详情
在PKPM计算中,建筑四周的板是可以选择铰接模型的,但一般建筑内部的板也就是连续板是选择固接计算模型的,在计算弯矩和配筋的时候,板的四周有弯矩,板的支座也有配筋,但在两块板面积和荷载不一样的情况下,比如一块大板和一块小板连接,则支座两边两块板的支座弯矩相差较大,如果考虑支座处弯矩平衡,则两块板所搭的框梁或者次梁一定收到一个扭矩的作用,但在PKPM计算甚至传统的手算的时候,都没有考虑这个扭矩,也没有...查看详情
平面外应算轴心压,平面内算剪算压拉。集中载常在梁之下,无暗柱尚需验局压。参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.92015.3.15...查看详情
截面较高跨较短,必对剪变极敏感。此类连梁为较强,剪切裂缝却难免。参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.32015.3.15...查看详情