  • 电气工程原创版块图片1

    具体而言,常用的局部放电分析技术包括以下几种: 1)横向分析法,即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷; 2)趋势分析法,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:965 时间:2018-11-19
  • 求一份高压计量分支箱和一份高压环网柜系统图带计量...查看详情

    用户:cof1542362755186 浏览量:804 时间:2018-11-16
  • 电气工程原创版块图片1

    供电可靠性是衡量电力企业最为综合的指标,客户平均停电时间是国际应用最广泛、最核心的指标,也是我国与国际间进行供电可靠性对标管理的通行语言。新型10kV环网柜的出现,推动了我国智能配网自动化的发展。 6064164 新型10kV环网柜采用先进的真空灭弧、常压密封空气绝缘手段,响应《京都协定书》、《巴黎协议》的号召,控排电力行业SF6温室气体,为地球减负。同时,真空灭弧结构还减少了固体...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:1156 时间:2018-11-09
  • 电气工程原创版块图片1

    智能环网柜作为配电网的主要终端设备,是打造电力配网自动化的基本条件。改善电能质量从源头上来说就是将电网改造与新电网建设结合起来。对于新建设的电网而言首先要进行合理的规划,并运用最高新的科学技术来推电力配网自动化的网络建设。 6063333 优先提升配网自动化设备技术水平是提升电网管控能力、建设高可靠智能电网的关键。电网建设繁杂庞大,时间跨度大,各种新老设备混于其中,很多电网架构已经不...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:728 时间:2018-11-08
  • 常压:密封箱体内气压与环境大气压始终保持相同,通过带空气过滤功能的装置进行内外气体压力平衡,避免了常规带压力气箱的泄漏风险 密封:主导电体安装在密封箱内;将运行环境中的尘埃,污秽有效隔离,在潮湿和凝露环境下可靠运行; 空气绝缘:采用真空灭弧,具自愈能力的空气绝缘方式,全绝缘、全密封、免维护;区别于采用固体密封绝缘和采用温室气体的SF6绝缘; 6046509 目前,这种技术主要应用在...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:2464 时间:2018-09-30
  • 供配电技术图片1

    1、环网单元 1.1施工前现场检查 (1)包装及密封良好。 (2)开箱检查环网单元型号、规格符合设计图纸要求。 (3)产品的技术文件齐全。 (4)外观应无机械损伤、变形和局部脱落,设备标志、附件、备件齐全。 (5)气室气压应在允许范围内(气压检测装置显示正常)。 (6)基础预埋件及预留孔洞应符合设计要求,预埋件应牢固。设备安装用的紧固件,应采用防腐处理,并宜采用标准件。...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2430 时间:2018-08-23
  • 配电室内CCFF柜与低压柜两排布置的安全距离?说明:现在一低压配电室,一台10KVCCFF柜,两台630变压器,7台GGD低压柜,配电室只有长12.64米宽5.2米,能把CCFF柜和低压柜分两排吗?...查看详情

    用户:jxlncy 浏览量:1470 时间:2018-06-16
  • 供配电技术图片1

    5924129 因为无法直接在一次侧送10KV,所以在二次侧a,b,c上送的交流100V,由于某些原因,结果220V处的a1,b1,c1都连接在一起忘了拆开。结果送上电以后一次侧的带电显示器不亮了。(以前还是亮的)。我想问这样反送电不会把互感器烧坏了吧,如果坏了好修吗...查看详情

    用户:zssgood2study 浏览量:1142 时间:2017-12-27
  • 请教一下环网柜的分励脱扣线圈的电源取自哪里,是根据变压器室的高温过热跳闸的吗。...查看详情

    用户:co1506068106126 浏览量:1058 时间:2017-09-22
  • 是一个进线柜带三台出线柜的意思??...查看详情

    用户:jerryzhoulw 浏览量:10116 时间:2017-07-25
  • 2016年10kV环网柜典型设计CAD版...查看详情

    用户:木易猛 浏览量:7149 时间:2017-06-23
  • 请问这是说设计时候采用固体绝缘环网柜,无所谓断路器种类;还是采用固封绝缘真空断路器,无所谓环网柜类型。这个很晕啊?...查看详情

    用户:电力大杂烩 浏览量:1700 时间:2017-06-21
  • 供配电技术图片1

    两进四出的环网柜,两进线回路是不是要带程序锁?也就是二投一?一备一用?两路进线分别引至不同的变电站,如果向下辐射其他环网柜的话,是不是上级环网柜的出线回路接下级的进线回路? 环网柜中分进、出线回路是绝对的还是相对的, 5795557...查看详情

    用户:cqflzcl 浏览量:7525 时间:2017-06-03
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 ytkof2005 于 2017-5-26 19:31 编辑 背景:电动喷淋泵(星三角起动)进行点动运行,运行10S后喷淋泵控制柜发生事故响声(声音不大),水泵停止运转。启动柜内断路器500A未动作。 变电所环网柜跳闸,查看发现环网柜速断保护动作跳闸,停止了对变压器的供电,故该变压器低压侧出线电源失电。变电所内消防泵低压供电回路塑壳断路器500A未有短路保护动作,该断路器进线端、出线...查看详情

    用户:ytkof2005 浏览量:2375 时间:2017-05-24
  • 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的...查看详情

    用户:laughing132 浏览量:1455 时间:2017-05-16
  • 仅考虑10KV的,不考虑变电。虽然知道一个是房子一个是设备,但工程上对这两个是对不同高配室的不同叫法,想了解哈。 1、所有高压配电房都可叫开闭所? 2、开闭所内是环网柜,也称这种开闭所为环网柜。区域分给几个单位供电的开闭所都是环网柜? 3、项目容量大需要专线到项目,可以不要开闭所,直接到高压配电房(如果第一条成立,就叫开闭所)。...查看详情

    用户:紫魂 浏览量:920 时间:2017-05-14
  • 刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。...查看详情

    用户:自由路径 浏览量:1372 时间:2017-03-21
  • 供配电技术图片1

    5707305 两台这种10kV两进四出环网柜可以联络吗?环网柜A一路进线接另外环网柜B一路进线,联络起来可以吗? 5707305...查看详情

    用户:dukoudetiankong 浏览量:12351 时间:2017-02-04
  • 求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。 165648530@qq.com...查看详情

    用户:脑壳剧痛 浏览量:1305 时间:2017-01-16
  • 请教为什么环网柜的保护装置相对开关柜要简单,两者的应用场合有什么区别? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:5401 时间:2017-01-03