距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。 旧的“建筑设计防火规范”及“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。 这里的临时高压系统(新的“消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,...查看详情
近来有个问题,有人认为屋顶水箱间应设喷淋。不设没依据。 如果设很难满足消火栓规范:屋顶水箱高于所服务的消防设施。 岂不是死循环,水箱再架高,也高不过喷头。...查看详情
超21米但是不超27米住宅小区是否要设消防水箱? 请教各位老师。 大致情况:本人在画一个住宅小区,都是7~8层的多层住宅楼,GB50016-2014第8.2.1条注可以做不带消火栓箱(实在是放不下)的干式消火栓,画的时候想起一个问题,那这个小区需要设消防水箱么? 在老消防规范GB50016~2006 有个8.4.4条上面说是可以不设的,但是新的2014又取消了这条。...查看详情
二级反渗透没有中间水箱,一级产水直接到二级高压泵前,二级浓水直接到一级高压泵前(听说过有这样做的 )这样的,电控系统是怎么样做的? 二级高压泵的开关是用什么来控制的?是不是二级泵工作的时候一级高压泵必须工作?求大神指导。...查看详情
设备工艺流程为:自来水箱-原水泵-盘滤-精密过滤器-超滤-反渗透 超滤产水管道加还原剂。 5739142 5739143 5739142 5739143...查看详情
求助各位大神:高位水箱在100米处,消火栓系统环管在50米处,消火栓稳压管接到消火栓环管上需不需用减压阀减压? 如果用减压阀减压,阀后压力为多少?...查看详情
1、新规范:“关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。 2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。 根据以上两条,确定水箱高度时,流量应该按照几个喷头,多大的流量计算?...查看详情
消防水箱不设屋面设在顶楼并且有增压稳压设备,支墩要不要高于1.1? 最低消防水位要不要高于最不利灭火设施?...查看详情
现在要做一个冲洗管道,一端接水枪,一段接泵,水源是市政水。 请问:如果不加水箱的话,会不会出现:抽着抽着水源供不上的情况? 泵的流量4.4m3/h,水枪那端额定流量2.8L/S,我现在加了个3立方米的水箱,不知道有没有必要?...查看详情
最近有个厂房,做了消火栓,采用临时高压,但屋顶水箱没地方放,只能做地面或地下的稳压泵,但做稳压泵又要双电源,又很难做。 我看消规6.1.9条第3条说市政供水管网能满足初期火灾所需流量和压力,则可用市政直接供水代替高位水箱。 那么,这一条可不可以这样用,在临时高压系统上,再接入一根市政供水管,只不过市政供水管上加一个低阻力倒流防止器。...查看详情
消防水箱有效容积的确定是消防给水系统设计的重要内容,一直都是给排水同行关注的热点话题之一。 1、 现行规范对消防水箱有效容积的规定 关于消防水箱的有效容积,现行规范有如下规定: 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006,以下简称“建规”)第8.4.4条第2款: 消防水箱应储存10 min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于...查看详情
通气管和呼吸管的区别 有个规范说两个通气管的高差为300 是指的呼吸管? 消防水箱 和生活水箱都要设一高一低两个通气管? 消防水池不用设呼吸管 ?如果设!那呼吸管两个 通气管一个一共三个? 我看图集生活水箱两个通气管并没有高差300的要求?所以傻了...查看详情
热水工程中,水箱保温材料目前市场上大部分都采用聚氨酯压模板或聚氨酯现场发泡。由于聚氨酯现场发泡保温受气候条件、施工难度等影响,目前市场上基本都采用聚氨酯压模板保温。采用聚氨酯压模板保温时,聚氨酯压模板必须保持40-50mm厚度以上。 具体做法是: 1、焊接安装保温水箱内胆; 2、进行聚氨脂压模板保温材料拼装; 3、用填充剂将聚氨脂压模板间缝隙布满; 4、焊接安装水箱外层不锈钢; 5、再对外层不锈钢...查看详情
请求解答这句话 , 5684924...查看详情
一个男女淋浴间,共8个淋浴,外加一个100平米的厨房用水,热水需要多大用水量。主要是楼顶水箱需要多大?不太明白规范上的,怎么算法?请教请教...查看详情
求助,设计高位水箱,l=10m b=6m h=4m 用5mm厚钢板...查看详情
如题,现在业主要求污水管道经机场下面排放至污水厂,拟定修建箱涵,穿越机场跑道,请问有相关规范吗?...查看详情
5670295 商住楼是指该楼的使用性质为商、住两用,商住楼一般底层(或数层)为商场、商店、商务,其余为住宅的综合性大楼。 因其特殊性,在建筑防火设计中对这种建筑也是必须特殊对待。下面我们要讨论的就是这类建筑的消防给水系统中,高位消防水箱有效容积如何确定: 因为我们讨论的是消防给水内容,我们主要依据规范是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(本文简称《水规》)和它的上级母...查看详情
看一些资料时,有说到高位开式膨胀水箱的定压点离水泵吸入口之间的距离应该尽可能地靠近循环水泵进水口,以免泵吸入口内气体液化造成所蚀,也看到有说定压点离泵吸入口距离宜控制在2米以上。这两个说法都让我蒙圈了。 希望各位神指点,谢谢...查看详情
云南迪庆州梅里雪山风景区增层一增三自建四层景区房日志 工程本工程位于云南迪庆州香格里拉市德钦县梅里雪山风景区,是一个美丽而又神秘的、值得一游的地方,本次工程为在原一层砖混建筑上加盖三层住宿用房,建筑面积480平方米,且屋顶有一个十立方米的储水箱,重量为10吨! 5655536 设计需要根据原基础情况,结合当地的大重量雪压力,6-9级风风压力,材料采购情况、运输情况等确定最佳设计和施工方案,对我公...查看详情