  • 各位大佬,想在厕所天花板上做一个储水箱,以便在停水的时候用水,是否可行...查看详情

    用户:孙立东 浏览量:11 时间:2023-06-15
  • 炼油化工行业稳高压系统可以不设置高位消防水箱么?...查看详情

    用户:丰铭宝宝 浏览量:86 时间:2023-05-17
  • 冰蓄冷空调系统在选择载冷剂侧的膨胀水箱,定压装置,补液泵的时候,是放在哪,离机组多高的位置啊,不是放在楼层最高处吧,还有就是我在计算系统工作的最高压力的时候,用的就是冰蓄冷系统中乙二醇溶液的那个环路的杨程加上静压计算的,静压用的高度就是楼层的高度,想问问大佬们这么算对不对啊,很急!!...查看详情

    用户:啊噗耶 浏览量:22 时间:2023-05-15
  • 冰蓄冷空调系统乙二醇溶液泵的定压装置计算,乙二醇溶液侧的膨胀水箱,我选择的是隔膜式膨胀罐,这个应该放在什么位置,不是在楼层最高处了吧,在计算有效容积的时候,用到了最高的工作压力,我用的就是乙二醇侧的杨程+静压,这么算对吗?有没有那个大佬可以解释一下...查看详情

    用户:啊噗耶 浏览量:24 时间:2023-05-15
  • 建筑消防给水图片1

    1. 问题描述 (1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】 (2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】 (3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施; (4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】 2. 原因分析 (1)施...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:175 时间:2023-05-12
  • 建筑消防给水图片1

    在某超高层建筑中,消防维保人员巡查时发现高位消防水箱水位突然下降,于是上报开展排查消防给水系统是否存在泄漏或者消防水被私用的情况,经过地毯式排查建筑内每层自动喷水灭火系统末端试水处、管道竖井、室内消火栓等,均未发现存在泄漏或者消防水被私用的情况。 然而,在给消防水箱补水后, 之后每日巡查均发现水位继续下降,且 每天都下降十几公分,维保单位及物业管理单位均百思不得其解。 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:413 时间:2023-05-08
  • 热泵工程图片1

    目前低环境温度空气源热泵正在国家政策的推动下大力推广,而缓冲水箱对热泵运行性能有较大影响,因此有必要针对配置不同容量缓冲水箱的热泵系统的实际性能进行研究。本文将针对北方典型地区农村住宅所使用的空气源热泵在性能检测实验室中进行实测研究,从而了解增设不同容量的缓冲水箱及不同运行模式对热水型空气源热泵运行性能的影响。 一、实验系统 在某公司8820kW低温空气源...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:59 时间:2023-05-08
  • 建筑消防给水图片1

    住建部发布公告:《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。废止下列强条。 其中《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4、4...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:180 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:294 时间:2023-03-23
  • 制冷技术图片1

    随着空气源热泵两联供系统逐渐普及 许多消费者在安装这套系统时 会疑惑为什么一定要配置缓冲水箱 缓冲水箱在系统中究竟起着怎样的作用呢? 又该如何选择合适的缓冲水箱容量呢? 今天我们就来聊一聊缓冲水箱。 什么是缓冲水箱? 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中,增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:38 时间:2023-03-22
  • TCECS10128-2021不锈钢二次供水水箱...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:68 时间:2023-03-18
  • 一、膨胀水箱的概念膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道:1.膨胀管:它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。2.溢流管:用于排出水箱内超...查看详情

    用户:pl_62485151 浏览量:46 时间:2023-03-17
  • 相信很多人肯定跟有我一样的疑惑,为什么方形不锈钢水箱的外观会设计成膨胀形状。方形不锈钢水箱设计成这样,肯定有一定的道理,今天宏量水箱的小编就跟大家一起来了解下什么是方形不锈钢膨胀水箱及不锈钢膨胀水箱的作用。 编辑不锈钢膨胀水箱方形不锈钢膨胀水箱是一种用钢板焊制的容器,热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水...查看详情

    用户:pl_12561550 浏览量:38 时间:2023-03-17
  • 膨胀水箱的安装开式膨胀水箱应安装在系统最高处,水箱底距离最高管道或散热器的套直距离应在0.5m以上。膨胀管和循环管一般应接到锅炉房的水泵吸入口处,也可接在系统入口的回水干管上。膨胀水箱集气罐和排气阀集气罐是热水供暖系统中最常用的排气装置。其工作原理为:热水由管道流进集气罐,由于罐的直径大于管道直径,热水流速会立刻降低,水中的气泡便自行浮升于水面之上,积聚于集气罐的上部空间。集气罐当系统充水时,打开...查看详情

    用户:pl_18203043 浏览量:313 时间:2023-03-17
  • 暖通空调管道阀门选型原则项目序号选型原则阀门选型设计①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;③集、分水器之间压差旁通阀;④集、分水器进、回水管蝶阀⑤水平干管蝶阀;⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:23 时间:2023-03-17
  • 一、膨胀水箱的结构和工作原理膨胀水箱在商用中央空调中是非常重要的部件之一,主要作用是平衡水循环管路中的水量及压力,下图所示为其典型实物外形。一般膨胀水箱都设置在水循环系统中的最高点, 通常连接在冷却泵或冷冻泵吸水口附近的回水管上。膨胀水箱一般是由钢板焊制的容器,有不同大小的规格,可以根据管路压力及膨胀水量进行选择。1.膨胀水箱的结构膨胀水箱主要是由主箱体、水位管、膨胀管、补水管、 溢水管等构成。膨...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:48 时间:2023-03-17
  • 暖通制冷设备选型图片1

    膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。 开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。 水箱容积计算 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc 当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc 当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc 式中V——膨胀水箱的有效容积...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:263 时间:2023-03-14
  • 暖通制冷设备选型图片1

    一、缓冲水箱的作用 1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。 2、高效除霜,除霜时间短。在严冬使用的时候,尤其在-3℃~5℃之间,这时主机结霜...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:36 时间:2023-03-14
  • 建筑给排水图片1

    高位水箱给水是应用较为普遍的一种高楼供水方式,主要由贮水池、加压水泵、高位水箱和配水管网组成。在给水系统中的作用,主要是贮水、调节水量和稳定水压。给水方式又可分为并联给水方式、串联给水方式、减压水箱给水方式、减压阀给水方式等。 一.并联给水方式 这种方式是各分区独立设置水箱和水泵,水泵集中布置在建筑底层或地下室,分别向各区进行无塔供水。 这种给水方式的优点是:由于各区是独立...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:226 时间:2023-03-03
  • 高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3; 二类高层...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:38 时间:2023-03-03