配电箱更新时间:2025-01-13 02:53:57

本专题为土木在线配电箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    因要设专线,手里有个西门子的3P塑壳断路器,用在电表后接入。因塑壳断路器是当成两相开关来使用不起跳闸动作只起隔离作用.真正起保护跳闸作用的是2P分开关,不知道这种接法牢靠不?还是断路器多此一举了?请问哪种连接方式可靠些,多谢了!! 5381026参考的是这种接法,如下图:53810275381027 5381026 5381027...查看详情

    用户:co1444752401883 浏览量:2061 时间:2015-10-14
  • 现在不清楚市场上的等电位配电箱到底符合那个标准?咨询了CQC检测站的,对于这块也并不熟悉。有的回答说安装GB17466配电箱的标准; 而且现在市场上,大多配电箱的结构非常简单,有的外壳铁皮厚度只能达0.6mm;简直就是纸厚。根本没有什么强度可言。 内部接线端子和铜排或扁铁能简单就简单。 02D501-2这个也没有详细说明各零件的要求;只是个大概方向。 各位讨论一下,目前是否有相关标准。可否国家有要...查看详情

    用户:yuhuabin 浏览量:2887 时间:2015-10-13
  • 供配电技术图片1

    这是施工现场的一个三级配电箱,请问这就这张图片来说 有没有哪里不符合要求的吗? 5379517...查看详情

    用户:qq_1427250230921 浏览量:9831 时间:2015-10-10
  • 供配电技术图片1

    目前系统图只有4个回路,但是“其他回路由二次装修设计”,那是不是意味着配电箱的采购要等装修图纸出来之后呢?那假如装修工程由装修公司承包怎么办,那水电承包公司配电箱不采购吗? 5379331 5379331...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:987 时间:2015-10-10
  • 供配电技术图片1

    2个配电箱,是都做总配电箱,进线从室外引进,,还是由其中一个当总,另外一个做分配电箱 这两个哪种比较合适啊53784075378406 5378406 5378407...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:1782 时间:2015-10-08
  • 本人新手,传达室的配电箱,总共6KW,,从室外引进配电箱的是三相的还是 也可以直接引单相进来????...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:2664 时间:2015-10-08
  • 消防端子箱可以和配电箱放在同一面墙上吗??...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:5150 时间:2015-10-05
  • 配电箱、消防端子箱可不一明装在封闭楼梯间里啊??? 还有可不可以明装在水设备间的外墙上???...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:28443 时间:2015-09-30
  • 今天碰到一个招标公告,需要JP柜,但不要无功补偿综合配电箱。我想知道JP柜与无功补偿综合配电箱的区别是什么,我们有无功补偿综合配电箱的资质,但没有JP柜的资质(因为压根就没有这种资质)。麻烦谁告我一下,这两种的具体区别是什么?...查看详情

    用户:张旭斌 浏览量:7318 时间:2015-09-23
  • 配电箱开启空开必须跳闸 电流过大 如何改? 加配电箱 在线求方法或给联系方式f 负载是泛光照明...查看详情

    用户:czqqwert123 浏览量:594 时间:2015-09-21
  • 配电箱多加很多负载,现在跳闸怎么办? 电送上去必须跳闸,如何是好? 多加一个配电箱如何修改? 第一步,测量每一个空开回路带多大电流 再把回路大的电流分流给加的一个配电箱 第二步,再把负载分配给另外一些,增加配电箱上面空开 请问这样设计有没有问题...查看详情

    用户:czqqwert123 浏览量:972 时间:2015-09-21
  • 1、农村低压电网中剩余电流分级保护的重要性 GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》中明确规定:“低压配电系统中装设剩余电流保护装置是防止直接接触电击事故和间接接触电击事故的有效措施之一,也是防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。”“低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,剩余电流保护装置应采用分级保护,分...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:740 时间:2015-09-18
  • 风机配电箱主进线可不可以采用3+PE线,不要N线,二次回路取自L1L2。...查看详情

    用户:amdintellive 浏览量:2069 时间:2015-09-18
  • 户内配电箱接线有什么要求,什么时候需要烫锡?,线大于10平方毫米时需要么》?,采用铜鼻子接线呢? 插座接线具体步骤和 要求?...查看详情

    用户:ami569303513 浏览量:1138 时间:2015-09-17
  • 有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?” 个人意见: 1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。 2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求! 3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位...查看详情

    用户:lingxuct 浏览量:42177 时间:2015-09-08
  • 配电箱12KW用单相进线还是3相进线啊? 哪本规范上有介绍...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:10493 时间:2015-09-07
  • 一个单独的小屋,, 里面只有照明和2台总共10KW的设备 照明配电箱系统图上需要画电表吗???...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:1931 时间:2015-09-01
  • 供配电技术图片1

    家居装修,对水电的关注不可或缺。家庭电路的铺设更是至关重要的环节,家庭配电箱安装涉及到家居用电的安全,因此,小编特地对家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图作出相关整理,供大家未雨绸缪,对家庭配电箱有一个清晰地认识。 家庭配电箱安装 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:4956 时间:2015-08-31
  • 请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??...查看详情

    用户:潍坊华为 浏览量:3120 时间:2015-08-22
  • 随着人们生活水平的不断提高,对用电设备的要求也愈来愈高,功能也愈来愈齐全。但是现在建筑用户配电箱仍然采用传统的配电模式,对用电设备的控制采用单体控制,造成使用的极大麻烦,同时带来比较大的资源浪费。为了解决以上问题,我公司设计生产了智能化配电箱,采用单片机控制的集成电路进行综合控制,以完成人们的各种需求。配电箱的具体功能如下: 1、远程控制。 在配电箱内采用微机处理程序,根据无线电遥控、...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:896 时间:2015-08-22