配电箱更新时间:2025-01-13 02:53:57

本专题为土木在线配电箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我没有学习过电力,文化水平也就是中专,跟这个专业也不对口,希望各位吧友能帮忙发一些提供让我学习的知识,谢谢!...查看详情

    用户:qq_1438567473829 浏览量:653 时间:2015-08-03
  • 如题: 家装如何选择配电箱配置,空气开关与数字技术超压过压欠压保护器的区别...查看详情

    用户:qq_1436861156087 浏览量:1765 时间:2015-07-25
  • 我们都知道一件商品的使用寿命是会受到很多方面的影响,对于低压配电箱也是一样的,不仅仅受到我们平时的维修保养影响,还会受到环境的影响,在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长低压配电箱的使用寿命,电老虎平台为大家分享几条低压配电箱的保养方法。 配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:412 时间:2015-07-24
  • 配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧! 一、 禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。 后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1094 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的结合,非常的适用 5272265 5272266 5272267 5272268 5272269 5272270 5272271 5272272 5272273 5272274 5272275 5272276 5272277 5272278 5272279 5272280 5272281 5272282 5272283 5272284 5272285 527...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1257 时间:2015-07-22
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-18 20:49 编辑 就是平面图画蓝圈在这段管道,从桥架内出线至配电箱,怎么看就是不顺眼?有更好的施工方法? 5269210 5269211 5269212 5269213 5269214 5269215 分割线------------------------------------------------------------------另外一处位...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:7465 时间:2015-07-18
  • 供配电技术图片1

    这个”单元配单房“内设置MEB作用是什么,是否可以不设,MEB的进线是取自引下线钢筋引过来的。现在施工做法如下现场施工图,在配电箱位置的两面墙甩出扁铁在那,供日后配电箱的接地用。MEB在这里的作用只能让我联想”接地“概念,而非”等电位“的概念。这里”单元配单房“除了配电箱金属外壳没有其他可触及的金属带电部分了。 5268342 5268343 5268346 5268347 5268348 526...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:4241 时间:2015-07-17
  • 1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理; 2.重复接地的接地电阻小于等于10欧; 3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。 二级(B)配电柜安装作...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:523 时间:2015-07-16
  • 电气工程施工图片1

    照明线管在顶板上从梁下开洞下翻至配电箱位置,但是正巧这个位置有数量不等、分布不均的支撑块,这个支撑块是用来支撑模板的。梁内模板开洞必须要绕开这个支撑块,造成的后果是管与管之间间距不等,等土建墙体砌筑好,我们做户内配电箱时就会看到线管入箱很难看。严重的会影响部分线管在配电箱范围之外。 5267619 5267620 5267621 5267619 5267620 5267621...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2208 时间:2015-07-16
  • 供配电技术图片1

    我是新修的房子,现在开始弄电的部分了,现在好多种配电箱,不知该怎么选择。 在网上看了一款,他店里还有视频,大家帮我看看,有推荐的更好...... 52659135265914 广泛用于:各种配电装置/配电设施/配电柜/配电箱/工程设备设施配电/工矿企事业单位配电/居民家庭配电等。 型号:EM-001ATXX 主要配置 电压保护器:EM-001A 漏电保护器:EM-001AD 电流...查看详情

    用户:qq_1436861156087 浏览量:2085 时间:2015-07-14
  • 供配电技术图片1

    如题,从箱变出来的电缆直接通过T接箱进照明配电箱,不要进线柜,这样行不行?5265510 5265510...查看详情

    用户:我的个天 浏览量:3283 时间:2015-07-14
  • 单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。 现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V 2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???...查看详情

    用户:li1262535317 浏览量:9475 时间:2015-07-14
  • 电气工程施工图片1

    户内配电箱边框突出抹灰后墙体一点点影响大局吗? 5264529 5264530 5264531 5264529 5264530 5264531...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:5957 时间:2015-07-13
  • 更换电容可有学问了,停电,拉开开关及刀闸。等5分钟电容固有放电时间。然后验电、放电、封地,先确定电容是三相的还是单相的。如果是单相的,要让三相匹配好,每相上电容的微法数精确到小数点后两位。使用测电容表,对每台电容进行测量,与名牌数据对照,并记录实际测量值。电容故障好判断:电容鼓了、冒油、快速熔断器烧毁等! 先要确定哪些电容(配电箱相关:配电柜、箱式变电站)需要更换。可测量每个电容电流大小、是否...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:958 时间:2015-07-04
  • 我只知道天正电气,还有其他好用的吗...查看详情

    用户:三目童子 浏览量:14767 时间:2015-07-01
  • (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:676 时间:2015-06-29
  • 配电箱安装工程应注意哪些问题 (1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。 (2)铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。 (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:538 时间:2015-06-28
  • 照明配电箱基本上每家每户都要用到,如果是自己安装照明配电箱,安装之前还有一些工作得做,就是照明配电箱盘面的制作处理等等。那下面电工之家就说说安装照明配电箱前的准备工作。 1、先记住盘面板跟箱子边留出点缝隙,方便安装。把盘面放平,在把相关的一些东西都上上、进行实物排列。先看好图纸,在进行排列、仪表的规格以及数量,选择最好位置使之相符间距请求,并保证操作维修利便及外型美观。弄好了之后根据你排出来的...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:702 时间:2015-06-28
  • 1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理; 2.重复接地的接地电阻小于等于10欧; 3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。 二级(B)配电柜安装作...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:3729 时间:2015-06-24
  • 新建工程是不是只用套这一个?已建好工程是否还要套墙体开槽等定额? 请问依据在哪,谢谢指教。...查看详情

    用户:a375807978 浏览量:1649 时间:2015-06-23