距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
非洲的配电箱照片,让大家见识吧。 4345489...查看详情
三相电动机的配电箱需要加漏电保护器吗? 还是一个断路器就可以了?厨房用的风机和一些设备...查看详情
一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。 问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适? 谢谢...查看详情
请问配电箱里的级数到底是什么意思啊? 本帖最后由 dtjcccm 于 2011-6-16 15:27 编辑 ]...查看详情
我刚进入电气行业工作,现有一问题请教下各位高手。 3层别墅带半地下室的车库,25KW,三相电进线。地下层设置总的进线户内配电箱,每层设置分配电箱,共三个,半地下室车库的照明和插座由总的进线户内配电箱拉出。问题:关于每层的分配电箱的进线方式,我看到有两种,一种是单相进线,一种是三相进线,想问下大家采用的是哪种方式?我传下这两种方式的系统图的截图,谢谢 4336153 4336154...查看详情
各位大侠: 我接到一份图纸(见附件)43343714334372,我给他设计的是700*1200*250的明装挂墙箱体,暗扣门。产品到工地后,对方监理提出是防雨箱。 理由是图纸上写的防护等级要求IP55是防水的。问设计工程师,她的回答也一样,理由就是“我写了防护等级是IP55,就是防雨箱,你不知道是你不懂”,我有点蒙,防护等级和配电箱的种类能一样吗?请大家帮忙看一下。多谢了。 4334371 43...查看详情
如题,希望有的朋友帮助一下,万分感谢!...查看详情
大型的配电柜和配电箱的零线排本应该都是回路的直径,为什么手摸上去没有电流通过身体呢...查看详情
大家围观 4331501...查看详情
消防负荷是否可以在电源双切前同时进入一个中间级配电箱...查看详情
如题 大家都是怎么设置的!是总开关设置漏保 还是插座回路设置一个总开关设置漏保 !还是每个插座回路都单独设置一个漏保!!!!!!!!11...查看详情
超级给力的配电箱和蒲公英 4328230 4328231...查看详情
现在在做低压配电,不知道配电箱如何选择料厚,什么情况用1.5mm ,什么情况用2.0mm 。明装箱和安装箱是否一致?...查看详情
里面主要是断路器,单相,220V,10A,还有两个大的三级断路器,400A的,一共20个回路,留几个备用,能装下吗,什么型号的箱子可以装下?还装一共总的刀开关,加上电流表,电压表,电度表。。。。。 呵呵,谢谢大家,我选的就是XL-21的柜子,看来歪打正着了。。。 本帖最后由 yuebingw 于 2011-6-5 21:08 编辑 ]...查看详情
最近碰到一个项目配电室内用的都是1800*700*500的配电箱,落地安装,而且靠墙安装,感觉很是奇怪,配电室一般都是2200*800*600的GGD柜,或是抽屉柜,怎么会有这么多的配电箱呢,况且还只能是一面安装,各位大侠有碰到过这种情况的吗?...查看详情
在水暖竖井内做一道防水,竖井墙体240,能否将住宅配电箱安在此段墙壁上...查看详情
这个问题不懂 高手给说说额,还有出线呢...查看详情
各位大侠, 办公室照明配电箱可否用单相电,具体做法为进户线配电箱用三相,配电箱到每个照明箱用单线,照明箱计算电流大的为30A左右,其中照明灯用电比较小,不超过1KW,其它为电脑及空调负荷。...查看详情
现在有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器? 因为电焊机温度都很高,所以担心热继电器会老跳。...查看详情
现在做一个项目,发现房间的配电箱设置在衣柜里面,这样的做法很有风险,已经跟设计的沟通过,也没说出个什么所以然来,请教各位高手该怎么处理好...查看详情