有时说:动力配电箱\有时说照明配电箱\控制配电箱\层箱\户箱,怎么分好啊?是通俗说法,不是书本上的说法啊!...查看详情
在电梯机房配电箱里头有一回路是这样表示的:NS-100N/3P-32A,后面是跟着DVR3N-40-440V,我想请教:这两个表示的含义,后面是不是一个浪涌保护?还有就是一般情况下电梯井道内的照明和插座是电梯厂家做的吗?...查看详情
一个工建.要求每户单独计量.我采用了链接的方式.但不知链接时是否可以在电表前进行呢?做过没有电表的.直接在断路或隔离前就可以.但是有电表的呢??请教了! 1738878...查看详情
在配电/动力/照明/控制箱、柜、屏的设计/制造/安装/验收中需要注意以下问题,否则政府质检部门通不过,除非你打通他们。 1、安装在公共场所的必须采用内门/外门设置,所有开关、按钮等操作设备必须安装在内门,外门只能安装指示灯,外门必须上锁。理由:公共区,人多繁杂,容易造成误动作,特别是消防泵、电扶梯等箱柜。 2、柜内的接地母排、零排必须有足够的截面积,接线螺丝孔按进出线回路数量配置足够量外,尚需预留...查看详情
我想找一些 有关各种配电箱和开关插座样式的图片,哪位朋友有的话给我发来看看好吗????? 谢谢...查看详情
请各位高手帮忙!!!!!!给些具体数据,总开1个4P漏电,分开2个225-100A塑壳,3P微断7个,13个1P微断,8个2P漏电,2个接触器,2P浪涌加2P保护开关.着些电器件应该设计成多大的配电箱!!!!!!!请指教!!!!1是个暗装箱!!!请走过的流个话啊!!!!!!!!!!!!...查看详情
系统0.4kv,户外箱变内的总进线开关(框架断路器)允不允许配失压? 望大虾们给与解答,因为我选的开关配有失压线圈,但现在不知行不行!!!...查看详情
配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?是案电流的1.5倍——2倍选择吗?比如负荷为100KW,电流为100/0.4/1.732/0.8=180A,断路器选250的会不会小?180A电流用YJV22-1-4*95的电缆,但95的电缆所承受的电流达不到250A或者300,在实际选择中,电缆承受的电流是比断路器的大还是小呢?...查看详情
各位老大,兄弟我是个新手,有几个问题情节各位大佬: 1、像增压泵双电源切换箱、电梯双电源切换箱、增压泵控制箱AC-XFZ、喷淋泵控制箱AC-PLZ及电梯控制箱MAP套定额时该套什么定额,是不是跟普通配电箱一样?他们的尺寸及型号怎么确定。 2、增压泵控制箱AC-XFZ、喷淋泵控制箱AC-PLZ及电梯控制箱MAP在套定额时为什么不计算他们的主材费呢,是不是包含在什么里面呢? 望那为老兄赐教,不胜感激...查看详情
人防工程,常6级,两个防护单元。 按照《人民防空地下室设计规范》,拟在防化通信值班室设置一个配电箱。请问,该配电箱应预留有多大容量?...查看详情
插座有的是10A的,有的是16A的,我想请教的是如何从系统图上看出那个插座是配10A的还是16的,还是现场随便配?大家不要见笑。...查看详情
这台配电箱做得还可以吧! 1736597...查看详情
如题,请不啬指教!...查看详情
对于混凝土墙上的配电箱预留洞,有的资料说应该要墙洞配电箱的制作,有的说不用,到底怎么计算?...查看详情
墙上的配电箱与地面的距离有规定吗?那位高手给指点一下,先谢谢了!...查看详情
如题...查看详情
请详细指导一下,不知道违反哪些规范要求 1735776...查看详情
请问什么情况下需要设计电涌,是否是强制规定...查看详情
请问一下,电气系统图中配电箱开关NS200-3P/160表示什么意思. 固定式塑壳断路器规格型号:NSD 100F 60A 3P3T(29992F)又是表示什么意思. 那位高手帮忙解释一下.谢谢啦...查看详情
如题,技术措施(电气) P59 4.6.4导体截面要求2条中规定:动力,照明配电箱进线最小截面不小于6平方, 请问,这条是否有规范可循,民规或是其他规范在哪有明确指出的,谢谢!...查看详情