距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
弱电井里面的桥架、电缆敷设工作,我们往往不很重视。这方面的工作由于不裸露在外面,我们就会爱理不理,甲方要求的时候,我们弄一下,监理要求的时候我们再弄一下。那么,弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求呢? 弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、 电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。...查看详情
电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样?1 一般规定 1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件...查看详情
如截图,左边桥架中仅放置L1L2相序电线至末端箱子,右边桥架中仅放置L3相序电线至末端箱,末端箱电源均引自一电表箱,出线端无三相不平衡,但设置路由处将不同相序的电线分开设置了,请问各位老师这样有没有问题?6283612...查看详情
01配电盘柜装 1.1 配电盘柜安装要点 1) 配电柜安装应横平竖直,高度一致,固定可靠。 2) 导体分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀。 3) 每个设备端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插接在一个端子内。 4) 箱内N排、PE排、N线、PE线经汇流排配出,标识清晰,导线入排顺直美观。 5) 进出线开口与导...查看详情
本文是基于现行规范 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 ,总结了 ①桥架、②导管、③电缆、④母线 安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 一 桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和...查看详情
在电气安装施工中,配电箱(柜)与桥架连接处如若不做处理,敷设的电线电缆外绝缘层就很容易被切割的孔洞四周及所遗留的毛刺割破或削薄,引发漏电或短路事故。 切割洞口处容易导致线缆破皮漏电 为解决这一问题,配电箱(柜)与桥架连接处可以根据桥架尺寸,安装能保护电线电缆的连接件,不仅能保证电线电缆在安装和使用过程中的完整性及用电安全,还能实现桥架与配电箱严密牢靠的连接。 下面就基于山东德建集团的工程示例,...查看详情
(1)电缆桥架型式及品种的选择 1)需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2)强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3)除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托...查看详情
求一个支持CAD2012的插件,可以画桥架的那种,非常感谢。...查看详情
在建筑工程中,电缆桥架需要避让各种管道或随着结构翻弯,导致弯头的制作安装数量很大, 且常常由于吊顶内空间有限,弯头样式不确定,给 数据测量带来了极大的不便,往往需要反复登高测量。 针对传统桥架弯头制作安装中存在的效率低等问题,威海建设集团安装公司在改造工程中自主创新研发了专利技术:项目部创新弯头制作安装工艺, 利用桥架两侧护板为轴,折成各种角度。 具体实施措施如下: 一 针...查看详情
麻烦天正电气专家一个问题:我使用天正电气t2.0V6.0 单机版 Build2004 绘制照明桥架和报警桥架时, 项目大,桥架绘制时间长达可能得两天。图纸完成后转低版本后,为啥部分桥架缺失。即便使用V6.0 看图也缺失?...查看详情
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀...查看详情
弱电工程施工中需要做管道、做桥架,这是很重要的一部分,这部分如何做的规范标准呢?一起汇总一下。 首先,从以下几方面全面阐明了工艺要点,指导施工很有用: (1)强弱电井施工工艺 (2)电缆桥架变向处连接施工工艺 (3)金属线槽 (4)电缆桥架接地施工工艺 (5)JDG连接施工工艺 (6)室内JDG管明敷设施工工艺 1 强弱电井施工工艺 · 配电箱线槽...查看详情
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~ 电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系...查看详情
配电室内电缆桥架、配电柜基础10号槽钢各是什么材质?是镀锌铁附件吗?还是其他?...查看详情
正文: 竖井电缆桥架穿楼板防火封堵 实例图解 做法示例 图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵 1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料 图2 俯视图 图3 桥架外防火效果 图4 桥架顶板防火效果 图5 电缆竖井无机堵料防火封堵 1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥) 3-防火涂料 图6 防火板材料的耐火等...查看详情
我们的弱电工程施工主要分为三部分:做管穿线、安装及调试。做管穿线是里面非常重要的一部分,比如桥架和管路的施工,就是一个重点,关于这方面的技术要求有哪些呢?今天给大家介绍一下。正文:一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包...查看详情
正文: 本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了桥架安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 桥架安装施工 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与...查看详情
桥架下接线管具体有什么要求吗?应不应该接一个接线盒然后再接线管6272708...查看详情
一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量 4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵 5、水平桥架底部与地面...查看详情
请教各位老师,工厂厂区低压配电不能直埋,可以用桥架沿各单体的外墙敷设吗?桥架是不是需要防雨之类的,安装高度有需要注意的吗?有相应的规范和图集吗?...查看详情