  • 弱电桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。 电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是"之"字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:例:400×150的桥架做45°"之"...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:1255 时间:2020-09-01
  • 用“母线槽”还是“电缆”+“桥架”,你知道吗? 母线与电缆的比较 母线可满足最大5000A额定电流;而电缆需多根并联。 5000A 母线体积小,节约空间;而电缆必须在配电室控制。 母线槽可在离设备最近的位置进行控制,而电缆必须在配电室控制。 母线配有标准的安装支架,无需其它支撑;电缆必须用单独的桥架或管道进行敷设。 母线槽寿命可达50年,并可重复使用;而电缆较短,不可以重复使用。 母线槽的分接...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:1780 时间:2020-09-01
  • 电气工程原创版块图片1

    本文是基于现行规范 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 ,总结了 ①桥架、②导管、③电缆、④母线 安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 一 桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:5090 时间:2020-09-01
  • 电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架比较很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样? 一、一般规定 1.1、本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:1858 时间:2020-09-01
  • 做桥架的爬坡的计算公式: 桥架三线距离=边高乘以公式! 30°乘0.5 45°乘0.8 60°乘1 90°切两个45° 桥架爬坡弯的计算公式: 桥架45度弯头: 斜边 = 高度 x 1.4 底边 = 高度 上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1 左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1 桥架30度弯头: 斜边 = 高度 x 2 底边 = 高度 x 1.7 上下翻切口宽度 ...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:671 时间:2020-08-26
  • 电气工程原创版块图片1

    弱电井里面的桥架、电缆敷设工作,我们往往不很重视。这方面的工作由于不裸露在外面,我们就会爱理不理,甲方要求的时候,我们弄一下,监理要求的时候我们再弄一下。那么,弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求呢? 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、 电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、 安装电缆桥架所需要的支架等附...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:4713 时间:2020-08-25
  • 制作教程前序现在,我又给大家带来了另一种弯头的制作方法:两个45度组合90度弯头制作教程。不知道大家有没有看之前的教程,如果看了,我想这篇,以及往后桥架弯头的制作视频会更加的容易上手。制作公式 桥架两个45度组合成90度的制作,需要边宽高度乘以0.8,教程中的桥架大小为300mm×100mm,上下爬坡的弯头需要切割的画线方法,都是以边宽高度的大小来画,45度弯头=100mm×0.8,桥架切割画法 ...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:927 时间:2020-08-24
  • 电气工程原创版块图片1

    本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了①桥架、②导管安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 一起学习一下吧。 一 桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:3701 时间:2020-08-14
  • 一、施工流程 熟悉图纸→定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支吊托架安装→桥架安装→保护接地安装→验收 二、施工工艺 1、熟悉图纸,根据机电各专业图纸通过机电综合管线平衡技术得到机电管线综合图,同一方向的桥架分层布置或采用综合支架。由此确定桥架始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。 2、...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:657 时间:2020-08-07
  • 问题补充:WT2回路有一段线走桥架用广联达怎么画...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:49 时间:2020-08-06
  • 问题补充:识别桥架时候,定义的桥架规格是200*100,软件识别出来是200*200,这是怎么回事?...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:80 时间:2020-08-06
  • 问题补充:在软件计算时,图示桥架只在进入配电室有示意,配电室内都是电缆沟铺设到配电屏,请问怎样设置起点?...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:586 时间:2020-08-06
  • 问题补充:桥架都自动在安装算量软件里生成,但不能自动生成三通、弯头、大小头等配件,怎么办?问题不同规格的桥架之间的连接,实际中有需要用到配件,如何进行统计?...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:62 时间:2020-08-05
  • 问题补充:从一配电箱套钢筋引至顶桥架,再由桥架到另一配电箱上空,再由钢管下引至配电箱,报表只显示套管部分的线长,桥架内的线量不显示?我线属性设的是套管,走桥架的线不用套管的,但配电箱至桥架这一截要套管,这线的工程量在清单中如何显示出来...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:37 时间:2020-08-05
  • 问题补充:安装算量中2015要怎么样才能只选中桥架的电缆不选桥架,当把电费与桥架都好了,回头想看看电缆时,点不到电缆,只能点到桥架。2015在算电缆时,怎么设置电缆的起点和终点(如:点一下起点电箱和终点电箱电缆就自动算好了)...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:45 时间:2020-08-05
  • 问题补充:一条回路的电缆在首层配电柜的起点在桥架内,通往第二层是电缆导管,电缆导管连到第二层的设备,我们该如何识别?图中的DL-WP1回路分别在一楼和二楼...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:28 时间:2020-08-05
  • 桥梁工程图片1

    近年来我国的公路、铁路和桥梁等工程的架设作业数量在不断的增多,施工环境也在不断的变化,因此我们在利用架桥机等起重机械进行工程建设时,一定要保证施工的安全可靠性。架桥机作为机械设备的一种表现形式,其在现今工程建设中被广泛地应用,此外龙门吊、门式起重机都属于起重机械的范畴,但是其利用场合有所差异。架桥机是目前市场中应用多的起重机械设备,其属于起重机范畴,因为其主要功能是将梁片提起,然后运送到指定的位置...查看详情

    用户:jjsqzsbc 浏览量:380 时间:2020-08-05
  • 天正建筑图片1

    6264519...查看详情

    用户:cof1596537461505 浏览量:551 时间:2020-08-04
  • 问题补充:GQI2015电气算量中桥架三通、水平弯头怎么识别...查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:62 时间:2020-08-04
  • 问题补充:总电缆从1层进入主配电箱,从主箱分出三条电缆经过桥架分别到2~4层的楼层总配电箱,然后再分出照明插座线走桥架到各个房间。软件中遇到的问题是:在第2层的桥架内电线起点标高只能设置层底或层顶,2层总配电箱离地1.4m,桥架内的电线起点标高如何设置为离地1.4m?...查看详情