地下车库桥架做在了消防给水暖通的下边了,这样会不会影响最后的验收了!!...查看详情
电缆桥架安装图集04D701-3分享给大家,希望对大家有所帮助!...查看详情
请问各位前辈,民用建筑外墙能不能走电缆桥架,业主无理要求电缆桥架走外墙,请问可有依据规范要求不能走外墙呢?...查看详情
大部分情况下都是利用最外侧两个螺母位,但是按照红色线这样跨接又能怎么样呢,算不符合要求吗?不符合要求的依据又是什么。。。 5624931 5624931...查看详情
《JB-T10216-2000 电控配电用电缆桥架标准》 《CECS31-2006 钢制电缆桥架工程设计规范》 《GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 《JBT 6743-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境》 《GB-T1804-2000厚度标准公差》 由于发帖不可以留链接,很多传不上了,还有很多规范。 请大家去摆渡一下:东莞文兴桥架,wenxing8丶com这个站,打开...查看详情
根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 5609390 V型连接板 5609392 560...查看详情
本帖最后由 sptt 于 2016-9-14 17:16 编辑 请教为什么在绘制天正电气桥架过程中无法绘制桥架的吊架和支架,点击吊架和支架图标后就会出现致命错误见下图 点击桥架吊架: 5608893 随后马上就会这样子的。 5608895 点击确认后就出现这个提示! 5608899 请教一下,看看是什么原因造成这个情况! 5608893 5608895 5608899...查看详情
请教各位大神,桥架弯头太多是不是会导致现场施工无法实施。例如电缆拖不动等情况,在电缆转弯半径能够保证的情况下,桥架多少个弯头会施工不出来?...查看详情
前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。 1.特殊要求的场合。 2.国外的一些标准。 其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。 在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?...查看详情
电缆桥架在同一高度并列敷设时,两个电缆桥架间的距离是多少?有相关的规范规定吗?...查看详情
最近做了一个地下室停车场项目,图纸设计了停车场导向系统桥架,敷设高度是不低于2.5米,停车场梁下高度是3.4米,其余的电力桥架和弱电消防桥架基本都是梁下安装的,导向系统的桥架是否可以安装到梁下呢?还是按照设计高度2.5米敷设,如果按设计来只有一趟桥架高度很低,是不是很难看?求教各位,有安装导向桥架的吗?都是怎样做的?...查看详情
请教如何在天正电气中自己制作的异型三通桥架能够入库,成为天正电气在统计桥架中,能够显示自己制作的三通桥架! 如果不行请天正电气在升级中,能够解决这个问题,使天正电气在绘制桥架使更加灵活。如天正电气图块一样,可以制作自己所需要的图块。...查看详情
如题,两梯4户的高层住宅,电井内弱电桥架一般选多大?如何计算的?求大神回答...查看详情
有一个工程是这样的,1层是开闭所,2层是配电房,现在配电房里边的出线电缆准备从楼板穿孔下来走桥架出线,这个桥架就吊在开闭所里边开关柜的正上方,这样做有问题吗?...查看详情
导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。 优质做法: 伸缩节做法规范,标识清晰 http://f.zhul...查看详情
10kV一级负荷,双重电源进线。10kV采用单母线分段,两段10kV柜的控制电缆走一个桥架还是用两个桥架分开走?规范上只要求一级负荷的两个电源电缆要分别走不同的桥架,对控制电缆没有要求。大家的做法是?...查看详情
电缆井安装的竖向镀锌桥架200*150,中间有隔板,请问桥架的半空间放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16电缆...查看详情
天正电气竖向的桥架如何变径? 5572467...查看详情
如题,电缆桥架吊架用角铁或丝杆规范有特殊的要求吗?请各位大侠帮忙解答一下...查看详情
如题,消防管道占了桥架的位置,不知道该改多远适合?...查看详情