本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 金属电缆桥架接地是指将桥架及其附件连接到接地系统中,以消除静电荷和防止电磁干扰。静电荷和电磁干扰是电气事故的主要原因之一,因此接地是保护人员和设备安全的重要措施。 然而在建筑电气设计中,由于设计要求不到位,验收时发现金属电缆桥架的接地不满足 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 2016的相关规定。 ...查看详情
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022的8.7.1条: 这条规范一直是强条,但是一直没有提供详细做法 图示 ,过去设计时,一般的做法就是将这段文字抄写在设计说明中。 此次,24DX002-1给出了明确做法。 一、保护导体的设置。 做法一:当桥架的总长度a+b+c大于30米时,桥架每隔20~30米与就近的保护导体可靠连接。这...查看详情
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 桥架,作为现代建筑和工程领域不可或缺的重要组成部分,其种类和材质之丰富,安装方式的多样性,都为我们提供了极大的选择和灵活性。其中,水平桥架和竖直桥架作为桥架的两种主要类型,它们的安装方式却存在着显著的区别。 水平桥架,顾名思义,其主要安装方向是沿着水平面进行。这种桥架常常被用于建筑物的顶部、底部或中间层,用以支撑和导引电缆、...查看详情
01 质疑:桥架为什么每隔20-30m接地?导管为什么无该要求? 例如:100x50的桥架,DN100的导管,前者要求每隔20-30m接地,后者无此要求。 答案是:没有找到来源,也没有找到理论依据。 但至少以下结论是确定的: ①桥架和导管均要求起始端和终点端均应可靠接地。 ② 桥架和导管均要求跨接线 不小于4mm2 。显然这是 ...查看详情
我看了《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》规范,里面好像也没明确说明这种情况。 我想知道双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架? 如果可以敷设在同一桥架,中间是否必须设置防火隔板?...查看详情