距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如图!!!!!!!!!!!! 4460208...查看详情
NH-YJV-5*16 CT / SC40 WC 中 提到又 CT桥架敷设 又 WC墙内敷设 , 那施工的时候该做如何处理呢?...查看详情
请教各位地下室弱电桥架(火灾报警、智能化、电信、广电)可以合并在一吗...查看详情
如图,是否可以从强电间拉桥架,从裙房屋顶进入影院上空呢? 4454893...查看详情
那本规范规定了金属线槽桥架在地下室潮湿场所应才用热镀锌方式?谢谢了。...查看详情
只能连续绘制一种规格的桥架,如果要绘制变径,比如400X150要变为200X100,无法表示,应该自动生成一个变径。直通桥架封头也没有体现,应该能自动生成并且能自动统计才对,不知道什么时候能改好。...查看详情
希望大家用的上...查看详情
防爆区电缆桥架的设计要求? 最近,在一次消防审查中,当地消防局要求就防爆区电缆桥架的防爆情况做出设计说明,并且提出外线电缆桥架与厂房间距不足的说法, 很是困惑,因为以前的消防局没有提出过这样的要求,而且也没有在相关的规范中找到明确的答案,请熟悉消防规范的各位老师帮忙解答一下,先表感谢!!!...查看详情
非成品桥架弯头制作方法,包括水平弯制作,高低弯制作,直角+(斜角)弯制作,做这些弯都需要割多大的数,桥架的斜长是多少,如何求斜长数,希望大家帮到我啊,小弟先谢谢各位了,谢谢。...查看详情
请教各位前辈,做房间接地和桥架接地有没规范或设计手册可以推荐参考?小弟新手新新手,特此求教~...查看详情
环境:WIN7x64+CAD2010x64+天正最新版x64,不能新建桥架,已有桥架可以TR和EX了,但是不能双击编辑。...查看详情
天正电气8.5,win7x86,cad2010环境下,桥架不能EX 头大了,已经更新到最新版...查看详情
天正8.5,默认的桥架图层是深蓝色,深的都快成黑色了,看着太累了,能还原成以前的浅蓝色吗?...查看详情
环境1:XP+CAD2010+天正最新版,任意LINE TR天正桥架可以了,但是EX天正桥架还不行,天正桥架之间的TR和EX都可以的。 环境2:WIN7x64+CAD2010x64+天正最新版x64,任意LINE TR或EX天正桥架都不可以,天正桥架之间的TR和EX也都不可以。 本帖最后由 avan 于 2012-1-4 10:03 编辑 ]...查看详情
各位大侠,我公司大楼真正装修中,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架只能安装在消防总管下面,问题是,电缆桥架能安装在水管下面吗?是不宜、不能还是禁止?出处在哪里?请指教,谢谢。...查看详情
抗腐蚀么??...查看详情
RT...查看详情
现在正在施工的办公楼中 在屋面露天的地方 有电缆线进入电梯机房 是否可以采用电缆桥架敷设呢 请大家帮帮忙 最好是找出依据...查看详情
四川09定额中,梯式桥架安装中,10米梯架,桥架定额含量10.05米,为什么盖板却只有6.03米呢...查看详情
近日一个办公楼竣工验收,质检站提出露在办公室内的电缆桥架应该加以保护,防止人员触摸,我不知道施工规范方面有没有这方面的要求啊?...查看详情