已有人订阅
民用建筑中碰到大分区配电往往要用到桥架,且有大量的电缆或电线集中敷设,请问: 1.电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设? 2.此时相当多根电缆或电线的载流量如何确定?...查看详情
如何编写铝合金电缆桥架的技术协议?...查看详情
那位大虾写过购买电缆桥架的技术协议啊?...查看详情
10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设,桥架离地最低2.3米,最高也不到2.5米。这样敷设符合国家规范么?我咨询过供电局相关人员,得到的回答是“应该不可以”,但是具体说那条规范上规定了也不太清楚。 而且这个施工方案据说也是由供电规划设计院提出来的,原方案是沿电缆沟敷设,因为施工复杂,工期长、费用高等原因,设计院因此改变了原由方案,但是却并没有出变更蓝图,最终施工图纸(电子板的)也与现场施工不相...查看详情
现有一钢结构厂房,内有一定的酸雾,酸雾比重比空气重,室内工作人员的安全不受酸雾影响。 钢结构柱是采用刷防腐蚀漆来解决的。 这种情况下应该选择什么桥架? 铝合金桥架和热浸锌桥架谁更耐腐蚀??...查看详情
在三楼下载 1731117...查看详情
我记得是不能在一个桥架内敷设,但是忘记是那个规范里规定的。有知道电缆和导线是否可以敷设在同一电缆桥架内的请告知。谢谢了!!...查看详情
我们这项目,六层是电梯机房,旁边是一电气井和空调水井,现在屋面的制冷主机的电缆是用桥架走的,从电梯机房穿过,电梯安装单位说不行,我查了一下《民用建筑设计通则》及电梯验收规范,其中在通则里有说到“电梯机房应为专用房间,。。。机房不允许直接穿越水管及蒸汽管”但是没有提到电缆桥架,我想请教的是“与电梯无关的电缆桥架能否从电梯机房里面走”谢谢,依据是什么?...查看详情
5.9.5.2 测量与观察 5.9.5.2.1 试验炉内压力的测量 试验炉内温度应每隔1min测量一次并记录。 5.9.5.2.2 试验炉内压力的测量 试验炉内压力应每隔2min测量一次并记录。 5.9.5.2.3 电缆维持工作时间的测量 耐火试验开始后,应随时观察3A保险情况,并记录下3A保险中断的时间。 5.9.6 判定条件 桥架内电缆漏电流达到3A时,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工作...查看详情
5.8 防护等级试验 防护等级试验方法依据GB 4208的有关规定。 5.9 耐火电缆桥架的耐火等级试验 5.9.1 试验装置 a) 耐火试验炉应满足GB 9978-1988第2章的要求。 b) 试验变压器 三相星形连接的电力变压器,其在试验电压下的额定电流应不小于3A。变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接,并在必须接地的中性回路中串入一只5A的熔丝。 C)保险 选用额定电流为3A和5A...查看详情
5.3.3 5.3.3 试验负载 试验负载按下式确定: Q=L(K0·qz+G) 式中: Q 试验负载,kg; K0 安全系数取K0=1.7; L 支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距,m; qz 每层桥架的额定均布负载kg/m; G 托盘、梯架及盖板、附件的自重:kg/m。 5.3.4 加载 5.3.4.1 按托盘、梯架的两侧边在托臂上的位...查看详情
4.2.2 敷设在消防线路中。 4.2.3 敷设在海拔2000m以上。 注:由用户与制造厂协商确定。 4.3 电缆桥架的结构要求 4.3.1 防护等级 a)无孔托盘(无盖无孔托盘除外)的整体防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内不低于IP30,户外不低于IP33。 b)耐火电缆桥架的防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内为IP40,户外为IP44。 4.3.2 材料 桥架所...查看详情
行业标准 JB/T10216-2000 1 范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T...查看详情
二、 执行标准: 1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 3. QB/T1453-92电缆桥架 4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、 技术条件: 1. 正常使用条件 1) 安...查看详情
四、 桥架检验 1. 依据企业标准对桥架检验 2. 检验程序及检测方法 1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 3. 表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 ...查看详情
苏通长江大桥TP75m/1200t架桥机结构总体设计.pdf...查看详情
如图 1728496...查看详情
电缆桥架制造的行业厚度为多少? 1、配电柜用电缆桥架的标准厚度应为: B〈100时,为1毫米 100〈B〈150时,为1.2毫米 200〈B〈400时,为1.5毫米 400〈B〈600时,为2.0毫米 600〈B〈800时,为2.5毫米 其中,盖板(护罩)的厚度为适当减少一个挡次可以通过标准要求!...查看详情
变电所低压柜上出线,最大用多大的电缆桥架,可以用双层的吗?安装方便吗? 如果可以用双层的,层间距最小多少?...查看详情