距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防动力电缆是否可以从主桥架(主装置),到达消防泵房,主装置区,为爆炸危险区,(小弟是新手)...查看详情
高、低压线路走桥架和电缆沟各有什么利弊?比如说走线的方便,对层高的要求等等。请大家讨论。...查看详情
高压电缆YJV22-3*300mm,八线,沿桥过河,约30米,选用电缆桥架还是镀锌钢管?应如何排列?...查看详情
谁能告诉我当地下室桥架穿越人防分区时算不算穿越防爆单元?如果算的话当人防分区隔断为剪力墙的时候桥架穿越处该怎样处理,听说好像是加钢板,但不知加几道,钢板的具体尺寸是多少?谁遇见过这样的问题给点建议吧!...查看详情
电缆桥架是否可以穿越防火分区?...查看详情
比如。vv22(3*50+2*25)-??,后面该如何标注! 谢谢。...查看详情
用全封闭防火桥架(1小时)对其中的电缆有阻燃要求吗?可以用非阻燃缆吗?规范有要求吗?...查看详情
请教:电缆桥架穿过沉降缝时有什么要求吗?那电缆穿过沉降缝又有什么要求吗?谢谢各位高手的指教...查看详情
配电室新增设主桥架 1622082...查看详情
求助:消防电缆和非消防类走同一桥架,一定要做隔板吗?...查看详情
关于说电缆桥架或者线槽的填充率,是如何计算的? 是用电缆或电线的什么截面来计算?是用总截面(包括外皮)还是用铜芯的截面(如2.5、4、6、10这种)?...查看详情
1。现在的变电站采用带后台控制微机综合控制系统不知它的中央信号系统如何处理?是不是通过微机综保上传到后台的?是否还有必要用事故告警小母线? 2。整个厂区的桥架如何接地?接地点有没有距离的要求?...查看详情
有谁算过电缆桥架的填充率,如何计算,还有电缆在电缆桥架中敷设的载流量的修正系数。...查看详情
求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!...查看详情
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10 共11根电缆,另一路与此路完全相同11根电缆,双路供电。...查看详情
在楼板内超过多少管子要用桥架? 望各位高手指点...查看详情
请问大家,电缆桥架中的电缆,是否需要有间隙,如果有是多大? 多谢。...查看详情
答案为:1,2,4,出自《民规》第9.11.6条...查看详情
message...查看详情
没看明白...查看详情