距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线人工挖孔桩设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与人工挖孔桩设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题...查看详情
设计院通用图(四)中人工挖孔桩 图过于简单,钢筋图画的很简单,这个不便于施工和计算工程量. 1658106...查看详情
本人做标时遇一个辣手的问题: 人工挖抗滑桩(26~30m),桩为矩形2*3,设计有护壁,施工部位离河边只有10左右,回填区域,施工平台离水位只有5m。 上部为回填土方,中部为沙层夹有孤石,透水性强。 本人没有遇到过这种桩,请高人指点一下! 如何去控制质量和安全? 求相关类的 找投标范本,施工组织设计!...查看详情
如果要,请上传带尺寸标注的桩帽CAD图,如果不要,请说明什么情况下要设桩帽?谢谢。 在其它坛子里有朋友说要,有朋友说不要,高规说不要,桩规说要。...查看详情
请限制在1000字以内 人工挖孔桩设计时是已PKPM中的最大轴力做设计的基本组合,已PKPM中的轴力的D+L做为基本组合! 请高手看到后快点告诉我!...查看详情
由于+_0.000的提高使得人工挖孔桩身高出地面600-1200mm,其上还要作桩帽(承台),请问能否用人工回填土夯实压实系数0.94处理?...查看详情
紧急求助:大直径人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决? 一大学试验楼采用大直径人工挖孔桩,从室外地面往下各层地质情况如下:1回填土厚度约1米;2粉土厚度约2.7米;3细砂厚度约1米;4中砂厚度约2.0米;5卵石层.该工程采用大直径人工挖孔端承桩,选择5卵石层为桩端持力层,地勘报告提供地面以下13米尚未见地下水,但在施工过程中发现距地面约5.7米出现了地下水,距地面约5.7米的位置是细砂中砂层,细砂...查看详情
我们的质检站要求人工挖孔桩灌注桩的桩头也要打掉500mm,我觉得人工挖孔桩灌注的桩是分层振捣着浇上来的,不是泥浆护壁灌注桩,为什么要截桩呢,有那位高人给我说说依据吗?...查看详情
有谁知道吗?...查看详情
人工挖孔桩,桩径1200,桩长24000,桩心距1200。桩结构截面分两部分,下部分为标准圆桩,上部分剖掉400结构形成一个承台,以承受结构逆筑时的荷载,将结构剖掉的部分使用木模板隔离。施工难度较大,请求各位高手指点一二。 1639635...查看详情
大直径人工挖孔桩,桩体质量检验如果取钻芯取样,规范规定应钻至桩尖以下多少毫米?300/500/800/1000?...查看详情
在山坡地采用人工挖孔桩是近年来常使用的一种桩基处理方法,具有机具简单、无噪声、无振动、对周围建筑物无影响、施工速度快、排土少、造价较低、土层明确、沉渣干净、能直接判断持力层地质状况等特点,较广泛应用于山区工业与民用建筑,永泰县近年来有几十个工程采用人工挖孔桩基础。但当地层是粉土、粉质粘土或细砂组成,且水位高、水量较大或地层中有气、电危害时,人工成孔的施工难度就大。人工挖孔桩的施工方法有多种形式,教...查看详情
援引《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2002中8.5.1中第8条: “对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋... ...” 那么桩和桩的直接连接可以不设置承台或桩帽,那么设置承台配筋时可不可以采用纵向的双向开口箍,而水平向设置闭合箍筋?再者,当有地下室时,桩帽面与地下室底板面处于同一...查看详情
人工挖孔桩,桩径700,桩长3米,桩底持力层为卵石层,埋深4.2米~4.9米,桩周土为粉土夹砂,层厚为2.5米~3.8米,该基础能否按桩基础计算承载力。...查看详情
因我前面发过关于人工挖孔桩的问题,现在,人工挖孔桩工作已经结束,但经静压,人工挖孔桩的承载力只能达到设计要求的一半,但工程已经进入上部结构的施工阶段,这时为解决人工挖孔桩的承载力问题,提出采用加大桩承台,采用锚杆静压桩进行加固处理,但加固时间确定为上部结构施工到三层后再静压锚杆。但我没遇到过这样的施工,作为对工期和投资方面的考虑,我觉得此方法可行,但具体的施工工艺不是很清楚,在网上查,也没什么好的...查看详情
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少? 我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了, 我查了结构构造技术措施 也没细讲啊...查看详情
最近我接触到人工挖孔桩,因为地质条件,施工队伍施工能力,监理单位的责任意识都不好,所以我感觉工作很难开展,这样的情况下,怎样做好质量控制?请各位聊聊。...查看详情
最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1...查看详情
地基基础规范中无尺寸效应的规定,但在<<全国民用建筑工程设计技术错施--结构>>这本书中第68 面有尺寸效应的规定,不知大家在做人工挖孔桩时是否考虑....查看详情
人工挖孔桩工程监理细则...查看详情