本专题为土木在线植筋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与植筋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
植筋拉拔力=钢筋形号的面积×钢筋的屈服强度×系数0.9,按此计算是否正确,难道不考虑混凝土强度的影响吗?...查看详情
碰到个后做的雨篷,需要植筋,因而迁出一大堆问题,在此请教,先谢谢各位了! 1、阳台和一般悬挑梁(悬挑不大的情况下)的锚固长度按照la还是lae?(也可以理解成悬挑梁要按抗震设计吗?G101-1里面关于悬挑梁用的是la,但我又听人说悬挑梁要做抗震设计。) 2、在植筋时,按照加固规范(GB50367-2006)的“12.2 锚固计算”算出来的“ls-基本锚固深度”为什么会比la要小呢?照理说不是应该至...查看详情
向大家请教植筋计算时,结合面抗剪是怎么考虑的?是按后锚固规范里的V>0.5fy*As来计算的 么?...查看详情
目前在施工地铁车站的二次结构(排热风道),由于设计变更,原来在中楼板向下预留的一排的钢筋不能使用,量比较大,有300来根,便采用植筋。 向上植筋施工,打孔、挤入植筋胶困难,工人打孔深度不够,植筋胶先抹到钢筋上,再插入孔中。当时我十分担心质量,但又抱着侥幸的心理(经验不足啊)。今天拉拔试验,三根,没有一根合格的,监理也不再看其他的了。求高人,处理措施啊!!能否凿出主筋再焊接呢?...查看详情
问题一:混凝土结构加固设计规范GB50367-2006第12章植筋技术12.2.6条“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定”。我要在室内地下二做一个2米高的钢筋混凝土墙支撑上部的一小块板,想在板上植筋,在不考虑地震作用时候,这个墙只受压力,这个情况下我植筋还用靠计算确定吗?还是只要构造植筋就行了。植筋是不是只用来承受拉力和剪力? 问题二:构造规定12.3.1条: 1.受拉钢筋锚固:max(0....查看详情