本专题为土木在线植筋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与植筋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
由于一些原因,我们房子都差不多结束了 ,还剩下1/4栋,现在可以施工了,变更后增加一些梁,但是前面的已浇筑完毕,后面的梁必须植筋。关于植筋我找了很多资料,我们用的钢筋均为三级钢16的,混凝土为C25。有一根为框梁,长度大约为3000左右,其余的都是次梁,我们梁都是200×400的。深度是否为15D?请大家指导下,不胜感激!!...查看详情
我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格, 但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N 与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大 这个是怎么回事啊?? 是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了? 谢谢 以下是我复制别人算的设计值: 植筋拉拔试验设计值 HPB23...查看详情