本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路...查看详情
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 1)总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所;10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(...查看详情
变压器中性点接地方式多样,如直接和间隙接地,用于处理接地故障。在电力系统中,接地故障时,中性点接地变压器需装零序电流保护,含两段时限,短时限断母联或分段断路器,缩小故障范围;长时限则断变压器各侧断路器。中性点接地变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压可能威胁中性点不接地变压器绝缘,因此需装零序电压或间隙零序电流保护。大型变压器是电力系统核心设备,成本高,故110千伏以上电网多采用分级绝缘变压器...查看详情