    杆上配电变压器安装规范图解 配电变压器 1. 新装变压器应选用S11型及以上节能、环保型变压器。 2. 宜采用配变U型抱箍与压板将配电变压器固定在台架铁横担上,,并加装防盗螺帽。 3. 配电变压器高低压接线柱应安装绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应。 配变台架 1. 配变台架宜采用 15 米杆架设。 2. 配变台架根开为2.5米。 3....查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:132 时间:2024-08-15
  • 风力发电技术图片1

    风电场变压器励磁涌流轻则造成变压器噪音增大、损耗增加,降低变压器的工作效率,重则诱发操作过电压,损坏电气设备,造成系统停电。特别是风电场当多台变压器并联运行时,引起的和应励磁涌流造成保护误动作。导致单个变压器及其临近正常运行的变压器误跳闸,甚至造成大面积停电。 为了减少励磁涌流对变压器的影响,要根据风电场的具体运行情况,从变压器一次侧串联电阻法、选相合闸法、二次谐波制动法、并联电容器法、串联电抗器...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:25 时间:2024-08-14
  • 防雷减灾图片1

    一、变压器遇到雷击哪里容易坏? 1.绕组绝缘:变压器的绕组是雷击最容易损坏的部位。雷电引起的过电压会使绕组间的绝缘材料承受巨大压力,导致绝缘击穿。特别是当雷电波侵入变压器,瞬间的高电压可能超过绕组的耐压强度,引发局部或全面的绝缘破坏。 2.套管和引线:变压器的套管和引线连接高压和低压电路,这些部件暴露在外,容易成为雷电袭击的直接通道。雷击产生的强大电流通过套管和引线时,可能造成其绝缘损坏...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:71 时间:2024-08-12
  • 风力发电技术图片1

    随着风力发电的快速发展,越来越大容量的风电场并网运行,引起风电场的故障概率越来越多。比如变压器在空载投入或外部故障切除后电压恢复过程中产生的强干扰现象,即励磁涌流现象对风电场变压器继电保护产生的影响造成其保护拒动或者误动情况。下面将详细分析励磁涌流对风电场变压器及其继电保护造成哪些影响? 一、励磁涌流造成差动保护异常及继电保护误动作 在变压器差动保护中,励磁涌流可能导致差动电流计算值异常,使得保护...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:16 时间:2024-08-12
  • 变压器图片1

    电力变压器为什么要预充磁?其实,变压器的预充磁过程是电力系统投入运行前的一项重要准备工作,主要用于大容量变压器的启动。预充磁的目的是通过预先激发一个磁场,来减轻变压器合闸时可能产生的励磁涌流及其对电网的冲击。下面,一起来了解变压器与充磁的几大好处? 一、减小变压器励磁涌流 当变压器初次通电或长时间未使用后再次通电时,由于铁芯的磁化特性,会在短时间内产生很大的励磁涌流。这是因为铁芯需要从无磁状态转变...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:81 时间:2024-08-05
  • 变压器图片1

    三相变压器的不对称涌流通常发生在变压器空载或负载切换时,主要由三相负载不均衡、单相负载过重或单相短路故障等情况引起的。由于变压器铁芯的非线性特性,会产生不同于正常工作状态的电流变化,这些变化不仅会导致电力系统的不稳定,还可能对变压器本身造成损害。下面,一起来详细分析,三相变压器为什么会出现不对称涌流情况? 一、基于电磁特性 三相变压器在空载合闸时产生的涌流主要是由磁通的瞬时变化引起的,这在变压器的...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:25 时间:2024-08-02
  • 输变电工程图片1

    单相变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,主要用于调整电压适应不同的电力需求,保证电能的有效传输。然而,在实际操作中,变压器可能会产生励磁涌流现象,严重时影响自身甚至电力系统的稳定性。 总结起来,单相变压器励磁涌流主要受以下4个方面影响: 一、铁芯引起磁路饱和 单相变压器的铁芯是用来增强磁通量,提高变压器的效率。铁芯由高磁导率材料制成,在正常操作条件下,可以有效地传导磁通量。一旦,当铁芯达到其磁...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:17 时间:2024-07-31
  • 我单位一台35KV8000KVA的油变,5、6年没有使用,现在变压器测试正常,可化验变压器油的时候说不合格,耐压只能到20KV,说受潮了,要返厂维修,为什么会受潮啊?必须返厂吗?...查看详情

    用户:hanzhg54 浏览量:33 时间:2024-07-30
  • 变压器图片1

    如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?建议采取以下四种解决措施: 一、内部结构优化 选择合适的铁芯等材料改进变压器内部结构,降低剩磁量,降低励磁涌流的产生概率。 二、加装保护装置 选择合适的断路器、电流互感器、避雷器等保护装置,可以有效减少励磁涌流的幅值,避免断口电弧重燃。 三、电容器并联变压器 将电容器并联到变压器低压侧,通过阻止绕组内磁通接近饱和值来抑制励磁涌流。 四、使用差动保护 采用带有速饱...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:52 时间:2024-07-29
  • 变压器图片1

    前文中讲到了三相变压器励磁涌流有励磁电流数值大、谐波含量高、波形间断角等几大特点。基于三相变压器励磁涌流的这些特点,可能给电力设备及系统带来哪些影响,具体如下: 一、电气设备受损 励磁涌流过大会导致变压器及其他电气设备因电动力过大而受损。 二、引发继电保护器的误动 励磁涌流可能导致继电保护器误判为内部故障,使变压器的投运失败。 三、操作过电压 励磁涌流会诱发操作过电压,损坏电气设备。 四、电...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:18 时间:2024-07-26
  • 4.1 变压器、箱式变电所安装 4.1.1变压器固定 1 设置在民用建筑内的变配电所,变压器应选用干式或气体绝缘变压器。目前,上海市的民用建筑中普遍采用D,yn11接线组别的干式变压器。油浸式变压器可安装在独立变配电所。 2 无防护外罩的干式变压器,宜安装在单独的变压器室内。有防护外罩(防护能力不应低于IP2X,且在其高压或低压及其他用途的绝缘板上开孔时不应降低防护等级)的干式变...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:30 时间:2024-07-25
  • 变压器图片1

    三相变压器广泛用于工业和商业电力系统中,主要是用来提升或降低电压水平的电力设备。三相变压器由铁芯和线圈组成,利用电磁感应原理来改变交流电压,通常以星形或三角形方式连接,来适应不同的输入输出电压需求。当电压过零合闸时,三相变压器铁芯中磁通饱和,导致空载电流迅速增大,形成励磁涌流,危害极大。下面将深入探讨三相变压器为什么会产生励磁涌流? 总结起来,三相变压器产生励磁涌流有以下4点原因: 一、变压...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:52 时间:2024-07-24
  • 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在功能和应用上存在一定区别。 发电机中性点接地电阻柜主要用于限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,从而降低暂态过电压,保障发电机的安全运行。其电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性点接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其电阻值选择范围较宽。 此外,两者在结构设计和参数配置...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:19 时间:2024-07-18
  • 变压器图片1

    高阻抗变压器在限制系统短路电流方面担任着重要角色,而励磁涌流问题一直是高阻抗变压器应用中的一大挑战。因此,如何有效控制高阻抗变压器的励磁涌流,确保电力系统的安全、稳定运行十分重要。 如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流,总结起来有以下几种方法: 一、优化变压器结构 优化变压器铁芯的结构、加强变压器绕组的绝缘性能,设计高阻抗值、高磁阻等材料优化变压器结构,可以有效限制变压器合闸涌流。 二、变压器串联电...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:31 时间:2024-07-17
  • 变压器图片1

    高阻抗变压器用于长距离的电力传输,尤其是高压直流输电项目有很多好处,不仅可以改善电网的调节能力,还能降低传输损耗,从而提升整个电网的稳定性和安全性。下面,来了解高阻抗变压器具体有哪些好处? 一、有效限制短路电流 高阻抗变压器通过增加变压器的阻抗值来有效限制短路电流。 二、提高运行可靠性 若电网发生短路事故时,高阻抗变压器能够减小短路电磁力和电流热效应,提高电网的可靠性。 三、降低设备容量 由于短路...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:27 时间:2024-07-12
  • 变压器图片1

    常见的高阻抗变压器有降低设备容量、限制短路电流提高电力系统运行可靠性等等作用,功能十分强大。接着,一起来了解下具体有哪些地方可以使用高阻抗变压器? 一、高压直流传电系统 高压直流输电系统在长距离输电和跨区域电网互联中扮演着重要角色。而对于长距离的电力传输,尤其是高压直流输电项目,使用高阻抗变压器可以改善电网的调节能力,降低传输损耗。 二、城市二级变电站 城市中二级变电站使用高阻抗变压器可以限制因系...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:25 时间:2024-07-08
  • 新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路...查看详情

    用户:wx_72369751 浏览量:102 时间:2024-07-02
  • 供配电技术图片1

    来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 1)总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所;10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(...查看详情

    用户:wx_86645846 浏览量:173 时间:2024-06-27
  • 变压器图片1

    变压器中性点接地方式多样,如直接和间隙接地,用于处理接地故障。在电力系统中,接地故障时,中性点接地变压器需装零序电流保护,含两段时限,短时限断母联或分段断路器,缩小故障范围;长时限则断变压器各侧断路器。中性点接地变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压可能威胁中性点不接地变压器绝缘,因此需装零序电压或间隙零序电流保护。大型变压器是电力系统核心设备,成本高,故110千伏以上电网多采用分级绝缘变压器...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:70 时间:2024-06-20
  • 变压器图片1

    ...查看详情