  • 市政工程施工图片1

    照片为竖井脚手架,该脚手架采用双排落地式钢脚手搭设,高度为 35.0 米。立杆采用单立管,搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.80米,大小横杆的步距为1.20 米;内排架距离墙长度为0.80米;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根;脚手架沿墙周长为 69 米;采用的钢管类型为 Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;连墙件利用模板对拉螺栓,竖向间距 3.60 米,...查看详情

    用户:c40f100w8 浏览量:1001 时间:2007-08-14
  • 详细方案,直接下载附件即可,方案截取部分如下: 立杆稳定性验算 (1)荷载计算 扣件式钢管脚手架构件自重: 公式:gk1={×qg+(n2+2)×0.013}/h×Hs 计算式:gk1={×0.0326+(1+2)×0.013}/1.8×20≈1.92kN 脚手板自重计算公式:gk2=qj×La×(Lb+ b)×n3/2 计算式:gk2=0.35×1.5×(0.8+0.1)×11/2≈2.599k...查看详情

    用户:hzjyd 浏览量:8654 时间:2007-08-13
  • 落地架采用双排扣件式钢管脚手架,外架沿建筑外边全长搭设。 1、立杆:纵向间距不大于1.8米;横向间距1.0米,里排离墙0.4—0.5米。相邻立杆接头要错开,对接用一字扣连接。 2、大横杆:间距1.8米,架子外侧两步架之间搭设栏杆,钢管接头要错开,用一字扣连接。大横杆与立杆用十字扣连接。每一面架内的纵向水平高低,相关不应大于一皮砖厚。 3、小横杆:间距1.8米。两头搁于大横杆上,至少...查看详情

    用户:zhouxiam 浏览量:1210 时间:2007-08-12
  • 我是搞加固的小技术员~ 现在做一个厂房的梁加固(碳纤维),现在要求出具方案,我出了一份脚手架的方案,但被退回,说不满足脚手架规范。 我是在框架梁下搭设双排架,因为没有什么材料和大型工具,加之现场设备已经安装,所以立杆间距跨距就选择的比较大,大概2.8米。 所以很疑惑,象我这样的情况,应该算什么形式脚手架?立杆间距跨距各该是多少呢?斜撑,剪刀撑?有没有什么规范可查阅呢? 采用钢管脚手架,高度6米 大...查看详情

    用户:datou_1234 浏览量:1243 时间:2007-08-12
  • 本文章属于转载,内容分析的透彻,可供大家学习、参考~觉的好别忘了顶哦~ 一般住宅楼工程均为七层以下,其总设计高度一般不超过 24m ,故单排脚手架在住宅楼工程中应用较为普遍。但通过对扣件式钢管脚手架规范学习及对施工现场脚手架实际情况的分析来看,其单排脚手架难以达到规范搭设要求,并存在一定弊端。 扣件式钢管脚手架安全技术规范中对单排脚手架的搭设列出若干条规定,从而规范了单排脚手架的搭设。在规范 ...查看详情

    用户:m.x.r. 浏览量:3182 时间:2007-07-12
  • 如需要搭设各种脚手架及各种大棚请联系我 电话0515-4543194...查看详情

    用户:p4543194 浏览量:1627 时间:2007-07-12
  • 如需要搭设各种竹木脚手架及各种大棚请联系我 电话0515-4543194...查看详情

    用户:p4543194 浏览量:1499 时间:2007-07-12
  • 请问各位好心人,哪里有关于脚手架的计算软件下载啊!最好是免费而且能用的 !...查看详情

    用户:pwbing267 浏览量:1121 时间:2007-07-08
  • 03年6月出版,05年3月第十次印刷的<<建筑施工技术>>和05年8月第二版第八次印刷的<<安全员必读>>中关于脚手架的技术参数有差异,两书均为建筑工业出版社出版,如<<安全员必读>>中的竹脚手架的高度比<<建筑施工技术>>要低 是否应以新书中的参数为准?...查看详情

    用户:wanzhi28 浏览量:1002 时间:2007-06-30
  • 坝顶溢流,溢流面宽40m,悬挑4m,悬空高度42m,施工组织设计中脚手架采用悬挑架施工,怎样计算其脚手架工程量,怎样套用定额,求求各位大哥大姐帮忙告诉一下,感谢了。...查看详情

    用户:lpqfqy 浏览量:1259 时间:2007-06-26
  • 某工程悬挑脚手架、悬挑卸料平台施工方案...查看详情

    用户:22lzl 浏览量:4912 时间:2007-06-21
  • 珠江黄埔大桥脚手架坍塌 2死2伤(组图) 各位施工现浇梁的哥们对支架的检查一定不能马虎啊!...查看详情

    用户:boyaziqi2001 浏览量:1325 时间:2007-06-14
  • 毕业设计中遇到要搭设满堂脚手架,在施工组织设计中不知道怎么计算满堂脚手架的工程量! 有那个高手指点下!十分感谢!...查看详情

    用户:dgj_xy 浏览量:3845 时间:2007-06-13
  • 1、建筑物高度超过多少时采用双排双立管?双排双立管的搭设高度是多少? 2、建筑物的高度到多少时要开始搭设脚手架? 在什么资料上可以找到?谢谢...查看详情

    用户:bcabca 浏览量:1176 时间:2007-06-12
  • 一6层楼 建筑面积3040.5平方米 檐口标高为19.35米 如何计算脚手架和垂直运输工程量...查看详情

    用户:my63423656 浏览量:1976 时间:2007-06-11
  • 21M高满堂脚手架搭拆方案是否要专家论证? 21M高.、跨度110M的铝合金穹顶安装满堂脚手架搭拆方案是否要经过专家论证?脚手架面层施工荷载为130KG/M2,如有,则该文件是几??浙江的也可以。急 !...查看详情

    用户:w1h2y3y4 浏览量:12645 时间:2007-05-24
  • 檐口高8m的旧单层厂房进行屋面防水维修,要重作檐口抹灰层,脚手架套定额是不是该套悬挂脚手架,面积该如何计算? 我套的是04年河北省房屋修缮工程预算定额,项目编号12-15悬挂脚手架,面积为檐口长度乘以檐口抹灰宽度,因为只重作檐口抹灰,搭单排外脚手架感觉有些浪费,这样对吗? 悬挂脚手架和外墙脚手架乘以0.3的费用差不多,但是面积怎么计算合理我不明白,按外墙脚手架当然是墙面水平投影面积,按悬挂脚手架可...查看详情

    用户:xiaofei269 浏览量:3135 时间:2007-05-23
  • 请问 用sap2000怎么模拟碗扣式的脚手架节点?...查看详情

    用户:lxj19840424 浏览量:2480 时间:2007-05-23
  • 急求各位前辈爬模与整体爬升脚手架结合施工工法,最好有结点大样及爬升大样...查看详情

    用户:ntzhfyyfyy 浏览量:2303 时间:2007-05-22
  • 扣件式钢管脚手架设计实例解析...查看详情

    用户:那年青春 浏览量:4356 时间:2007-05-09