距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
同上,我知道冷却塔供水管加装阀门可以控制运行台数,但不知道回水管是否要装阀门,有什么作用没?...查看详情
那位仁兄能提供点2000平米 2500平米的冷却塔的图纸参考下,不甚感激 我这有其他面积的塔图,咱们可交流下哦1...查看详情
冷却塔方形与圆形区别? 横流与逆流区别?...查看详情
我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊...查看详情
约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔.冷却塔的标准进出水温为37/32℃. 但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问: 1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求? 2.如果按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从...查看详情
夏天空调冷却水系统中的开式冷却塔由于与大气直接接触,蒸发量大,且经风机一吹,水雾飞溅,用水量极大,如何节水,请大家指教。...查看详情
我遇到一个案子,某厂冷却塔自带法兰为机制铸铁材料,在冷却水管道与塔体连接时发现法兰与塔体短管间出现裂纹。厂家说是施工单位施工方法错误,使管道的力量压在了法兰上,致使出现裂纹。施工单位说法兰材质不对,不应该是铸铁件,如果是铸钢就不会出现裂纹。到底冷却塔的法兰及自带短管应该是什么材质,请各位指教。...查看详情
各位专家,能够提供经济实惠的方法吗?...查看详情
约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔应该已经足够.冷却塔的标准进出水温为37/32℃,但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问: 1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求? 2.但按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3....查看详情
我们投标,某国外公司,在国内投资火力发电厂,需要冷却的循环水量为5.4万吨/小时。我问了很多厂家都不生产,谁有,我需要资料。...查看详情
如题,请教各位,在北方冬季,如果需要间断性使用冷却塔应该如何解决停机是水管上冻的问题,单独的做保温可以吗?...查看详情
此图为一8000T/h循环水的图纸包括冷却塔、泵、旁滤、加氯、加药...查看详情
瑶琳仙境: 1693277...查看详情
同上...查看详情
和冷却塔配套的砂滤器的选择标准是什么?...查看详情
无风机冷却塔标榜 1 噪音低 2 热力性能好 希望各位能给予解答...查看详情
生产厂家是南通信和冷却设备有限公司。 工程师推荐的,但以前没听说过这个厂,而且报的价格不便宜。 不知道质量怎么样。这里有用过的么。HELP~~~~...查看详情
我是广州览讯康明冷却塔市场部万工,今上传几张我公司典型照片让大家欣赏评论,有兴趣可直接联系本人:13825189638 1690619...查看详情
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?...查看详情
冷却塔上的风机授冷水机组上的控制柜控制吗?...查看详情