路灯更新时间:2024-11-28 09:20:41

本专题为土木在线路灯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与路灯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 250w钠泡的路灯要带多大的熔丝保护,先前装的是5A的会烧掉,路灯是在非洲用非洲的电压240V,是不是电压高了会烧了.换大的熔丝会烧光源和整流器吗?望高手解答.谢谢!...查看详情

    用户:hujun920 浏览量:1877 时间:2008-09-05
  • 近日在设计一条道路的照明电气部分,选用4*25+1*16的电缆,同事问为什么不用3*25+2*16,请各位大师参与解答。谢谢!...查看详情

    用户:ccylly 浏览量:2284 时间:2008-09-03
  • 如题,高压钠灯的利用系数大家都取多少呢?荧光等的呢?谁有相关的资料谢谢发上来大家分享一下~!...查看详情

    用户:binglangmengmeng 浏览量:10066 时间:2008-08-25
  • 我们路灯箱变的无功功率补偿大概按箱变容量的百分之多少来算(如160KVA的箱变),有人说是按容量的20%-30%,请问这是根据什么得出来的?谢谢大家~!...查看详情

    用户:binglangmengmeng 浏览量:7181 时间:2008-08-19
  • 请问高手 18W节能灯泡94个 小区路灯47个 用多大电缆 本帖最后由 lk25419887 于 2008-8-17 18:00 编辑 ]...查看详情

    用户:lk25419887 浏览量:2022 时间:2008-08-17
  • 最近在河南许昌的一条景观路上见到整条路上的路灯全都用太阳能光伏电池组配以风力发电机进行供电。谁有这方面的案例?整个路灯的配制是这样的:最上面是风力发电机,它是由尾标控制随着风向自行调整方向,中间是两块太阳能光伏电池组,最下面是路灯的发光源。 现在我有三个问题向各位高手讨教: 1.风力发电机和光伏电池发出的电是存储于蓄电池中晚上向光源放电还是直接回馈到电网到晚上由电网进行供电? 2.一般来说风力发电...查看详情

    用户:爱芳的日子 浏览量:2286 时间:2008-08-08
  • 我们老总给5我提了个问题,把路灯改成LED的,算算成本,1公里长的路,15米一个,让我比较下用10KV变压供电的成本,LED灯具要和普通路灯光效差不多的来计算,晕呼呼的~~大家帮忙啊,这个怎么算啊?感觉两个东西差别也太大了,怎么比较?...查看详情

    用户:yd_wolf 浏览量:3816 时间:2008-08-01
  • 做一市政路灯,有路灯,庭院灯,路灯最高回路有28盏灯,每盏800W,大概共20KW,选用5*35电缆,庭院灯最高回路40盏灯,每盏120W,共大概5KW,选用5*16电缆,共4个路灯回路,4个庭院灯回路,选用多大变压器10KV/0.4KV ?KVA,熔短,开关4p80A,4P32A, 我新手,大家帮忙看看,最好有详细计算过程,我顺变学习一下!...查看详情

    用户:rushiwu 浏览量:1463 时间:2008-07-14
  • 系统简介 本系统采用了TCP/IP网络技术和电力线载波技术相结合来实现路灯单灯的联网通讯,提供对路灯灵活智能的开关和调光,结合先进的电感镇流器调光技术,可实现线路上任一线路,任一个路灯的定时开关,定时亮度调节,定时控制的方案可由用户任意编程,最终实现路灯照明系统的智能控制和高效节能。每个单灯实现各项电力参数的检测,故障能自动及时上报,大大方便了路灯系统的管理,节约了维护成本。 http://ima...查看详情

    用户:nbaupul 浏览量:1714 时间:2008-07-11
  • 楼道路灯一般都用双联开关:在一楼有控制一楼和二楼路灯的俩开关,在二楼有控制二楼和三楼路灯的俩开关……。 我很传统的接法:各层楼的两个开关互相独立,接入两个开关共需6根线(最少的时候要5根线)。 发现的新接法:把各层楼的两个开关用短线相连,接入两个开关只需4根线,实现了同样的功能,请教各位咋接的?...查看详情

    用户:suhuanyuan 浏览量:5116 时间:2008-06-03
  • 采用TT系统时路灯怎么接地,每个灯杆做接地极?那样复杂施工费时,沿路灯通长埋地敷设镀锌扁钢可以吗?大家怎么做的?...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:2598 时间:2008-05-28
  • 希望得到些不同路灯高度的图纸,包括基础图,最好还有配电和智能控制图,谢谢了!...查看详情

    用户:lizijunxiaolijie 浏览量:2121 时间:2008-05-26
  • 我公司是一路灯生产厂家,一些业主要求我们把路灯照明工程和景观灯照明工程一并帮他们设计,我没学过。不知道怎么入门,请问我应该学习那些东西,望专家指点。不胜感激!...查看详情

    用户:eeisale 浏览量:1574 时间:2008-05-23
  • 两层楼共一个灯,设计一个成本最低的线路,一楼二楼都可以开关灯 说是用那种最简单的按钮就可以做出来,我是菜鸟,想不出来...查看详情

    用户:qiaodan89 浏览量:1396 时间:2008-05-17
  • "我们采用TN-S系统,照明出线回路每隔100米PE线重复接地一次.出线回路断路器不能采用漏电开关" 上边是引用其他人的发言. 我想请教的是 "PE线重复接地"究竟是怎么回事情? 建筑电气中的重复接地意味着N线和PE线在配电箱内通过导线连接后引出至接地体,路灯上的"PE线重复接地"是同建筑电气中同样的N线和PE线通过导线连接后引出至接地体吗?还是单独的PE线上引出接地体而不和N线有任何联系? 请朋...查看详情

    用户:si_xt 浏览量:5543 时间:2008-05-16
  • 一条道路照明设计,业主要安路灯节电器,不太知道,这个系统图怎么画?谁能帮忙?首先感谢!...查看详情

    用户:小电容美眉 浏览量:2275 时间:2008-05-16
  • 请教下大家,路灯常用的接地方式是哪种?路灯控制开关是否需要带漏电保护? 假设我使用VV-4X16,PE采用12的镀锌圆钢,回路开关采用50A(不带漏电),总箱开关为信号灯报警漏电装置(只报警不动作),这样是否正确?...查看详情

    用户:thuko 浏览量:4318 时间:2008-05-10
  • 各位同行 都来讨论一下市政路灯照明的管理与设计思路。...查看详情

    用户:sxgyj 浏览量:2332 时间:2008-04-30
  • 高手朋友们谁能告诉我,快速路、主干路、次干路、环路辅路的宽度及路灯杆的高度和规格吗?我急啊!...查看详情

    用户:yinghua1104 浏览量:2466 时间:2008-04-25
  • 最近在设计路灯,是厂区的路灯, 1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地? 2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置? 3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法 4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开? 由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家...查看详情

    用户:波波1983 浏览量:3158 时间:2008-04-06