最近一场雨厂里的一条路的路灯因短路跳闸,因路面太长且线在花砖地下,因此查找有点困难,用万用表测量感觉效果不是那么理想,带着负载测量是无法测的,顺带问问行家,那高压钠灯好的是不通的,如果灯坏了是否应该通呢?...查看详情
现有一道路需要布置灯具,速求各位大哥帮帮忙,时间实在紧迫,图纸虽然粗糙,但相信高人能理解,谢谢了!(在线等啊!)...查看详情
医院路灯,施工时工人把20盏36V的白织灯串接了,换了好几个变压器及增容了,但灯依旧是前几盏微亮,后面的就不亮了,请问有什么好的解决方案?(线是在每个柱子里暗敷的,不好改成并联)...查看详情
如题 现场想从路灯回路接出电源做临时用电,我考虑不应该让路灯白天亮起就想摘掉零线,但前辈说摘掉零线 让灯泡火线带点零线断开 虽然可行 但会严重减小灯泡寿命,不解,望解惑 另外 路灯电缆3*35+1*16的 路灯单个250W 所接临时水泵 4KW 电缆回路开关50A 容量都没问题,现在现场抽水完成一切回复正常。...查看详情
路长1800米,设计双侧对称布灯间距按40米布置.单灯功率为250(快车道)+110(人行道).单侧为46盏. 设计方案1.本着省钱办事的原则铺设一条电览,单相供电,因快车道与人行道分时控制.故每条电览需两个回路.共 八个回路. 设计方案2.三相供电. 快车道与人行道合并按ABC依次接入同相. 故需四个回路. 按方案1配电:选择三相变压器的容量:S=S/70%=P/70%/功率因数=(2...查看详情
路长1800米,设计双侧对称布灯间距按40米布置.单灯功率为250(快车道)+110(人行道).单侧为46盏. 设计方案1.本着省钱办事的原则铺设一条电览,单相供电,因快车道与人行道分时控制.故每条电览需两个回路.共 八个回路. 设计方案2.三相供电. 快车道与人行道合并按ABC依次接入同相. 故需四个回路. 按方案1配电:选择三相变压器的容量:S=S/70%=P/70%/功率因数=(2...查看详情
漏电断路在路灯低压配电系统中的应用 以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。 接地保护或接零保护的可靠性均较差 路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自...查看详情
最近有个路灯工程,做完了,工程分成两个部分:主干道 路灯 和 人行道 庭院灯 在单独两部分送电时都很好,但是在晚上两部分都开的话,庭院灯会跳闸(闸带漏电保护和过载保护)。市电引入是 3相四线的,而且路灯和庭院灯的电是并联来自市电的。 经测量,庭院灯的3相略不平衡,分别是36A、38A、16A 这个问题实在搞不懂, 哪位大侠可以指教。...查看详情