  • 安全提示 “一分隔” 位于同一建筑内的不同民宿房间应采用不燃性实体墙进行分隔,并独立进行疏散。 “两不” 1.不得采用金属夹芯板材作为建筑材料。 2.休闲娱乐区、具有娱乐功能的餐饮区总建筑面积不应大于500㎡。 “三应当” 1.应当确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。 2.业主或负责人或是相关安全负责人应...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:30 时间:2024-12-12
  • 1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰、无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:44 时间:2024-12-12
  • 来源:公众号中科仙络 数据中心存放着大量电气设备,电线电缆分布复杂,一旦发生火灾,后果不堪设想。 数据中心消防系统主要包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消火栓系统、消防稳压系统、消防增压系统、防排烟系统、应急疏散设施和灭火器等。 作为初步灭火设施,消防系统要做好定期的检查和保养,确保能够第一时间监测到温度、烟雾异常,及时报警,控制住早期火势。 ...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:46 时间:2024-12-11
  • 类似住宅建筑的公寓式酒店,宿舍及养老院等带卫生间的单间客房,卫生间排风管道加防火阀是否合理,请各位大师指点迷津!!!...查看详情

    用户:huju150203 浏览量:26 时间:2024-12-11
  • 来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。 此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:107 时间:2024-12-10
  • 耐火等级为一、二级建筑的中庭、采光天井等开口部位与相邻建筑外窗之间的间距应满足什么要求?当开口部位与建筑上部外窗满足间距要求时,上部外窗是否仍可采用普通玻璃窗?...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:31 时间:2024-12-09
  • 建筑管道工程的一般施工程序为: “施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收”。 其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有5大试验要做: ①承压管道和设备系统压力试验、②非承压管道和设备系统灌水试验、③排水干管通球试验、④排水干管通水试验、⑤消火栓系统试射试验。 ① 压力试验(承...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:58 时间:2024-12-05
  • 我们消防水池水泵吸水管套管预埋,位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了...查看详情

    用户:wx_1689982804583 浏览量:56 时间:2024-11-29
  • #1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:78 时间:2024-11-29
  • 关于进一步规范消防设施操作员职业技能鉴定技能考核的公告 为进一步规范消防设施操作员职业技能鉴定工作,依据人力资源和社会保障部《国家职业标准编制技术规程》要求,自2024年11月19日零时起,新报名考生技能考核一律采用现场实际操作方式进行。具体安排及注意事项以各鉴定站公告为准。 各地考生可参照官网发布的相关参考资料,及时调整、积极备考。同时欢迎广大考生多提宝贵意见,在官网留言或拨打电话025-...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:56 时间:2024-11-22
  • 来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合 《 ...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:61 时间:2024-11-21
  • 来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 关于消防应急灯具电压等级的选择,几本规范的规定不太一致,根根总结罗列如下: 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.3 A型消防应急灯具A type fire emergency luminaire 主电源和蓄电池电源额定工作电压均 不大于DC36V 的消防应急灯具。 3....查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:77 时间:2024-11-19
  • 为什么要往外移动540?详见图片...查看详情

    用户:小杨要加油转正 浏览量:48 时间:2024-11-09
  • 8 给水排水 8.1 消防用水量 8.1.1 单座建筑的总建筑面积大于 500000m 2 时,建筑物的室外消火栓设计流量应按《水消规》表 3.3.2 中规定的最大值增加一倍。当建筑物仅设一套消防给水系统,消防水池贮存的室外消防贮水量应增加一倍;当建筑物划分为各自不大于 500000m 2 的几部分分别设置消防给水系统时,...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:87 时间:2024-11-01
  • 消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗...查看详情

    用户:wx_1730358866018 浏览量:26 时间:2024-10-31
  • 一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005),消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看消防软管卷长什么模样~ 二、什么是轻便消防水龙 根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016),轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:86 时间:2024-10-31
  • 冬季水箱易结冻,有哪些 加热与循环措施可以采取呢? 1、安装加热设备: 在水箱内部或外部安装电加热器、热泵等加热设备,对水箱内的水进行加热,保持水温在冰点以上。加热设备的功率和数量应根据水箱的容量和当地冬季气温来确定,确保加热效果。 2、促进水流循环: 在水箱内部设置循环泵,促进水流循环,防止水静止而结冰。在寒冷天气下,可以定期开启循环泵确保水箱内的水保持流动状态。...查看详情

    用户:江苏永强 浏览量:63 时间:2024-10-31
  • 冬季水箱易结冻,有哪些保温措施可以采取呢? 1、加装保温层: 在水箱外部增加保温层,如使用保温棉、聚氨酯等高效保温材料,以减少热量散失,提高水箱的保温性能。保温层的选择应根据当地冬季最低气温来确定,确保保温效果。 2、使用抗冻液: 可以往水箱内添加抗冻液,使水的结冰点降低,从而减少冻结的风险。一般来说,抗冻液的配比应按照抗冻液的说明进行,避免添加过多或者过少导致不良影响。常用的抗冻液主要有甲醇...查看详情

    用户:江苏永强 浏览量:109 时间:2024-10-31
  • 一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水...查看详情

    用户:江苏永强 浏览量:37 时间:2024-10-25
  • 一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要...查看详情