距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线热泵空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热泵空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
柯伊梅尔介绍,水环热泵空调的使用能实现温度的实时控制,实现温度自我控制。新风系统能实现室内环境的新风换气,将水环热泵空调系统与新风系统相结合,能很好地实现室内环境的温度控制以及保持空气的新鲜洁净。对于设置有独立新风系统的水环热泵空调系统,目前新风机组的控制主要采用直接数字控制系统(DDC系统)。(武汉柯伊梅尔) 新风机组的直接数字控制系统 影响室内空气品质的因素很多,但是新风系统是其中最重要的。提...查看详情
图纸简介: 地源热泵中央空调全套设计图,该项目为国家示范项目。 本设计包括:办公室、值班室、物业管理、社区用房等冷暖空调系统设计; 空调系统的冷热源设计;住宅系统的热水系统…… 图纸包含地埋管平面图、系统图、机房相关设计、末端相关设计、外网相关设计,非常全面的设计。 投稿网友: daishunbina 上传时间: 2014-09-16...查看详情
图纸简介: 1.本工程的夏季冷源设置在地下层的制冷机房内,设有四台摸块式冷水机组,单台制冷量为276kW。冷冻水进/出水温度为12/7 C,冷却水进/出水温度为32/37℃。机房内设置有三台冷冻水循环泵(两工一备),泵与冷机一对二设置,压入式连接。还设有三台冷却水循环泵。2.机房内设一台智能换热机组,换热量为1200kW. 图纸包含:设计说明、半地下层空调通风系统平面图,机房水系统图 、三...查看详情
图纸简介: 结合建筑的功能使用情况,空调系统采用1台水源热泵机组作为冷(热)源,制冷量为346KW,制热量为400KW。 1。水管材料空调水管小于等于DN100采用焊接钢管(焊接)。大于DN100采用无缝钢管(焊接)。凝结水管采用PPR管。 图纸包含:设计说明、一层空调平面图、二、三层空调平面图、机房系统原理图、空调系统图等。 投稿网友: wuyou_7312903 ...查看详情
武汉柯伊梅尔温馨提示,现如今,购买空调时,不论是何种品牌的空调,消费者在选购时一个重要的指标就是省电。对于水环热泵空调系统,其运行是否能达到省电节能的效果呢。下面,小柯就带大家了解水环热泵空调系统的省电节能要点。http://www.kymer.cn/Public/userfiles/images/%E6%B0%B4%E7%8E%AF%E7%83%AD%E6%B3%B5%E7%A9%BA%E8%B...查看详情
地埋管地源热泵技术充分利用地壳表层土壤中储存的能量, 通过消耗一定的电能, 对室内进行供暖(冷),因其节能、适用范围广、运行耗电较少、维护费用低,使用周期长、低噪声、无需冬季运行除霜而受到关注。然而工程设计、施工中较易忽视的地方可能导致在工程实施过程中出现一些质量问题,甚至工程隐患。本文从地埋管地源热泵设计和施工两个方面进行分析,以期能对地源热泵系统正确应用有所帮助。 1 设计中应注意的问题 1....查看详情
本帖最后由 liling122 于 2014-8-27 13:57 编辑 小型风冷热泵冷(热)水空调系统蓄能管的研究与应用 本文中叙述的小型风冷热泵冷(热)水空调机组,指制冷量在7~40kw制热量在7.5~42kw范围内的小型空调户用机;空调机组标准进、出水温度制冷:12-7℃,制热:40-45℃。空调系统设计的同时使用率范围在60~100%之间。主要以小型水系统空调运行的稳定性和舒适性出发,对...查看详情
图纸简介: 工程概况:本工程位于邢台市,建筑总面积22507平方米,地上8层,一层4.5m,二-八层3.6m。图纸内包含:通风空调设计施工说明,地下室通风平面图,一层空调平面图,二层空调平面图,三层空调平面图,四层空调平面图,五层空调平面图,六-七层空调平面图,八层空调平面图,屋顶送风机.排风机平面.剖面图,空调风管剖面图,一层.二层空调水系统图,三-八层空调水系统图.立管图,地下室水源热泵机房...查看详情
图纸简介: 本工程为某市餐饮建筑暖通设计,建筑物为四层钢筋混凝土框架结构。综合服务楼二期主要功能为厨房餐饮。主要设计内容为舒适性空调系统设计、送排风系统设计、地源热泵机房系统设计。图纸非常齐全、包含了地源热泵空调系统的原理+系统+平面,绘制深度符合设计标准。 投稿网友: vvybdick 上传时间: 2014-08-18...查看详情
图纸简介: 空调系统方式: 1、本工程采用风机盘管加新风系统。 2、空调管道采用双管制系统,冬夏共用管道。 3、空调冷热源均由地源热泵系统提供,夏季为7/12℃冷冻水;冬季为 50/60℃热水。机组均设于地下一层机房内。4、空调冷负荷:650KW;空调热负荷:728KW。钻井224眼井,深80米。32单U型管。联管方式:八眼井并联连接到一个九通,再由九通接到分集水器。 图纸包含:设计说明、B系统...查看详情
图纸简介: 本项目采用2台风冷冷热水模块式机组,全中央空调,空气-水系统。冷水系统:双管制、水平异程的闭式系统,只是夏季供冷。 冷水采用闭式机械循环系统,设置膨胀水箱,膨胀管接在回水管上。膨胀水箱采用成品。水管、风管沿墙的采用三角支架安装、悬空的门式吊架安装。冷水管、冷风管吊架处采用经防腐处理的木质垫托。图纸包含:设计说明、设备明细表、平面图、系统图等。 投稿网友: pd38341...查看详情
图纸简介: 本图纸为上海某综合体育馆空调通风设计施工蓝纸;由国内某知名设计院设计。体育馆地上四层,地下一层,由比赛场、训练场以及附属用房组成。建筑高度为21.8m,总建筑面积36002m2,其中,地上建筑面积20758m2,地下建筑面积15244m2 。地下室为汽车库及机电设备用房;地上一层为新闻发布中心、壁球训练房、热交换机房等;二层为活动大厅和观众门厅;三层为活动大厅、乒乓球活动区、室内沙狐...查看详情
图纸简介: 别墅风冷冷水机组空调,图纸包括:设计说明,一-四层、屋顶空调布置平面图,空调系统图,及相关报价。 投稿网友: maxt 上传时间: 2014-08-11...查看详情
图纸简介: 本建筑空调冷冻水系统采用分区一次泵变流量水系统,管程为异程。冷冻水供回水温度为7/12℃。)空调冷冻水系统的补水定压:采用定压补水装置进行系统的补水和定压,补水接自软化水箱,定压点设置在泵吸入端,即回水母管上。)系统回水总管设置平衡阀,便于系统初次调节;供回水设旁通管连通,上设压差旁通阀,旁通阀开闭通过供回水压差控制。 商厦空调设计图,非常详细,包括说明、通风平面图、空调平面图、机房...查看详情
图纸简介: 本工程空调冷热负荷:根据计算,本工程空调系统的冷负荷为:650.9KW,热负荷为:737.19KW。冷、热源配置:屋面设置2台空气源热泵型冷/热水机组。配三台循环水泵(两用一备)。自动控制:1)根据供回水之间压差利用压差旁通阀比例控制.2)风机盘管采用电动两通阀,根据室内温度进行控制.3)空调箱采用电动两通阀,根据回风温度进行比例调节.4)新风机组采用电动两通阀,根据送风温度进行比例...查看详情
图纸简介: 这是某公司高层地源热泵中央空调机房设计图,图纸包括:空调设计说明,中央空调制冷流程示意图,中央空调废热制热流程示意图,中央空调锅炉制热流程示意图,中央空调设备布置图,中央空调机房排水沟布置平面图。 投稿网友: phnix0000 上传时间: 2014-08-04...查看详情
图纸简介: 空调系统的划分与组成:本工程中央空调部分采用风机盘管,空调水分一个系统,水平、垂直异程。空调负荷及空调冷热源配置:空调冷负荷为42.6Kw(同时使用系数为0.75),热负荷为30KW(同时使用系数为0.75),由中心冷冻站提供。室外地埋管用PE管,管径DE32*3.0(PE100),深度80米,室外地埋管横管系统用同程式。室外地埋管钻孔直径140mm;横管地下1.0米。室外钻孔数量1...查看详情
图纸简介: 三层别墅地源热泵布置图,主要设计内容为某别墅利用地源热泵结合壁挂炉满足用户空调需求的设计图纸。该设计的主要图纸包括系统图、机房布置图、地暖图、热水图等,可供参考。 投稿网友: mjglieyan 上传时间: 2014-07-24...查看详情
“地源热泵+中央空调机组设备=节能空调”模式堪称空调节能系统典范! 空调节能概念一直被推崇之上,乃至于成为夏季节能环保的主题。但是真正意义上如何最简便的进行空调节能,就需要克服技术难题和市场认可。地源热泵空调这个概念被提出有一段时间了,可以说节能又环保、又无污染。目前还未真正的普及市场。现实中,大家接触最多的还是家用空调、商用中央空调。 下面为大家详细介绍下“节能空调”的典范---地源热泵中央空...查看详情
图纸简介: 地源热泵+冰蓄冷+吸收式空调总设计施工图 本工程为,分为地下一层到地下三层,空调冷源采用地源热泵+冰蓄冷系统+吸附式空调系统,夏季空调冷水的供水温度为7℃(其中吸附式空调系统供水温度为10~15℃); 整个系统空调区域为配电装置室,继保室,控制室,交流屏室,钠流电池PCS室,地下一层走道及地下一层通往地面电梯间过渡区域。 图纸非常全面,包含了设计平面图、流程图、系统图及相关大样图、设...查看详情