距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
防排烟系统的风机控制柜能装在防烟楼梯间走道上吗?有没有强制规定。...查看详情
53923535392353 排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。 5392353...查看详情
建筑防排烟系统技术规范(稿)...查看详情
目录 设计依据 车库通风与排烟系统设计 水泵房通风与排烟系统设计 配电房通风与排烟系统设计 柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计 设计依据 建设单位与设计院签订的设计合同及任务书. 建设单位提供的有关文件及要求. 建筑专业提供的条件图. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-9...查看详情
通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专...查看详情
5295627 1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例: (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。 (2)当地下...查看详情
1.无风管诱导型通风系统的组成及原理 无风管诱导型通风系统由送风机、多台诱导风机机组和排烟风机组成。其原理是由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,带动周围空气流动,在无风管的条件下,在地下停车场形成从送风机到排风机的定向空气流动,达到稀释CO,通风换气的目的。 2.无风管诱导型通风系统的优点 2.1 排烟系统独立,采用无风管诱导型通风系统通风,因此风管截面积大幅度减少,地下停车场高度下降,地下停车...查看详情
本帖最后由 呛口小辣椒 于 2015-6-16 16:01 编辑 学校内部培训资料,需要的赶紧拿啊 52056395205640...查看详情
本帖最后由 农民 于 2015-6-12 15:18 编辑 防排烟、空调通风系统 一、风机 1、 风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。 现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风机保护: 室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在风机房内...查看详情
建筑物设置防排烟系统的必要性是什么? 高层建筑和地下建筑发生火灾时,烟气的危害很严重。为了及时排除有害烟气,确保建筑物内人员顺利疏散、安全避难,为火灾扑救创造有利条件,在一些高层建筑和地下建筑内设置防烟、排烟设施是十分重要的。...查看详情
论文摘要:提出了几个高层民用建筑的防排烟系统在设计、施工和验收交付使用中常见的问题,并分析了造成问题的原因,提出处理这些问题的方法及对策。 论文关键词:防排烟系统;自然排烟;正压送风;机械排烟1 高层防排烟系统可能出现的问题1.1 自然排烟设施不能达到排烟要求按照《高层民用建筑设计防火规范》中的要求,对于建筑高度不超过50m的一类公共建筑和建筑高度不超过l00m的民宅,最好设置自然排烟系统。自...查看详情
511099151109925110993511099451109955110996511099751109985110999 5111000511100151110025111003511100451110055111006511100751110085111009 51110105111011511101251110135111014511101551110165111017511101851...查看详情
511102651110285111030511103251110345111036511103851110395111041 5111043511104551110465111048511104951110515111053511105551110575111059 51110605111061511106251110635111064511106551110665111067511106851...查看详情
51109365110937511093851109395110940511094151109425110943511094451109455110946511094751109485110949511095051109515110952511095351109545110955511095651109575110958511095951109605110961511096251109635110...查看详情
本帖最后由 顺时钟 于 2015-12-24 11:51 编辑 这是我阅读《建筑防排烟系统技术规范》(所谓定稿版)时的笔记,希望大家对照规范来看,积极参与讨论学习,多提宝贵意见。小弟先谢过。...查看详情
◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/66/1422518166.jpg 交流主题: 探讨: 对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习探讨! 交流 内容 : 共同探讨 !共同学习! 5058169...查看详情
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-22 16:11 编辑 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿),虽然标题写了定稿,但是规范组还有争论,实际可能还会修改,如果有兴趣可以先下载了解下,个人觉得跟以前的计算差别还是挺大的,可以配合新建规先看看。希望可以帮到大家,收点土木币也是劳动成果,整理了各种资料。也督促大家下载了就看看。有朋友 提到土木币太贵了,我看了下资料频道的都很贵,论坛收的已经很低...查看详情
刚接通风排烟系统,请问算工程量一般用什么软件?...查看详情
...查看详情