谁有这方面的图纸参考一下,手头有一个洁净厂房的防排烟系统必须与洁净通风做一个系统,请各位赐教...查看详情
一个住宅项目的地下室(主要是地下车库)的防排烟系统的设计问题。在境外设计的方案中,是采用变频电机,并与一氧化碳探测器联动的.但今天国内的施工图设计单位打电话告诉我:现在国内的一般做法都是采用一般的电机,并且不设一氧化碳探测器的。 请问各位,住宅项目地下室(主要作为地下车库)防排烟系统的风机是否需要采用变频电机,是否需要与一氧化碳探测器联动?以15KW的风机为例,采用一般的风机和采用变频电机的费用分...查看详情
如题,多谢大家指教...查看详情
玻镁复合风管为双面无机不燃玻璃钢材质中间夹层白色聚苯发泡保温材料的新型风管,厂家能提供玻镁复合风管的A级不燃建材国家检验报告。我的疑问是夹层发泡保温材料是不耐火的,用其作成的玻镁复合风管能用在防排烟系统吗?虽然我也见有的设计院有此种设计!...查看详情
我做的是净化厂房的防排烟系统,请问补风管和排风管上允许设置对开多叶调节阀吗? 我看了2001年的《建筑设计防火规范》,上边没有明文规定,请问现行的2003防火规范上有没有提出。...查看详情
谈地下室排风与消防排烟系统的若干问题 地下室排风及消防排烟系统设计是近年来暖通设计人员讨论的热点问题。归纳起来,比较认同的有三种做法:双风机并联系统,平时单机运行,互相备用,发生火灾时,双机同运行;双速风机系统,平进低速运行,火灾时切换到高速挡;单风机单速系统,平时排风打开所有排风(烟)口(常开),火灾时关闭所有非着火防烟分区风口,仅对着火防烟分区进行排烟。本文拟对上述问题进行分析的探讨。...查看详情
本人欲求教高人:平时通风、防排烟、人防通风作为一个系统可有简洁的方法予以处理,从而简化系统,节约投资。(区域集中于地下室)...查看详情
老师让我设计本题目,因为未接触过这种题目,希望得到各位老师师哥师姐的指点。我想明白该设计的设计步骤是怎样的,具体一点好吗?谢谢了...查看详情
防排烟系统法兰之间的连接可以使用8501防火胶条吗?我们是用的是冷轧碳钢板...查看详情
请教各位专家: 防排烟系统计算送风系统,排风系统和排烟系统 是不是可以这样理解? 空调送风系统只是在送新风的情况下计算到空调系统,而不送新风的情况下是计算在防排烟系统里面?...查看详情
小弟是新手,刚接到了毕业设计的课题 公共建筑的防排烟设计,以一个房间为例就行 不知道如何下手, 进行防排烟设计的方法和步骤是什么啊?有没有谁有资料上传共享下??...查看详情
请问!镀锌板制作的共板法兰风管能安装在防排烟系统吗?...查看详情
对于地下室的确定,应该在《高层建筑设计防火规范》与《建筑设计防火规范》中的名词解释中得到解释 2.0.14地下室,房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的一半者。 这个是地下室的解释 当然对于 室外地面的高度,有一定的要求,是根据室外地坪标高还是规划图纸上的标高? 如果在地下室的一侧开有门和窗,但是按定义来说,应该算是地下室,但有窗和门,并且是可以通过室外的楼梯走到门口,那么这样又算什么呢?...查看详情
我做一个地下商场空调系统, 1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风 2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上...查看详情
摘要:近年来,高层建筑火灾事故呈明显上升趋势,群死群伤事故时有发生,给国家和人民生命财产造成了极大的损失。统计资料显示,在各类火灾事故中,绝大部分的人员伤亡都是因烟气窒息、中毒,不能安全疏散所致。 关键词:高层建筑 防排烟系统 存在问题 相关站中站: 安全疏散 近年来,高层建筑火灾事故呈明显上升趋势,群死群伤事故时有发生,给国家和人民生命财产造成了极大的损失。统计资料显示,在各类火灾事故中,绝...查看详情
净房是否一定需要排烟系统?在什么情况下可以不要?...查看详情
如题...查看详情
建筑高度低于24米时是不是肯定不用防排烟系统?...查看详情
防排烟系统设计缺陷? 1、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。 2、高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、合用前室未设机械防烟设施。 3、建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑的楼梯间及前室采用自然排烟,而未设机械防烟设施。 4、设置机械排烟的地下室未设置送风量不小于排烟量50%的送风系统。 5、地下室机械排烟系统的排烟口与排风口不能联动切换。 6、排烟口...查看详情
无尘室 设置事故排风系统(或防排烟),是不是还需要增加一套补偿送风系统? 要设置的时候 新风是否需要经过过滤处理?(保护HEPA)...查看详情