防排烟系统更新时间:2024-12-05 17:15:10

本专题为土木在线防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    内容简介 本图集为修编图集,替代07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》。 1 本图集主要适用于新建、改建和扩建的的工业与民用建筑内的防排烟系统设备、部件及管道选用与安装。同时可供从事建筑防排烟系统设计、审查以及施工、监理等工程从业人员参考。 2 图集主要内容包括消防排烟通风机安装、防火阀门安装、防排烟风管、附录等4个部分。 3 对原图集修编的内容有以下几个方面: (1)对消防用防排烟风...查看详情

    用户:山高人为峰 浏览量:5765 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。 1.温控:温感器动作阀门自动关闭; 2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭; 3.手动关闭、手动复位; 4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼ 此排烟防火阀为2型,一般安装...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:88 时间:2023-03-16
  • 建筑消防给水图片1

    防排烟系统(通风)安装注意事项 一、风管系统分类 风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管: 二、风管检测(验证)、允许漏风量 风管加工应通过检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1、风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性变形及损伤: 2、矩形金...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:85 时间:2023-03-13
  • 《防排烟标准》第3.4.4 条:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。由上可以看出,前室与走道之间的疏散门两侧的压差不能低于25Pa,其最大值应...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:53 时间:2023-03-03
  • 古树苍藤:从进一步规范适应力、现场准备项目施工、运行管理等多方面重要因素可知,气体灭火装甲板送风口不应采用传统钢结构防火涂料对于防火灾防护措施!在《建筑群可燃气体探测报警系统系统实现相关技术标准》(1-201351251-2017)中,对防烟输送管道、排烟道和补风管道连接(简称防油烟管道)的耐火等级提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用合金板回风口时,可否采用防水涂料同样防火灾...查看详情

    用户:pl_75846799 浏览量:5 时间:2023-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统分区 1.建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 3.设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:70 时间:2023-02-17
  • 建筑消防给水图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。 1.温控:温感器动作阀门自动关闭; 2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭; 3.手动关闭、手动复位; 4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼ 此排烟防火阀为2型,一般安...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:81 时间:2023-02-17
  • 通风排烟图片1

    给大家以表格的形式汇总一下防排烟系统的设置要求,小伙伴们可要记住了吆。 一、防烟系统 (一)可开启外窗的有效面积 (二)机械加压送风管道的设置和耐火极限 (三)机械加压送风系统计算 1.常规计算 2.楼梯间或前室的机械加压送风量计算所需基本参数值 二、排烟系统 (一)防烟分区 (二)排烟管道的耐火极限要求 (三)补风管道的耐火极限要求 (四)机械排烟系统,外墙或屋顶...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:184 时间:2023-02-07
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统名词解释 防排烟系统 顾名思义,防烟系统和排烟系统。 防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统 采用机械排烟方式或自然排 烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 机械加压送风 对楼梯间、前室及其它 需要被保护区域采用机械送风,使该区...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:46 时间:2023-01-31
  • 通风排烟图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017纸质版终于上市了!从纸质版的内容来看,新版消防教材中编入的内容较少,希望一级消防工程师考试中不会考的太偏。据优路教育预测:今年防排烟的分值不会低,小伙伴们备考时要多注意!优路教育整理了学防排烟系统必知的21条术语,希望对各位考生有所帮助。 1、防烟系统: 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:32 时间:2023-01-31
  • 在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:46 时间:2023-01-16
  • 通风排烟图片1

    消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:30 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:49 时间:2022-11-30
  • 通风排烟图片1

    知识点:风机风量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 5.3.9 柔性短管应符合下列规定: 1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料; 现象: (1)防排烟系统,尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统,其法兰垫料采用闭孔海...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:33 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    1 地下车库通风排烟系统的概述与特点 1.1 地下车库通风排烟系统的概述 地下汽车库一般是半封闭状态,汽车排出的废气不能轻易的排出。车库废气主要以一氧化碳为主要成分。车库通风的目的就是将汽车的尾气和汽油的蒸气从地下车库中排出,并且要往车库导入新鲜的空气,把有害物的含量降低到国家规定的卫生标准以下。当地下车库出现火灾的时候,就会会产生得多有害的浓烟和气体,如果不能快速的将这些废气和浓烟排出,就可...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:87 时间:2022-11-16
  • 知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:1前室或合用前室采用敞开的阳台...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:85 时间:2022-11-11
  • 通风排烟图片1

    知识点:防排烟系统的组成与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.自然排烟系统的组成 (1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。 (2)排烟口的平面位置应按以下两个规定: 1.每个防区面积按500m2划分; 2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。 2.机械排烟系统的组成 该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:133 时间:2022-11-11
  • 输变电工程图片1

    1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:59 时间:2022-11-07
  • 通风排烟图片1

    一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:36 时间:2022-09-19
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:30 时间:2022-09-13