防排烟系统更新时间:2024-12-05 17:15:10

本专题为土木在线防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 4.1 一般规定 4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。4.1.3 建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统的设计应符合下列规定: 1 中庭应设置排烟设施。 2 周围场所应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的规定设置排烟设施。 3 回廊排烟设施的设置应符合下列规定: ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:48 时间:2022-07-26
  • 来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,导致知识点的混淆不清。今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。 1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:61 时间:2022-07-06
  • 高层建筑防火、防排烟系统设备及部件...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:12 时间:2022-06-30
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:327 时间:2022-06-23
  • 建筑通风及防排烟系统组成及设备选用...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:28 时间:2022-06-09
  • 工艺流程 确定标高→风管排列→法兰连接→安装就位找正→检验。 施工技术措施 风管系统安装前,首先应检查土建预留的孔洞,预埋件的位置和标高是否符合设计要求。 1、风管的安装: 1.1风管安装原则:风管应安装在其它所有管道的前面,当和其它管道发生冲突时,其它管道应让风管。 1.2根据制作好的风管和部件编号,结合施工流程,对延长米上的风管、部件进行预排列、组装。 1.3组装...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:85 时间:2022-05-30
  • 排烟同一系统同一防火分区火灾发生时启动排烟风机同时打开好几处排烟阀、排烟口靠近排烟立管距离近的分支水平排烟口和距离远的排烟口会出现排烟量不均的情况吗?...查看详情

    用户:zyw980549140 浏览量:52 时间:2022-05-26
  • 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:194 时间:2022-05-20
  • 一、基本要求 1、防烟、排烟系统的设置和通风、空气调节系统的防火措施应满足现行国家与地方工程建设消防技术标准及设计文件的要求。 2、竣工验收消防查验中防烟、排烟和通风、空气调节系统防火部分的查验,应在相关的分部分项工程施工完成并符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 等相关技术标准要求的基...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:105 时间:2022-05-17
  • 施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:64 时间:2022-05-13
  • 来源:谈机论电 如有侵权,请联系删除 导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:416 时间:2022-05-12
  • 一、防火、防排烟系统的阀口类别 二、 防火、防排烟 阀 口的性能及规格...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:443 时间:2022-04-24
  • 广东一消防技术服务机构承接某酒店的消防维保,因维保报告没有防排烟系统进行测试的内容,违反《社会消防技术服务管理规定》第十条和《消防法》第十四条,被当地消防部门处以三千元的罚款。 相关阅读 社会消防技术服务管理规定(应急管理部令第7号) 第十条 消防设施维护保养检测机构应当按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展维护保养检测,保证经维护保养的建筑消防设施符合国家标准、行业标准。...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:70 时间:2022-04-15
  • 防排烟系统维护保养测试周期 一、风管机风口等部件 维保内容:目测巡查外观完好状况,是否有异物变形情况 周期: 每月 二、室外进风口、出风口 维保内容:巡查进风口、出风口是否畅顺 周期: 每月 三、系统电源 维保内容:巡查电源、电压工作状态 周期: 每月 四、防排烟风机 维保内容:手动或自动启动测试运转,检查是否有锈蚀...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:399 时间:2022-04-15
  • 施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形...查看详情

    用户:跑龙套的橙子 浏览量:453 时间:2022-04-01
  • 1 防烟系统设计 1.1 防烟设计范围 1 本工程 (楼梯间编号) 地下楼梯间,在首层满足自然通风的条件,采用自然通风。 2 本工程 (楼梯间、前室编号) 不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。 3 本工程 (楼梯间、前室编号) ...查看详情

    用户:没人理的大象 浏览量:135 时间:2022-03-22
  • 请点击查看大图...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:101 时间:2022-01-14
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢? 一、资料的验收、检查内容: 1、查看图纸...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:362 时间:2021-11-01
  • 一、功能试验 1、试验内容 1)送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示; 2)送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示; 3)活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。 2、送风口及送风机启动试验 (1)送风口的开启和送风机的启动 1)现场手动...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:110 时间:2021-10-18
  • 随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:46 时间:2021-10-08