防排烟系统更新时间:2024-12-05 17:15:10

本专题为土木在线防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 几种典型的防排烟系统: 1 、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2 、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:440 时间:2021-02-25
  • 消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟设施达不到排烟目的自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:6260 时间:2021-02-19
  • 0101 1 施工要求 1、排烟防火阀 1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。 2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。 3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。 4)应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。 2、风口 1)送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:283 时间:2021-02-03
  • 哪些风管可用于防排烟系统?...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:85 时间:2021-01-21
  • 收录于话题来源:百度文库 编制:绿城佳园 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:949 时间:2020-11-10
  • 风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。③在需防火阀处可...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:394 时间:2020-09-17
  • 收录于话题建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 ...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1869 时间:2020-09-14
  • 一、工艺流程 二、金属风管制作 1 、材料要求 (1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。 风管及配件钢板厚度 (3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2 、作业条件 (1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 (2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:596 时间:2020-08-14
  • 超大型电子洁净厂房工艺设备体积大、自动化程度高且生产过程连续,其洁净室面积过大,厂房防火分区划分需要参照电子行业规范作为设置依据。以某洁净厂房为例,介绍了人员疏散用的防烟楼梯间的设置方法、防烟分区划分及防排烟系统设置等,对比了新旧规范防排烟系统设置的区别。结合GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,对工厂建设过程中的防排烟设置要点进行了探讨。 建筑规模 以面板生产厂房为例,不同世代...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:1028 时间:2020-07-23
  • 通风系统中识别防火阀时用不用分什么系统,如排风系统、防排烟系统...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:30 时间:2020-07-06
  • 通风排烟图片1

    来源:德州金佑通风空调,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。 再者,防排烟系统是防灾专用系统,只在火灾发生的非常运转,而在平时须维持一年一次的检修,设备也会因年久失修、老化等问题,可...查看详情

    用户:八戒雅鹿 浏览量:671 时间:2020-06-29
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通家族,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 该科技综合楼是集办公、科研,娱乐、演出、餐饮等功能为一体的现代综合性建筑,本文着重对其通风、人防、防排烟,空调制冷、自控系统等方面的设计作了介绍,特别着重论述影剧院空调系统的设计,并给出各项设计计算指标和技术数据。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。 6256035...查看详情

    用户:钢构蒲公英 浏览量:1142 时间:2020-06-22
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通南社,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。再者,防排烟系统是防灾专用系统,只在火灾发生的非常运转,而在平时须维持一年一次的检修,设备也会因年久失修、老化等问题,可能在需要运...查看详情

    用户:八戒雅鹿 浏览量:843 时间:2020-06-08
  • 来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防电气系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线(耐火等级、喷涂)的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试; ...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:16011 时间:2020-05-18
  • 通风排烟图片1

    6247829 第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。 4...查看详情

    用户:小小酥同学 浏览量:2108 时间:2020-05-12
  • 通风排烟图片1

    6242589 随着国民经济的快速发展,城市建设中的高层建筑越来越多。火灾事故表明,烟气危害已经成为火灾中造成人员伤亡的主要原因,因此在进行建筑设计时,不仅要注重建筑的防火设计,还要注意建筑的防排烟系统的设计和空调通风系统的设计。通过合理的设计,全面考虑防火安全、通风空调系统自身的安全及保证人员疏散与消防扑救的防排烟系统。这样才能保证在火灾发生时,为人员的疏散提供所需要的时间,减少了火灾的危害,维...查看详情

    用户:末年安心 浏览量:3268 时间:2020-04-16
  • 通风排烟图片1

    地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:1653 时间:2020-03-26
  • 中央空调图片1

    施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长...查看详情

    用户:我是大淑女 浏览量:1995 时间:2020-03-26
  • 中央空调图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,6...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:3327 时间:2019-09-16
  • 中央空调图片1

    来源:暖通空调在线论坛 一.工程内容 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械排烟送风,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:5595 时间:2019-09-03