请教各位前辈一个问题,做水源热泵时,压缩机回气温度必须是出水温度才算正常回气温度吗?!...查看详情
基本情况: 亲戚家一地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。 外机为哈思GSWW36/40,室内侧为风盘加地盘管,地源侧为6口井,螺旋盘管,井深20,管长不详。 使用8年,去年春季2口井漏水,导致主机坏了,关闭2口漏水井阀门,哈思售后来看后,主机没有办法维修,花2万更换了GSWW24/26主机,匹配剩下的4口井,接下来问题就不断来了。 1)夏季制冷,开启的房屋不多,客厅...查看详情