距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线楼梯间加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯间加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一18层住宅楼,一层地下室(自行车库)。地上部分为封闭楼梯间(有外窗)不需加压送风,消防电梯前室要加压送风。到地下室后,封闭楼梯间成防烟楼梯间,并与消防电梯合用一个前室。请问: 1。地下室防烟楼梯间要设加压送风吗?设或者不设的理由分别是什么? 2。地下室合用前室要设独立的加压送风吗?是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井?理由是什么? 请教各位,谢谢...查看详情
防烟楼梯间和前室合用一套加压送风系统,前室不是合用前室,其压力怎么调节...查看详情
请问就地下室楼梯间加压送风量怎么计算?地下室只有一层...查看详情
有没有高手告诉我?...查看详情
地下室的防烟楼梯间和合用前室需要设加压送风,可是加压送风量是怎么确定的呢? 如果按高规选,那防烟楼梯间的风量最少为12000m3/h(单扇门),如果按照风速法计算,则风量为7300m3/h。究竟是以哪个为依据呢?...查看详情
防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室加压送风口高度怎么定呀...查看详情
我想问一下,如果高层建筑的防烟楼梯间可自然排烟,但是地下两层的防烟楼梯间不能自然排烟,需要对地下两层的楼梯进行加压送风吗?如果要送,风量如何算?...查看详情
按《高规》GB50045-95第6.2.2条之规定,地上楼梯间与地下楼梯间在地上一层采取设置防火墙及防火门的措施后,将地上楼梯间与地下楼梯间分割成两个防烟楼梯间,请教各位在加压送风设计时,是如何处理这个问题的?...查看详情
请问高层的前室或楼梯间的加压送风量与楼层有关吗? 16层住宅楼,前室的送风井的截面面积为0.24平方米, 够吗??...查看详情
审图的老总说楼梯间加压送风机的余压应该大于合用前室加压送风机的余压,请问如何知道哪个送风机的余压大?...查看详情
楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析 华东建筑设计研究院 方伟 杨国荣 任兵 摘要 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法多种多样,本文结合实例对国家规范计算方法和上海规程计算方法进行分析比较,并提出了自己的看法。 关键词 机械加压送风量 压差法 门洞风速法 Analysis of Calculation Methods About Pressurizat...查看详情