图纸简介: 系统带热回收器全年提供生活热水,夏季冷却塔辅助散热的地源热泵系统图,图纸有地源热泵空调原理图一张。 投稿网友: liguo8245 上传时间: 2012-01-13...查看详情
目前的水源热泵全热回收机组(只针对小型机组60kw以下),大部分为2个系统的,而且2个系统都有全热回收功能,小型全热回收机组针对家庭来说,一个系统就能满足家庭的热水需求,能否在一个机组里面实现一个系统有全热回收功能,而另外一个没有热回收功能 ,控制系统该如何实现?哪位高手能否给予指点一下!!!...查看详情
哪位大侠有,给小弟发一份,感激不尽。406686125@qq.com...查看详情
我们这一个工程主机是制冷量130kw的空气源热泵全热回收机组,一共有2个系统。他的工作模式:制冷全热、制冷余热、制热全热、制热余热4个模式。现在的问题是:在全热模式运行时系统一工作一会就会高压保护,而余热时就是正常运行。 是不是制冷剂冲多了,还是有什么其他原因? 请各位大侠来帮忙!...查看详情
求教:三联供热回收水地源热泵机组中制冷、制热量为何比会降低?...查看详情
碰到一个工程,使用高温全热回收型地源热泵机组 ,型号:PSRHH0851-R-Y,想请教各位大侠这是哪个厂家的型号,谢谢!...查看详情
近来遇到多台干式水源热泵报油位故障,汉中,比泽尔双螺杆压缩机在卸载到50%时,视油镜中开始出现气泡,25%时出现大量气泡,同时油位开始下降当停机后,视油镜中看不到油位,同时报油位故障,在一段时间后视油镜中又可以看到油位。运行参数正常。 比泽尔厂家说热力膨胀阀不灵敏,更换后仍然报警,油位检测延时 加长也没用。 望各位大侠指导。...查看详情
150万大卡螺杆机组,冷却水系统加台水源热泵机组回收热量做卫生热水可以吗?加上后对制冷机组有没有影响?可行的话每小时能产多少50度热水?能计算吗?...查看详情
全热回收水源热泵中央空调及热水系统图.rar4046688...查看详情
地源热泵系统原理图(闭式、热回收式)....查看详情
请教下地源热泵的全热回收与余热回收的分析及区别...查看详情
井水源热泵带热回收机组部分负荷运行时,冷却水量是否要相应减少?不减少对机组运行是否有影响?...查看详情
请教全热回收型水源热泵的原理及适用场合?...查看详情
如题。 1、水泵 1770578...查看详情
40000平方米酒店公寓...查看详情
空气源热泵制冷热回收机组技术可行性分析 ,请下载...查看详情
求热回收式水源热泵机组机房图...查看详情
国际地源热泵协会(IGSHPA)地源热泵涡旋机组热回收模块供生活热水图示 系统原理图 http://www.igshpa.org (Desuperheater System Configuration) 1689768...查看详情