距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线高层住宅采暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层住宅采暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 完整的住宅暖通图纸,包含整套图纸需要的设计说明 材料表 各层平面图、大样图及系统图纸。建筑共7层,设计范围仅为供热工程。采用地板采暖的形式, 投稿网友: bixiaoming1989 上传时间: 2014-06-11...查看详情
图纸简介: 本图为某34层地下两层高层住宅散热器采暖通风防排烟设计图纸,图纸内容包括设计总说明、各层设备管道布置平面图、系统图及大样。 投稿网友: yylyily 上传时间: 2014-05-22...查看详情
图纸简介: 某18层高层住宅的全套采暖通风平面图,系统图,共有十几套图纸,比较经典,希望对朋友们有所帮助,欢迎批评指正。 补充说明:本工程为综合性建筑,地下1层,地上18层,裙房4层,之上有A,B,C,3栋住宅塔楼,总建筑面积约40000m2,总建筑高度61.9m。a.A、B、C栋住宅采用低温热水(地热盘管)采暖系统。裙楼网点及办公室等采用散热器热水采暖系统。地下层汽车库及设备用房由送风系统供暖...查看详情
图纸简介: 本图纸为某二十三层高层住宅地板辐射采暖暖通设计图,图纸内容包括设计说明、地下一层~二十三层暖通平面图、屋顶暖通平面图、各层盘管平面图。 投稿网友: xzh06201014xzh88 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 本图为高层住宅楼含地暖、排烟、人防,全套暖通图,包括图纸说明、平面图系统图,大样图。 投稿网友: wu.ye 上传时间: 2014-04-18...查看详情
如题,散热器是钢铝复合散热器,卫生间散热器底距地1.2m 手中的图集有 《04K502 热水集中采暖分户热计量系统施工安装》、《05K405 新型散热器的选用与安装》 和《96K402-2散热器及管道安装图》,应按照哪个?...查看详情
小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?...查看详情
图纸简介: 高层住宅采暖系统图纸 住宅情况为:一梯三户 三个单元全 末端采用地板采暖 图纸主要包含设计说明补充,通用图集,图例,各层采暖管道平面图及整体系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: fyx100a 上传时间: 2011-12-30...查看详情
高层住宅采暖系统工作压力是怎么确定的,请指教? 设计院设计说明:系统分区:采暖系统为三十二层,分高低区:其中一~十六层为低区,采暖工作压力,低区:0.8MPa,高区:1.2MPa,系统安装完毕后,在作保温层前应进行水压试验,试验压力,低区:1.0MPa,高区:1.4MPa,检验要求在试验压力下10min内压力降不大于20kPa, 降至工作压力后检查,不渗、不漏为合格。 请教采暖工作压力,低区:0....查看详情
武汉汉阳区超高层住宅,130-140米高,现在纠结于采暖系统是采用集中锅炉房+地板采暖还是壁挂炉+地板采暖?请高手给予指点。多谢...查看详情
某小区以11层住宅为主,有部分住宅为18层,约占小区总建筑面积30%,请该小区采暖系统是否需要分区?...查看详情
高层采暖负荷计算中一直是要考虑热压的作用的,原因是因为楼梯间将建筑物上下贯通,造成建筑中和面下部是冷空气由室外经采暖房间经户门进入楼梯间,建筑上部由梯间经户门进入室内,在现在高层住宅门窗都很严密、物业管理很好、分户计量以后多数楼梯间不采暖了,此种情况下,还有那么大的热压作用吗? 另外同行在计算采暖负荷时,外门窗还计算冷风渗透吗? 希望多提宝贵意见!您的意见将对我的工作提供很大帮助,谢谢!...查看详情
某高层住宅采暖系统分析...查看详情
考虑埋地塑料管的承压,33层应该分为3个区还是2个区呢?按照技术规程,埋地散热器管道承压不超过0.6MPa,每组公用立管带的户数不超过40户,请各位大侠指教,谢谢...查看详情
严寒地区的高层住宅楼梯间可以不采暖么,或者楼梯间低区采暖,高区不采暖...查看详情
现有一高层(24层)住宅建筑,塔楼。4、7号楼不热,其它楼都热。入户管径有DN200的,也有150的。采暖系统为直供的,上供下回跨越式的。采暖效果不好的楼层都是低下几层不热,大概是10层一下吧,请教各位帮我分析一下不热的原因,还有如何解决。多谢了!...查看详情
“GB50019-2003\4.3.9:建筑物的热水供暖系统高度超过50米时,宜竖向分区设置” 可是我们在设计中经常会碰到16、17、18层的住宅,层高按3米的话,加上储藏室高度应该是在50米之上了,象这样的情况多如牛毛,刚刚在50米的边边上,大家是如何处理的?是否可以不分区,直供?条文说明解释是说为了减小系统运行压力,保证安全运行,可是再一想,现在各厂家供应的散热设备哪一个不是在0.8兆帕以上,...查看详情
节能细则规定,冬季采暖室内换气次数应大于0.5,我用鸿业计算高层采暖负荷时,冷风渗透负荷一般只有200W左右,此时是否应该以室内最小换气量来计算冷风渗透负荷?...查看详情
我见有的设计院,高层采暖负荷计算算的比较细,将各层的热压、风压都计算,结果暖气各层的数量不一样。我们,一般是取个大值,标准层的暖气就都一样,这样也费不了多少暖气,效果还行,审图也能过。各位同仁,是怎么作的?...查看详情