送风系统更新时间:2024-11-29 19:15:07

本专题为土木在线送风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与送风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:温差低温送风空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、提高了室内空气品质; 低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效地与预防...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:13 时间:2022-09-27
  • 建筑消防给水图片1

    说明 1、余压值超过规范要求最大值时,余压探测器发出报警信号给余压控制器,动态步进式调整电动泄压阀开启角度进行泄压,并发出声光警报,余压值降至规范要求区间值时,余压探测器发出信号给余压监控器关闭电动阀停止泄压。 2、余压控制器导轨安装在加压送风机控制箱内,汉子液晶实时显示并存储各类故障报警和动作状态信息,控制器并联接入加压送风机控制箱内消防电源监控系统总线,所有信息实时上传至消防控制...查看详情

    用户:素流年 浏览量:85 时间:2022-09-09
  • 知识点:机械加压送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)建筑?度?于等于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于等于100m的住宅建筑,当前室或合?前室采?机械加压送风系统,且其加压送风?设置在前室的顶部或正对前室??的墙?上时,楼梯间可采??然通风?式。当前室的加压送风?的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采?机械加压送风系统。 (2)建筑?度?于50m的公共建筑、?业建筑和建筑?度?于...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:20 时间:2022-08-08
  • 知识点:机械加压送风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)机械加压送风系统的?作原理 为保证疏散通道不受烟?侵害以及?员能安全疏散,发??灾时,从安全性的?度出发,?层建筑内可分为四个安全区:第?类安全区为防烟楼梯间、避难层;第?类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合?前室;第三类安全区为?道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压?>前室压?>?道压?>房间压?...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:40 时间:2022-08-08
  • 一、风量计算 1、基于实际工程中系统风管(道)的漏风以及通风设备制造标准中允许的制造偏差等因素,规定机械加压送风系统的设计送风量不应小于计算所需风量的1.2倍。2、机械加压送风机选型:风量应按系统的设计送风量确定。3、风管断面尺寸及风口选型:风量可按计算凤量确定。 二、楼梯间及前室计算风量确定 1、防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量分两种情形...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:50 时间:2022-07-27
  • 3.4 机械加压送风系统风量计算 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1?表3.4.2-4的值中的较大值确定。 注...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:321 时间:2022-07-26
  • 设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:38 时间:2022-07-26
  • 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统: 1 当楼梯间设置加压送风井道确有困难,且楼梯间的自身高度小于或等于 50m 时,该楼梯间可采用直灌式加压送风系统。虽采用直接对楼梯间送风,但送风口布置间隔不超过 2 层的机械加压送风系统不属于直灌式加压送风系统。 2 确有困难时,直灌式送风口允许布置于一层和屋顶层,送风口应避...查看详情

    用户:wx_46904326 浏览量:2137 时间:2022-07-13
  • 1、什么是正压送风阀 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间! 2、什么是正压送风机? 向逃生楼道里...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:432 时间:2022-07-08
  • 随着生活水平的不断提高,人们对于生活质量的要求也越来越高。作为改善室内空气质量的有效设施之一,新风系统具有不开窗净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康,凭借一系列优势越来越受到市场的青睐。 在选购家装新风系统时,人们通常会在单向流、自平衡、双向流、全热交换等类型中纠结,而忽略了出风方式对于不同室内环境和使用需求的重要性。目前,新风系统有地出风和上出风...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:48 时间:2022-06-17
  • 地板送风空调系统是全空气系统的一种类型,当它与变风量空调技术相结合后,形成了地板送风变风量空调系统。地板送风变风量空调系统按其变风量末端装置和地板送风口的形式的不同,可以组合成多种地板送风空调系统。 (1)地板送风变风量空调系统方式 儿种常用地板变风量送风空调系统方式见表10-8。地板送风变风量空调系统种类繁多,设计人员必须根据空调区域内各温度控制区的负荷特性、末端装置与地板送风口的类型等因素进行...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:22 时间:2022-06-15
  • 随着生活水平的不断提高,人们对于生活质量的要求也越来越高。作为改善室内空气质量的有效设施之一,新风系统具有不开窗净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康,凭借一系列优势越来越受到市场的青睐。 在选购家装新风系统时,人们通常会在单向流、自平衡、双向流、全热交换等类型中纠结,而忽略了出风方式对于不同室内环境和使用需求的重要性。目前,...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:22 时间:2022-06-10
  • 一、低温送风变风量空调系统方式 低温送风变风量空调系统是全空气系统的一种类型,按其末端装置形式的不同,可以组合成多种低温送风空调系统。 (1)低温送风变风量空调系统方式 根据系统的初投资情况及运行经济性,低温送风系统可参考下列先后顺序择优选定末端装置类型:低温送风口、诱导型末端装置、单风道型末端装置、并联式风机动力型末端装置及串联式风机动力型末端装置。几种常用的低温送风系统方式见表...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:20 时间:2022-06-08
  • 地上一层楼梯间不与地下共用一个疏散门也有防 火隔墙。地下一层是个商场,但是其中部分也包 含设备用房,但是是个半地下结构,有直通室外 的商场次入口,地下二层是个汽车库和设备用 房房。这样的情况地上楼梯间和地下楼梯间可以合用一个机械加压送风系统么,规范规定的说是当建筑条件受限时,且地下部分为汽车库和设备用房可以合用,不知道我这情况能不能合用,因为图上地下部分也没有地方可以设送风机的地方了...查看详情

    用户:cof1648033664733 浏览量:77 时间:2022-04-06
  • 地上一层楼梯间不与地下共用一个疏散门也有防火隔墙。地下一层是个商场,但是其中部分也包含设备用房,但是是个半地下结构,有直通室外的商场次入口,地下二层是个汽车库和设备用房。这样的情况地上楼梯间和地下楼梯间可以合用一个机械加压送风系统么,规范规定的说是当建筑条件受限时,且地下部分为汽车库和设备用房可以合用,不知道我这情况能不能合用。...查看详情

    用户:cof1648033664733 浏览量:8 时间:2022-04-06
  • 收录于话题 #设计 #防排烟 认识余压监控系统 余压监控系统是一种对建筑内设置机械加压送风系统的部位(如封闭楼梯间或防烟楼梯间及其前室)的正压送风余压值进行实时监控的系统,由余压传感器(余压探测器)、余压控制器、余压监控主机以及控制模块等组成。 其工作原理为通过设置在两个不同位置的传感器(如楼梯间与走道、前室与走道)之间的压力差向余压控制器发出报警信息,再由余压控制器控制打开设在加...查看详情

    用户:高大的小马驹 浏览量:106 时间:2022-03-28
  • 区别在于:分类不同、组成不同、作用不同。1、原理不同:通风是借助换气稀释或通风排除等手段,实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术;送风系统在送风的同时对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热(冬天);排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工作起着关键的作用。2、组成不同:通风系统包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:361 时间:2021-11-23
  • 新风系统安装到底采用地送风与顶送风哪种方式会比较好呢?今天我们就站在科学的角度来分析这个问题。一般新风安装方式分为地送顶回,顶送顶回,顶送地回。下面我们来分别分析一下。 首先我们从空气原理来分析。 污浊的空气一般颗粒、物二氧化碳等等比较多,也就是说污浊的空气重量一定是要比新鲜空气重,那么受重力影响,污浊的空气在室内一般是在屋内空气的下层。 那么照此情形,我们采用 地送地回...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:46 时间:2021-11-04
  • 通信机房精确送风系统的介绍...查看详情

    用户:dhjbetter 浏览量:33 时间:2021-09-18
  • 一、正压送风系统简介 1.正压送风系统的选择依据 根据GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》: (1)封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。 (2)当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。 (3)独立前室、消防电梯...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:281 时间:2021-09-13