送风系统更新时间:2025-02-07 09:24:11

本专题为土木在线送风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与送风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在暖通空调通风系统中,夏季空调送风口结露现象屡见不鲜,本文针对空调送风系统结露的原因进行了梳理分析,并提出了相应的解决方法。 结露的理论分析 露点温度是建筑室内环境中一个非常重要的控制参数。未饱和的湿空气在水蒸气分压力PV不变的情况下加以冷却,使未饱和空气的温度t下降,这时,虽然湿空气中水蒸气的含量不会变化,但水蒸气的状态将按 PV定压线a-c变化,直至点c而达到饱和状态。点c的温度称为露点温...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:658 时间:2020-07-17
  • ①各位同行朋友,按现行国家规范,超过100m的加压送风系统需要分区设置加压送风系统,假如一栋超高层住宅,防烟楼梯间总共分了2个加压送风系统,那顶层着火了,上边楼梯间加压送风系统是肯定开启的,那下边的楼梯间的加压送风系统也需要同步开启么? ②假如一栋普通高层住宅的楼梯间,加压送风系统分成了地上部分和地下部分,地上户内着火时,地下的加压送风系统也要一起打开么?...查看详情

    用户:迈克尔jh 浏览量:2614 时间:2020-04-27
  • 生物安全实验室送风系统与气流组织 送风系统 一、空气净化系统至少应设置粗、中、高三级空气过滤,并应符合下列规定: 1.第一级是粗效过滤器,全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内;对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。 2.第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。 3.第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不应设在空调箱内。 4.全新风系统宜在表冷器前设...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:239 时间:2019-08-27
  • 余压监控系统,又称为余压控制系统,或压差测控系统,其主要用来控制正压送风启动后,通过控制旁通阀开启关闭,保证送风前室/合用前室或楼梯间的余压值维持在一个合理范围(前室/合用前室:25Pa≤余压值≤30Pa,楼梯间:40Pa≤余压值≤50Pa,详见《建筑防烟排烟系统技术规范》GB1251-2017). 余压监控系统图: 余压监控系统原理图: 设计依据: 中华人民共和国国家标准GB50016-20...查看详情

    用户:青岛蓝锐电子 浏览量:2239 时间:2019-08-09
  • 通风排烟图片1

    德州奥达通风为大家介绍消防设备是指各类报警器材、避雷针、应急通道门、应急通道指示灯、宣传标牌和警示、安全标志、排烟设备等固定的防火装置。消防排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系统一起,都是利用机械、风机动力促使空气、烟气流动的,一般统称为机械通风系统。 6155757 通风设备、送风设备和排烟设备的区别 1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:2038 时间:2019-05-22
  • 现在一个洁净车间,采用一次回风系统,送风量根据室内余热负荷和焓差算出,但是新风量为了满足正压,要加上室内的设备除尘排风量,导致大于了送风量。但是送风量=新风量+回风量,现在是不是只能把新风系统单独拆出来送至室内了。...查看详情

    用户:canon1314 浏览量:1561 时间:2019-01-13
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中,关于加压送风系统风量计算公式中, 还有 我画方框的地方,不明白什么意思,哪位大神帮我仔细解答一下呗,万分感谢,我是初学者,不懂的太多了,请求大神指点...查看详情

    用户:小兔123456 浏览量:99 时间:2018-09-04
  • 《建筑防烟排烟 系统 技术标准》3.3.5第1条1: 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。这里若是风机放在住宅屋顶上,怎么防止烟气被吸入?(若是着火层较高,烟气往上升)...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:258 时间:2018-08-20
  • 电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭? 内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭? 查了规范也没查到要求多页送排风口需要加相应熔断片的内容。还是请论坛大神指导。...查看详情

    用户:水电杂牌军 浏览量:1444 时间:2018-04-11
  • 请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)...查看详情

    用户:kongtiao96 浏览量:328 时间:2018-01-09
  • 通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么?消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:40844 时间:2017-12-08
  • 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版第一次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;补风管道动作温度可为280度 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版12年第五次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;加压送风、补风管道防火阀动作温度为70度 根据《北建院建筑设备设计技术措施》2009年版 18.3....查看详情

    用户:yangbaoen_hvac 浏览量:5902 时间:2017-10-27
  • 《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。我的问题是,若封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不满足要求,最终采用防烟楼梯间形式,那么这个防烟楼梯间如果也不满足自然通风条件,是否还需要进行机械加压送风?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:5487 时间:2017-09-26
  • 新风系统的地送风扁管等阻力数据哪位大侠有啊,比如说弯头,或者直管或者分风箱等可以告诉我吗? 谢谢!...查看详情

    用户:cbzg2000 浏览量:559 时间:2017-08-23
  • http://attach.zhulong.com/blog/201406/19/110525sajnm5onpxnjforj.jpghttp://attach.zhulong.com/blog/201406/13/115620ychvbchm6020hyb8.jpghttp://attach.zhulong.com/blog/201406/13/115623yncrlqjmygjwqrqk.jp...查看详情

    用户:天王盖地虎1 浏览量:825 时间:2017-08-17
  • 通风排烟图片1

    楼宇自控包含了防排烟系统,其主要的功能在满足电梯前室、合并前室、消防楼梯、室内等个空间之间一个气体流量压差关系外,并保证了在消防火灾的环境下,保证烟气的室外排放或者烟道排放的要求,并防止送风道风压过大,导致安全门的无法正常推开,所以提出了防排烟系统的自动化控制,其系统控制的核心设备为:风机、风机旁通阀(泄压阀)、气流流量传感器、系统控制等组成,LFM7003风控制系统就是为了满足楼宇空间气体流量的...查看详情

    用户:压差开关 浏览量:375 时间:2017-08-17
  • 通风排烟图片1

    地板送风空调系统的原理和形式 地板式送风空调系统是新型的中央空调系统;地板式空调系统最大的特点就是:改变传统的上送风方式,改变为下送风,达到快速制冷,快速制暖。具有静音,节能,除湿的效果。在应用上,适用于公共交通还是办公环境或者家装,玻璃幕墙建筑。也称为玻璃幕墙空调系统。 系统原理 该系统由空气处理机组(以下简称空调机)、终端送风机(以下简称送风机)以及活动地板组成。活动地板下分隔成送风区域和回风...查看详情

    用户:fsh_qwe 浏览量:10030 时间:2017-08-07
  • 施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1...查看详情

    用户:灰兔子 浏览量:4576 时间:2017-06-02
  • 随着科技不断进步,人们对建筑内部环境的要求开始朝着更舒适、更健康的方向发展。由于传统空调系统管道积灰及运行管理等方面的问题,不能有效地保证室内良好的空气品质(IAQ)的要求,甚至引发病态建筑综合症(SBS: Sick Building Syndrome)和建筑相关疾病(BRI: Building Related Illness)。在此背景之下,一个更加方便清洁的新型送风系统—纤维空气分布系统就越来...查看详情

    用户:罗小黑 浏览量:269 时间:2017-05-31
  • 随着我国的高层建筑、写字楼、饭店、宾馆不断增加,中央空调的使用量也不断增加,许多大厦的送风机处于开环、恒速、24h连续运转状态,送风量的大小仅通过挡风板进行调节,而送风驱动电机的总功率通常在上百到几百千瓦,使得中央空调送风系统的用电量较大,大厦的经营者每年要花费巨额的空调电费。如能在现有的基础上对送风系统进行节能改造,使系统能根据需要进行送风,将能提高送风效率、节约能源、减少浪费。1、空调送风系统...查看详情

    用户:布偶喵 浏览量:651 时间:2017-05-27