热泵地暖更新时间:2024-11-19 04:54:24

本专题为土木在线热泵地暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热泵地暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人有个别墅工程,单体都是300~400m2的。甲方不知道被哪个经销商给忽悠了,非要空气源热泵配地暖系统。看了若干家的资料,大多数空气源热泵机组厂家的机器都是提供5度温差的热水,这带来了以下几个问题: 1、5度的供回水温差,如何确定盘管间距?行业标准里面的盘管间距,都是在10度温差下的,5度温差怎么办?翻遍了资料,没找到一个算法。很严重啊,请专家指导!!! 2、选用5度温差的主机,即使盘管间距确定...查看详情

    用户:mrhhmwww 浏览量:3528 时间:2010-06-11
  • 地源热泵与地暖结合供热技术的推广应用 摘要:本文介绍地源热泵技术的发展及一种地源热泵的专利技术和应用该项技术所进行的项目推广,并结合北京地区一工程实例介绍地源热泵系统的特点。本文下面从供热热源,地源热泵与低温热水地面辐射供暖的特点等方面分别作简要介绍。 供热热源一般有以下几种形式:热电厂,区域锅炉房,工业与城市余热,地热,核能,热泵,太阳能等。前五种属于集中热源,后两种及燃气炉、燃油炉等属于独立热...查看详情

    用户:田安东 浏览量:2234 时间:2010-05-15
  • 请大家加这个群啊,方便交流^^^^...查看详情

    用户:xinkeke2006 浏览量:1472 时间:2009-12-26
  • 地源热泵做热源 对地暖可有要求,三层别墅 如有知道的 请回复,谢谢...查看详情

    用户:grui82 浏览量:1910 时间:2009-05-12
  • 手上有地暖大项目招标,要求做地源热泵,...查看详情

    用户:hteng 浏览量:1063 时间:2008-08-07
  • 采暖供热图片1

    4:地源热泵系统可以同时提供制热和制冷吗? A:可以。你可以非常方便的从采暖工况转换到制冷工况,甚至你不用到机房切换,只需要按一下安装在您的房 间内的控制器。尤其是在大型建筑里面,你不用管别人是在采暖还是制冷,你所做的就是按您自己的感觉做, 只要您喜欢。 5:地源热泵系统只用于民居建筑吗? A:不是的。工商企业、商店、办公楼和学校、医院等建筑都可以使用该系统。事实上,仅在美国,就安装了50 万左右...查看详情

    用户:mmbz 浏览量:1091 时间:2007-07-18
  • 我的房子建筑面积140平方(高层),2个卫生间、厨房不铺地暖。卧室、客厅实铺面积大概90平方,用空气能热水器带地暖运行可以吗?我这里冬天最低气温-10℃左右。各位专家能给个答案吗?最好有一些铺设的参数和热泵的参数,谢谢!!...查看详情

    用户:hbdcsjp 浏览量:2691 时间:2007-04-29
  • 我最近接到地源热泵的小单!! 可是,怎么把地源热泵跟地暖结合?? 地源热泵的出水温度较低,一般在45度左右,所以一般连接的话,需要加板换或电加热。如果,不加可以么?怎么做??会有影响么???...查看详情

    用户:tvccf 浏览量:1784 时间:2007-04-02
  • 实在不好意思! 刚遇到一个客户家是地源热泵的别墅,请问做地暖的话地暖的热源从哪接出来?...查看详情

    用户:dncn 浏览量:1271 时间:2007-03-28
  • 发展太阳能地暖、水源热泵地暖如何? 如题目,欢迎大家谈谈看法...查看详情

    用户:bingyu0605 浏览量:15978 时间:2006-10-27
  • 地源热泵在空调行业运用已经很成熟了,但在地暖中似乎没听过.我最近有一工程甲方想用地源热泵带地暖.但由于地暖冬季连续运行,怕有损地源热泵寿命.厂家亦不敢保证能用15--20年.求救!如何是好?...查看详情

    用户:zyfjyt 浏览量:4960 时间:2006-06-28
  • 地暖没作过,所以有很多问题。现在有一个上海别墅要作中央空调,约300m2,共4层,业主要求冬季1层和2层用地暖。夏天都用风机盘管,大伙认为采用哪个方案好: 1.选单冷的冷水机组,冬季单独用燃气炉制热水; 2.选热泵机组,夏季制冷,冬季热水管道上并联(串联)燃气炉辅助加热。这个方案控制的该怎么进行? 有上海的朋友吗,欢迎讨论和工程合作。 哪位有地暖的设计资料吗?地暖的水温一般取多少,上海的采暖指标多...查看详情